首页 课程 资料 论坛
  • 关于给水系统减压的问题

    也许这是个比较简单的问题,但是我就是想不通!!请各位朋友帮忙!! 问题:一栋35层的高层建筑,层高2.8米。我采用的是3台变频泵分3个区供水!!1—11层为1区;12—23层为2区; 24--35层为3区;我不明白的地方是:规范规定,分区的依据是:以给水系统最低卫生器具的最大静压力值为依据,住宅为300-350kpa!!1区11层楼,即需要的静压力是2.8*11=30.8m水柱=308kpa ,所以不用减压!!但是2区和3区,第23楼和35楼的静压力分别是2.8*23=64.4m水柱=644kpa和2.8*35=98m水柱=980kpa,水泵的扬程最少要满足这2个静压力才能把水供上去!那么12楼13楼14楼。。。24楼25楼26楼。。。不就超过了最低卫生器具的最大静压力值,但是为什么就不用设置减压阀减压???? 也许是我部分的概念的理解上有问题,但是我就是想不通,想各位朋友帮忙解决一下!!不胜感谢!!!祝工作顺利!!

  • 如何选用无负压给水系统?

    无负压给水系统确有一些优点,在市政允许的情况下住宅给水适宜选用,敢为各位楼主,能不能为我们如何选用该系统提供一个标准?尤其是设计院的同僚,有好的经验能否共享?

  • 给水系统顶端产气怎么办?

    我在的这个大厦供水坚向分三个区,采用变频供水,但每天每个区顶端的蹲便器(感应冲洗阀)都会产气,无耐只好让变频连续运转(以前到压力设定值会停),但是在38-36Hz运转,过一会因无人用水的原因,水泵内的水会发热,有时连接水泵的管道内的水也会热.请各位指点一下.

  • 消防给水系统的增压设备

    当消防水箱的设置高度不能满足最不利点消防压力时,应设置增压设备。一种是增压水泵加气压水罐,一种是单设增压水泵,这两种设备有什么根本的区别吗?各自的适用条件是什么呢?如果没有区别,大家一般用哪一种?

  • 关于给水系统分区的问题.

    若一个多层建筑,分两个区.原因是市政压力满足不了高区要求.那么是否可以按以下这样来做.1.低区用市政压力来满足,高区由加压设备满足用水。2.上下区各立管相连,用截止阀隔断.原因是市政停水时,高区的水能保证低区使用.不知道高区相连通的做法是否可行.谢谢指点!

  • 关于给水系统分区的问题

    本人在做一个工程,地下室-4.500,地上十三层(48.000),泵房设在地下室,选用给水泵扬程60m,屋顶无生活水箱,泵房内设气压罐,要是分区供水的话,这个工程布置比较困难,实在不想分区,想问问大家,如果不分区的可行性有多大?

  • 关于室外消防给水系统的讨论

    本人在做厂区室外消防管网的时候,总感觉设独立的消防管网更经济合理一点,因为不用在每幢厂房的室内消火栓接入管道上都设倒流防止器,可节约投资;但是在做小区的工程时设独立的室外消防管网觉得管道的用量要多不少,还是与给水系统合用好一点. 大家在做室外消防给水系统的时候,对于独立设室外消防给水管网和与给水系统合用这两种方式是怎么选择的啊?

  • 关于低压消防给水系统的疑问!

    在给水排水设计手册第二册《建筑给排水手册》中低压消火栓给水系统是这样定义的:在该系统中,市政管网供水量能满足消防室外用水要求,水压大于等于0.1MPa,但不能满足室内消防水压要求,故需借助消防车从室外消火栓取水灭火,或利用室内消防水泵加压后灭火。对此定义我有一点不明白:消防车从室外消火栓取水灭火,是接到室内管网的水泵接合器上向室内消火栓加压灭火,还是消防队员直接抱着消防车上接的水带跑进建筑内灭火呢?或者说两者均可?我现在在做一个小化工厂,园区说能保证有两路消防给水管道接入厂区(他们说是从两个泵房接出的两根管),压力为0.35MPa,我就从两路管上接入厂区,在厂区内做成环网,建筑物内的室内消火栓从环网上接入,我计算了一下,我厂子里的一个三层厂房的室内消火栓所需的压力比0.35MPa大,也就是园区不能满足我的要求,当然我是建立在我室内消火栓系统是常高压系统来考虑的,但是我们审核人说这可以是低压消防系统,也就是外网能保证0.1MPa就可以了,室内消火栓可以不保证其充实水柱,等消防车来了由消防车从室外消火栓取水,消防队员抱着水龙带进建筑灭火,这样可以吗?

  • 求助,室内消火栓给水系统

    题干:室内消火栓给水系统有3种:1)室外直供(任何时刻都能保证水量、水压)2)设水箱的消火栓给水方式(一天内有一定时间能保证消防水量、水压,水箱提供储存10min消防水量)3)设水泵、水箱的消火栓给水方式我们设计时通常选用水池+水泵+水箱的给水方式问题:1)什么时候选用第二种消火栓给水系统? 2)什么时候选用第三种消火栓给水系统?

  • 有关临时高压给水系统问题

    临时高压消防系统,建筑是4层一个精神病院,设置屋顶消防水箱供前十分钟用水,现在由于室外给水管道水量能够满足室内室外消防水量,并且认为消防车能在10分钟内到达火灾现场,是否可以不设消防水池和泵房,恩恩,有没有这样做过的?审图过的了不?个人感觉消防水量和水压都能满足,不设可以省掉很多东西,但是设了的话在安全性上面会有很大的保证.

  • 消火栓给水系统验收通病

    消火栓给水系统验收通病

    01 消防水池 有效容量偏小、合用水池无消防专用的技术措施、较大容量水池无分格措施。 02 消防水泵 流量偏小或扬程偏大,一组消防水泵只有一根吸水管或只有一根出水管,出水管上无压力表、无试验放水阀、无泄压阀,引水装置设置不正确,吸水管的管径偏小,普通水泵与消防水泵的偷梁换柱。 03 增压设施 增压泵的流量偏大。 04 水泵接合器 与室外消火栓或消防水池的取水口距离大于40m、数量偏少、未分区设置。 05 减压装置 消火栓口动压大于0.5Mpa的未设减压装置、减压孔板孔径偏小。 06 消防水箱 屋顶合用水箱无直通消防管网水管、无消防水专用措施、出水管上未设单向

  • 关于给水系统设计的探讨分析

    一.一户一表的介绍: 1.一户一表定义为:分别以平房庭院居民单户、住宅功能完善的各个住宅单元、住宅小区公共用水(消防、绿化、卫生、景观、物业)最终用水点、同一类别的用水集合为一户,每户分别设置一架水表,每户水表及表前管道设于户外。 2.“一户一表、水表出户”按水表安装位置不同,分为六种设置方式:水表分层分散设置式、水表分层集中设置式、水表底层集中式、水表顶层集中式、户外显示式。高层住宅宜采用水表分层分散设置+户外显示器式、水表分区分层集中设置等方式;多层住宅宜采用水表底层集中式、水表顶层集中式、户外显示式等设置方式。旧有住宅一户一表改造宜根据水表及立管安放条件选择设置方式。当集中安装水表和立管的位置不足时,宜采用水表分层分散设置式、户外显示式等设置方式。 3.目前各地一户一表要求并不相同。福州多层住宅、底部商业及公建可直接申

  • 消防给水系统的各种压力总结

    知识点:高压消防给水系统

  • 如何设置分区消防给水系统?

    知识点:临时高压消防给水系统

  • 工业园给水系统设计求助

    一个28万平方的工业园,园内为分生产区和生活区,园区内室外给水管网系统有两部分,一个是由消防泵房出来供给各建筑室内的消火栓给水压力管管网;一个是由市政给水管供水给各建筑内部生活以及生产用水的管网,并在该管网上设置室外消火栓形成生活和室外消火栓合用给水系统。工业园内各建筑没设屋顶水箱,也没设水塔。消防水池和消防泵房设于园区内生产区,生活水池设于生活区。园区内最高建筑为七层宿舍。请问如下:1.针对没设屋顶水箱的情况,消防是如何处理?是采用消防气给水还是消防变频给水?还是其它?2.还是针对没设屋顶水箱的情况,生活给水如何处理?因设置了生活水池.那可否在生活水池旁边用变频给水泵将水池水加压入室外生活和室外消火栓合用给水系统,这样做合理么?还是有更好的方法??请指教!!!!!!!

  • 请教小区给水系统的确定

    一小区900x500m,人口6013人,主要为多层住宅。周边没有市政给水管,考虑在小区内打井取水,方案一:室外消防和生活给水共用一个系统,室内消防一个系统,但如何保证火灾时室外消防水量不被挪用?方案二:生活给水单独一个系统,室内外消防共用一个系统。请问哪个方案相对合理?

  • 请教各位关于给水系统水量的计算问题!

    请问现在工程中,给水系统水量的计算比较多用什么方法,是概率法,还是经验法,还是其他方法呢?因为我是新手,所以想多了解一下!谢谢!!!

  • 关于TWT7.0给水系统附件的问题

    关于TWT7.0给水系统附件的问题

    在所诉图中,如何将给水附件的平面和系统样图改为自己的样图,变得美观一些。请各位执教!在下先谢过!!

点击加载更多

给水系统

给水系统专题,为您提供给水系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与给水系统 相关的专业交流讨论,更多给水系统相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

框架结构 柱距

城市规划展览馆平面