最新版(GJBT-1344)15S202_《室内消火栓安装》国家标准图集,完整清晰版,可供下载。下载链接见文末。
谁能提供室内消火栓安装99S202图集啊,谢谢!我这里的工程正在施工中,为了配合装修效果,甲方要求采用薄型带灭火器组合式消火栓箱1800x700x160,市场有这么薄的消火栓吗?如果安装了能通过验收吗?谢谢各位指教!工程地区:广州市
各位 问个技术问题,消火栓由单栓变成双栓,主立管是DN100的镀锌钢管。由主立管到栓头处立管之间的横管是多大的?(消火栓是DN65的)变更后没说。参照哪个图集或着规范?麻烦告诉下。谢谢各位了
10.室内消火栓设置场所、配置、安装10.1室内消火栓、消防卷盘、轻便水龙设置场所:10.1.1下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:1建筑占地面积大于300m的厂房和仓库;2高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑;3体积大于5000m的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑;4特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑;5建筑高度大于15m或体积大于10000m的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。10.1.2上述10.1.1条未规定的建筑或场所和符合上述10.1.1条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙:1耐火等级为一、二级且可燃物较少的
啥话不说直接上图,一看就明白
我们这儿的小区经过质监站的验收后,提出一个问题“室内双栓消火栓安装的角度应与箱体成45度角”,标准图集上安装的是与箱体成90度角,究竟该如何安装,请各位大侠不赐吝教
室内消火栓安装修编简介
图集04S202室内消火栓安装
1.高位水箱储存的是10min的室内消防水量,这里的室内消防水量是喷淋加上室内消火栓吗?如果是两者之和的话,那是不是意味着消火栓不需要按下消火栓内的启动按钮就可以出水?(不过我记得我们老师上课讲的是水枪要按下消火栓箱内的启动按钮才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看见有的地方说设计室内消火栓时最不利情况为同一根立管上同时出三股水柱,首先不是很理解到底这里说的最不利情况是指什么,然后是为什么是3股?请前辈指教,消防这一块没怎么学懂。
发“室内消火栓安装标准图集”一份
上传一个室内消火栓安装图(cad安装大样)
室内消火栓安装修编简介.pdf
一、设置场所
室内箱式消火栓安装,栓口的朝向必须是朝外吗?我们现在的工程,所有消火栓都安装在200厚的墙体上,实际安装开口只能朝向侧面,这样行吗?请教有经验的前辈!!
图纸简介: 图集04S202,CAD版本,图集内含:目录,总说明,单栓室内消火栓箱,带应急照明单栓室内消火栓箱,双栓室内消火栓箱,带应急照明双栓室内消火栓箱,薄型单栓 双栓室内消火栓箱,单栓带消防软管卷盘消火栓箱,双栓带消防软管卷盘消火栓箱,带应急照明单栓 双栓配消防软管卷盘消火栓箱,薄型单栓 双栓带消防软管卷盘消火栓箱,消防软管卷盘箱 屋顶试验用消火栓箱,前后开门单栓 双栓室内消火栓箱,带防火检修门室内消火栓箱,带灭火器箱组合式消防柜,带应急照明及灭火器箱组合式消防柜,室内消火栓箱安装固定图等
室内消火栓给水系统安装的一般要求: (1)室内消火栓箱的安装。室内消火栓箱一般安装在室温高于5℃的场所内,需要安装在不采暖、有结冻可能的建筑内时,应采取适当的防冻措施。 (2)供水管的接人。接消火栓的供水管,可根据具体条件由消火栓箱的后而、底面或侧而接人。供水管中心位置应尽量准确,如误差较大时可通过调整消火栓箱位置解决。 (3)暗装、半暗装消火栓箱。这类消火栓的安装施工在墙上预留的箱体孔尺寸应比消火栓箱外型尺寸每边至少大10.半暗装、明装需要地脚螺栓固定消火栓箱的位置。
请问室内楼梯间的消火栓能不能上下两层共用!最近出的一个设计的图纸审查遇到上面的问题。设计为一门诊楼,建筑物体积为6000立方米,右侧是一楼梯间,我设计时考虑的是在楼梯间的消火栓上下两层共用室内任何位置都能两支水枪同时到达(保护半径25米)。而审图者却提出了建筑右侧消火栓的保护半径不够----也就是说他不认为上下两层可以共用消火栓。到底是我的错还是他的错!