请教: 我所在地区是秦皇岛,地处北方地区,请问地上式消火栓适用吗?关于图籍上地上式消火栓的泄水的控制搞不清楚,是由顶端控制吗?
我想问问,室外地上式消火栓和室外水泵结合器是怎么与主管连接的?室外地上式消火栓与主管连接时要不要阀门??如果要,是用什么阀门?蝶阀?闸阀?截止阀?水泵结合器与主管连接时要不要蝶阀和止回阀?
哪位朋友有 室外地上式消火栓(SS100)与市政给水管连接的详细做法?(设置在人行道上的)有详图最好,请帮个忙!提供这方面的资料,我的QQ是359572535,E:bangye_kl@126.com 谢谢了....
消防水池埋地,泵房应甲方要求设于一层地面,请教各位如何解决消防泵的自灌问题较为妥当?ps:05版高规7.5.4条文解释中提到的“自灌式吸水种类增多”,哪位高手能列举一二?不胜感谢!
在设计过程中,有很多工程,水池是在地下,泵房在地上,这时按规范来就要消防水泵宜自灌式安装。 这时,小弟就遇到很多问题, 我的第一种做法就是,在水泵前面加装真空罐,但是审图的后来就要求,给出计算书,证明水泵能在真空罐的作用下,水泵能在30S内启动。后来我找了很多资料也找不到,真空罐计算书的,计算要求。最后就没加真空罐了。 我的第二种做法就是,在屋顶加装一个小水箱,让小水箱里的水常期把叶轮淹没,这样就可以了,但问题是,这种做法,审图通过了,消防的不让通过,让业主,在水泵前再加一个真空罐。 第三种做法就是,用规范里写的,当采用自灌式装置有困难时,可采用同步排吸泵。但消防验收的时候,还是要求在前面加装真空罐。 各位兄弟帮帮忙,我真的没办法了~~~~~~~~~~通得过审图,通不过消防,大家有什么好的办法。
图纸简介: 采用桁车式吸泥机的平流式沉淀池,为终沉池,处理规模1.6万t/d,分三格。图纸内容包括沉淀池平面图,剖面图,详图及材料设备表等,本图纸仅供参考。 投稿网友: hancydunne 上传时间: 2014-05-11
目前,我国农村污水处理设备种类繁多,很多用户在购买设备前对环保行业的发展知之甚少,对设备的优缺点没有清晰的认识。对于埋葬和以上污水产品的区别我不知道,也不知道哪一种适合我。今天力鼎环保将为大家盘点下地上式和埋地式污水处理设备的差异。
地埋式处理装置设置于地下,不占用地面空间,不影响地面景观,这是其最大的优点。而地面式处理装置虽占用一些地面空间,但管理维护方便,用上几年不用了拆除也很方便。在前几年,一体化地埋式处理装置大行其道,采用的很多,这几年似乎没前几年火了,好些工程也开始采用地面式一体化处理装置,不知各位同行现在在设计时,究竟哪一种采用的多些?对这两种装置都有些什么看法?望不吝赐教。
各位高人 小弟的公司要建一个以冷藏为主的冷库. 由于场地条件所限只能选在地上2层,或地下(半地下).具体要求如下:容量300T ,机组选用氟机,高度3米 ,以冷藏为主 偶尔冷冻1T左右肉制品 .请高人估算一下哪个方案 在建设和运行时性价比高一些.对了还有采用那种冷却方式好? 机房需要多大面积?谢谢啦
最近遇到个仓库要做应急式干式消火栓,我看消规图示,是在建筑外墙留水泵接合器,请问入口处还用设置其他阀门启闭吗?消火栓箱还用设置吗?不是很理解,请教下大家有没有做过类似的项目,或者有没有设计说明和图纸可以参考?
图纸简介: 本工程为半地上式6m高,废水处理池,建筑结构图,完整。图纸包括:总说明,平立剖面图,结构详图。备注:结构简单,水池钢筋未编号。 投稿网友: gangpaohqz 上传时间: 2013-08-19
《建筑给排水设计规范》GB50015-2003第3、2、10条规定,“建筑物内生活饮用水水池(箱),应采用独立结构形式,不得利用建筑物本体结构作为水池(箱)的壁板,底板及顶盖”。请问各位,室外地上式泵房是否可以利用室外生活水池的池壁做为墙壁
《建筑给排水设计规范》GB50015-2003第3、2、10条规定,“建筑物内生活饮用水水池(箱),应采用独立结构形式,不得利用建筑物本体结构作为水池(箱)的壁板,底板及顶盖”。请问各位,室外地上式泵房是否可以利用室外地上式生活水池的池壁做为墙壁
我有一个问题请教同行,是关于室内消火栓箱,标准的挂壁式消火栓一般在650×800×240左右,现在业主要求把它改成550×800×240,请问同行消防部门验收时能不能通过,需要办什么手续.
有一面墙是卷帘门。。要不要布置消火栓,布置的话放哪里?本建筑的柱子只有400X400的,中间的消火栓放哪里啊啊???知道的帮帮忙~谢谢!!
本帖最后由 panmela 于 2014-1-21 09:23 编辑 该工程在哈尔滨,有冻土,做地下式消火栓见图集消火栓安装图集里面,消火栓口距离地面的高度为200-400mm。但在寒冷地区因为有冻土问题,所以做保温井盖。保温井盖图集
二层外廊式临街铺面,长250米,中间按规范设伸缩缝及疏散楼梯,如按一整体建筑考虑,在规范要求设室内消火栓范围之内,且是外廊,在北方冬季容易冻裂管线。如按多个建筑考虑,不必设室内消火栓。请教同行如何处理?
水上式底阀是否可以用在消防系统中?还有是否可以装在水里,只要满足安装在水泵吸水管的垂直与水平管90度转弯处,保证其垂直状态就行了?水上式底阀的阻力会不会很大?用在消防系统的时候是否需要谨慎考虑?
求 室外地下式消火栓详图dwg格式的哪位共享一下谢谢了
本帖最后由 造杯水 于 2013-10-18 08:41 编辑 一山东项目,地下二层要做喷淋和消火栓。问地上六层的住宅部分是否要做消火栓?下面为一层疏散平面图,楼梯是直通地下的,楼梯门均为乙级防火门(包括地下室内的楼梯门 )。纯粹想拿币没有技术含量的回复或抄人家的回复不给分