新的消防给水及消火栓系统技术规范50974-2014,第5.5.12第2条里规定泵房不应设置在地下三层以及,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;又用第5.1.12第1条规定消防水泵应采用自灌式吸水。这两条都是强规。那如果地下室超过三层,或者高差超过10米,泵房要设置在哪里,设在地下一层或者二层吗,那水池要设置在同一层?现在差不多综合楼,水池加上室外水量,要900T左右,那结构荷载不是很大?防水又要怎么考虑?
各位同行,小弟有个问题请教,消火栓系统和自喷系统施工及验收规范是,同个规范吗?如果不是现在使用的规范详细名称及颁发年号是什么?
一幢16米高,体积 28000立方的办公楼,在规范中查得消火栓用水量是15l/s,同时使用水枪数是3支,可规范又规定“室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位”。这到底是什么意思,消火栓平面布置时到底是按2只还是3只来设计?————————————————————————————————————————————————————斑竹点评:不知道在学校搞什么的,可能光顾泡妞了!
各位大侠: 请教一个问题,据说根据相关规范两个相连的厂房根据其储存的物品或使用的生产工艺,可以定成不同的生产类别: 现象问一个问题: 如果一个丙类厂房和一个戊类厂房相连接,且戊类厂房工艺上不允许使用水消防,那是否可以只在丙类厂房中布置灭火器,而相连的戊类厂房中仅仅不知灭火器,这样做是否算违反 GB50016-2006的第8.4.3的规定?
新的火灾报警规范,消火栓按钮作用于信号,不直接启泵,由消防控制室启动消火栓泵,那我的问题是,那没有火灾报警的建筑,有消火栓,水专业也做了消火栓泵,怎么办呢,还是直接启泵还是不管了?
在网上找了很久这个规范,到底有没有这个规范?在《建筑给排水及暖通工程验收规范中》有室内消火栓系统的很少部分就是相对消防上的,不清楚,各位大神。有没有?还有那个《自动喷淋消防系统施工及验收规范》中管开孔能不能用到室内消火栓系统上?热镀锌钢管上DN150能不恩能够接DN125?采用的是什么连接?卡箍还是?还有下面这个图: 横着的事150的管子,立管是125,立管三通之后上下都是65的接消火栓。管件是这个三通怎么用?该怎样接?
我现在在乍得施工一个五星级酒店,欧标规范,有个问题咨询下,室外干管简易消火栓如何设置啊?室外简易消火栓栓头距成熟地面多高?距大楼多远?
根据新建筑防火规范,楼梯间等位置建筑不划分到任意一个防火分区内,消火栓规范要求消火栓设置在楼梯间等位置,那么设置在楼梯间的消火栓是否可以同时保护两边的防火分区?
消防给水及消火栓系统规范
我想知道,工厂的厕所用水属于不属于生活用水管道啊。一四层工厂,每层900多平米,丙类工厂,高22.3。需要设消火栓吗?需要设置消防控制系统吗?安全疏散照明要不要?
《建筑设计防火规范》GB50016-2006规范中“8.4.2.3条室内消防竖管直径不应小于DN100”是否包括单层建筑的消火栓竖管?如该竖管只带一只消火栓是否亦必须采用DN100?
最近在看NFPA的规范,对其中有的地方不太明白,在这里提出来请高手们不吝赐教:1、NFPA里消火栓分两种规格:DN65和DN40,栓口压力要求为0.69MPa,最低不能低于0.45MPa。那么DN40的消火栓当栓口压力为0.45MPa时其出水量为多少呢,对应的充实水柱为多少米,具体如何计算?2、对于某一幢建筑物来说,其室内外消火栓用水量是如何确定的?我只看到NFPA14规定Ⅰ级、Ⅲ级消火栓系统水力最不利消火栓立管的最小流量为31.55/s,附加立管的最小流量应为每一根15.76L/S,但总流量不应超过78.85L/S。Ⅱ级消火栓系统水力最不利消火栓立管的最小流量为6.32L/S,不需附加流量。而我们国家的规范规定建筑物的室内外消防水量是按照建筑物体积计算的,在NFPA里没找到有这方面的规定。
L=76M,B=17.5m(防火分区中的一段)的狭长地下车库,我布置了4具(两组)消防柜,每组短边方向距离17.5m,这样相邻一组与该组长边方向距离42m,任意点都有两股充实水柱同时到达,审图意见--违反了相邻消火栓不应大于30m.疑义相与析!!
希望可以帮助到有需要的人,谢谢
新消规把标准提高之后,好像是现在高位水箱必须做了,最少都18立方。一般情况下都需要设立增压设备才能满足最不利消火栓的栓口动压,现在搞消防设计,甲方对此表示非常不满啊!!!有没有办法能不设消防水箱,当然除了常高压的消防给水系统之外。
2014版消火栓规范8.2.8条, 架空管道当系统工作压力小于等于1.20MPa时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,应采用热浸镀锌无缝钢管。那请问一下消火栓管道水泵的出口压力是13公斤,地下室横干管,横支管,以及高层、小高层每一层的工作压力是怎么确定的,也就是说如果确定横干管,横支管,立管如何确定工作压力。如果地下室水泵出口压力是13公斤是不是地下室消火栓所有管道都要用加厚热镀锌钢管,从几层开始能小于1.2MPA开始用普通镀锌钢管