大流量喷头不让用!说边墙型喷头最多保护3米.消防支队说必须用标准喷头??????我设计房间进深4米,用大流量喷头边墙型喷头,消防队让我重新设计???!!!大家怎么看??????
1、消火栓接扣未安装;2、部分喷头距离端墙超过1.8米,部分喷头之间距离超过3.6米;3、末端泻水无法启动喷淋泵;4、消防水箱出水管未设置单向阀;第一个问题,想请教什么是消火栓接抠,还不太搞明白;第二个问题,正在整改;但是现在吊顶已上,整改难度很大,请教有无好的解决办法;第三个问题,请教如何解决;第四个问题,消防水箱单向阀应设置,是不是指的是止回阀,如是,图纸上已有且现场已安装。消防支队是不是指的是止回阀装完还要在装一个单向阀,有必要吗?请各位大哥赐教。
本帖最后由 xavi6 于 2016-1-11 09:45 编辑 一起分享、学习新知识。感谢专家的解读。
图纸简介: 5000平米小公建,框架结构,桩基础,本图纸包括:结构设计总说明,桩位图,基础平面布置图,1F柱平面配筋图,2F柱平面配筋图,3F柱平面配筋图,2F梁配筋图,3F梁配筋图,屋面梁配筋图,2F板配筋图,3F板配筋图,屋面板配筋图,楼梯详图,大样详图。 投稿网友: jshhu1984
深圳市公安消防支队水头消防站 Z&Z STUDIO
郑州的一个工程,共21层。1-2层是商场(单层面积1800平米),3-21层是内廊式住宅,住宅以标准间居多。建筑专业定义该工程为“某某公寓”。 1.这个工程的3-21层用不用设自动喷淋?或者只在走道设?(我们总工的意见是走道和户内都要设) 2.消火栓立管走户内合适不?(管道井不能保证两股水注,走在走道内不美观而且影响通行。 请各位大虾不吝赐教,不胜感激!
各区政府,各有关单位:
各区住建部门、消防救援大队,各有关单位: 为全面提升密室逃脱、剧本
现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
最近开始做消防资料 我只知道分部分项这些大项 里面到底包括那些检验批和试验求高人指点 还有分部分项工程报验是不是不需要工程报验单直接拿分部分项工程质量验收记录找监理签字就行,检验批加上报验单,比如打压试验这些添加申请表 求高人指点
1、消防水炮给水系统是否需要连接至屋顶水箱,并设置增压稳压装置?2,屋顶水箱设置在夹层,空间不够,将增压稳压装置放在负一层的消防水泵房内,这样的话增压稳压装置的进水应该从哪里连接?连接自屋顶水箱还是直接连接自地下室的消防水池?
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口压力问题:某写字楼工程,高57m,十六层,地下二层,消火栓用水量40L/s。原设计竖向为一个区,八层以下均采用减压稳压消火栓,由于工程甲方资金紧张,施工中将减压稳压消火栓改为减压孔板,鉴于减压孔板的局限性,减压效果不理想。工程验收时,由消防检测机构进行检测,检测工况为:一层同时开7只消火栓,屋顶开一只试验消火栓,可想而知,屋顶水枪不出水。由于一层减压孔板的减压效果不理想,每只水枪的出水量远大于5L/s。实际上一层消火栓栓口压力达0.50Mpa,出口流量达8L/s,7只水枪同时开启,水流量远大于40L/s,水泵扬程自然达不到设计工况时的扬程,试验消火栓自然不会出水。按检测公司的说法,消火栓系统不合格,须进行修改。这样就带来下列几个问题:①设计工况与检测工况应一致。目前消火栓系统尚无验收规范,应尽快编制相关验收规范,明确相关问题。根据火灾现场扑救实例和有关资料,目前默认的设计工况为:对于消火栓用水量为40L/s的民用建筑,每只水枪的用水量为5L/s,同时开启的数量为8只,着火层为3-4只,着火层的上下相邻层各为2只或3只。由于相邻层几何
各位水友,本人有两个问题想请教: 1、现新消防规范中有提到“高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙”,对于这条,各位是如何考虑的?该轻便消防水龙设于何 处比较合适?2、对于一个小区,它分为一期和二期,但是一期和二期之间有市政道路或市政河道分隔开,若为市政河道,则是通过桥梁连接, 请问该小区的一期和二期能否共用消防临时供水加压系统(即共用消防水池和消防水泵)?还是需要单独设置?另外对于生活 加压供水系统能否共用?期盼各位的解答,谢谢!
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
城市只有一个市政给水接口,工程为六层多层建筑,底层为商业。室外消火栓为15L/S,室内消火栓为15L/S,室外为生活消防合用,那要不要设消防水池呢?如果不设消防水池,我在市政管网上接两个引入管可以吗?谢谢各位大神·
本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 编辑 有个小的共建项目,出线有普通照明、二级负荷、消防常用、消防备用,现在配电房出线回路不够,要求增加一级箱子,减少出线回路,哪些可以合在一起?像图片那样是否可行,如果不行,至少要几条进线回路?
朋友介绍一个消防工程做,在江西南昌,我从来没接触过消防,只知道个大概,想请问现在一般消防工程的单价是多少?如何结算的?我朋友说是按进度付款的。
高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。条文解释:7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。疑问一:增压水泵的流量怎么选择?疑问二:气压水罐的调节水容量一定为450L?如果选择大流量喷头K=115,甚至更大,气压水罐的调节水容是不是加大?
现在消防验收上有个很麻烦的问题,就是验收的人不一样,标准也不一样,我们做了几个都是这样的,一开始没有事或者要做的,等做完了换了一批人验收,一些方面又不行了,或者多做了。能不能有个标准呀,规范还要看各人的理解,晕。全国那么多的省,相互之间的标准也不一样,真弄不懂为什么会这样。