本人新手,刚做建给几个月,现碰到一个问题觉得比较奇怪,不知道大家都是怎么处理的。就本人做的几个仓库来说,因层高较大,均采用了ESFR喷头,根据计算流量达到了90L/S,按照规范,喷淋系统都应该设置水泵接合器,每个消防水泵接合器的流量按10~15L/S进行计算,由此可得出采用ESFR喷头的仓库最少需设置6个水泵接合器,接合器的数量便显得非常的可观;但本人看了很多图纸(包括本院和网上下载的图纸)都是把几个水泵接合器安装在同一个位置,但却只在接合器附近设置了一个消火栓,根据规范消防水泵接合器的流量是根据室外消火栓的流量来确定的,即它们之间存在一一对对应的关系,由此也产生了一个问题,当发生火灾时只有一个消火栓如何来保证喷淋系统的用水量呢?还请各位前辈指教。
我发现规范的一个问题,就是水泵接合器和室外消火栓的设置问题。 规范要求进行水系统设计时要满足室内外消防用水量,比如一栋高度超过50米的一类高层综合楼,按高规要求室外消防用水量不小于30L/S,室内消火栓消防用水量不小于40L/S,那么在设计的时候,室外消火栓设计3个,室内消火栓设计水泵接合器4个。当发生火灾时室内消火栓泵出现故障,消防车从室外消火栓吸水,通过水泵接合器向室内消火栓管网供水,第一、室外消火栓不够。第二、即使够了,那室外消防用水又没有了,不利于室外的冷却、隔离、扑救。另外室内地下消防水池的水却闲置。 怎么解决呢?如果一个水泵接合器附近设一个室外消火栓,那规范是满足了,但室外消火栓就太多了,就上面说的那栋楼,本身3个,加上室内消火栓的4个、喷淋2个,那就至少需要9个,室外消防管道恐怕要大大加大管径了,令人咋舌!而且室内地下消防水池的水却闲置,浪费。 我想了一个办法,既满足了规范,又不失合理性,可以充分利用室内地下消防水池的水。有不完善的地方,请大家多提宝贵意见! 方法就是:在每个水泵接合器旁增设一个一个接头,接头单独与室内消防水池相连,
有人说,流量上DN150的靠15L/S,DN100的靠10L/S,有人说,和流量无关,仅接口配置不同,使用场合不一样,有清楚知道的专家么?明确一下!
该小区,设有生活给水管,室外消防给水管,室内消火栓.水泵接合器(区域性的)连接在室外消防给水管网上。问题:室外消火栓是连在室外消防给水管上,还是在生活给水管.请解惑!!
一个五层的工业生产厂房,按照规范需要设置水泵接合器,室外有稳高压消防系统。请教各位大侠:消火栓入口处与水泵接合器处的距离,具体规范有要求还是远一些就可以了?谢谢!
某个航站楼,跨度比较大250米,水泵接合器设置在两端,室内消火栓流量为40,设置了三个室外水泵接合器。问题:1,两处设置点,每个地方都要3个水泵接合器?2.每个水泵接合器都要有一个室外消火栓一一对应吗,那就需要3个室外消火栓,满足15-40米的要求。求大神解答。
在上海,一个商场项目,外墙位置改了,导致水泵接合器安装不能按图纸施工。有如下几个问题请加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每个集合器中心间距400MM,每相邻的2个接头间距100MM,是不是太近了,共6组并排安装。2.安装在玻璃幕墙下,刚把一层的玻璃敲了2块 如图,另外面是在玻璃雨棚下。3.与玻璃门的距离只有1米。请教这3点是不是都不符合消防规范,消防验收能过吗?
规范上说:水泵接合器40米内设置室外消火栓,现高层我室内消火栓跟自动喷淋的水泵接合器共5个放在一起,审核说40米内要5个室外消火栓相匹配!我感觉怪怪的。
在群上问过几个网友,有的说要设有的说不设.如果室内消火栓也要设接合器的话,则该项目的接合器数量为:喷淋47.8L/S+室内消火栓20L/S=67.8L/S 67.8/13=5.21个 取整数则为6个.而设计院的图纸上只有4个.所以我分析他也没有考虑室内消火栓的水泵接合器.大家说说看.
《建筑设计防火规范》GB50016-2006 第81页第1行 “消防水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15~40m 。” 对于这句话有一下几种理解方式: 一、任何一个水泵接合器的15~40m范围内,有室外消火栓 二、距离水泵接合器的<15m范围内,不能设置室外消火栓 三、水泵接合器的15~40m范围外,不能室外消火栓 四、每一个室外消火栓与每一个水泵接合器的距离,不应小于15m请问各位:以上理解方式哪种对的啊?你们如何理解?
某建筑设了两个水泵结合器 15L/S 请问室外消火栓要设几个 是不是根据保护半径 和锯结合器距离设置?还有泵房的出水流量要不要包括室外流量,如果要该怎么考虑呢?本人是个新手 请大家多多关心一下 谢谢!
规范上明确在民用住宅室内有消防系统的一般在室外设置水泵接合器,包括消火栓系统和喷淋系统。对于消防给水与生活给水不同用的系统,消防给水单独系统,设置有高位消防水箱,消防水池,小区双路消防给水外网,此系统应该是比较周到了,一旦室内发生火灾,自动补给消防给水。有一个问题大家看看是否可行,楼前的水泵接合器能否取消,规范解释应该是消防队伍来了可以直接将消防车的水供给给水泵接合器,将水打到楼上,我觉得没有这个必要的了。因为刚刚上述已经讲到消防给水比较周到,一般可以满足好几个小时的消防给水,消防车都是应该比较快的,这时这消防车补给水与小区消防给水直接冲突,三者取其一(高位水箱水,消防水池水,消防车水),那就取掉水泵接合器。各位可否讨论讨论
我现在自动喷淋需要的用水量是48L/s,如果按规范规定一个水泵接合器10~15L/s来考虑,就起码需要4个水泵接合器啦~~~请问能够选用两个进水口的水泵接合器吗??这样可以相当于两个水泵接合器吗??急啊!!~
1.希望调整下图例形式2.能布置成这种形式吗?
一高层住宅楼高度超过50米,按照规范规定,室内消防用水量是40 L/S,消防水泵接合器数量按室内消防用水量大小确定,水泵接合器流量按10-15L/S考虑,需要设3个,但是设计单位只设2个,原因是什么呢?
按消防规范规定,室外消火栓数量按室外消防用水量确定,每个室外消火栓用水量为10~15L/s;水泵接合器按室内消火栓给水系统室内消防用水量和自动喷水灭火系统用水量之和确定,每个水泵接合器的流量也按10~15L/s计算。当失火期间室内消防供水系统出现故障时,水泵接合器需完成从室外消防水池或室外消火栓转输全部室内消防用水量的任务,所以室外消火栓的数量应按水泵接合器的数量来确定,室外消火栓与水泵接合器应是一一对应的关系。根据建筑防火规范GB 50016-2006第8.2.1条规定,当居住区人口数量在1万以下时同一时间内灭火次数按一次考虑,室外消防用水量按10L/S设计。根据8.2.3条规定,室外消火栓的间距不应大于120米,保护半径不应大于150米。故室外消火栓可按每120米设置一个,用水量为15L/S。根据8.4.1条规定,民用建筑当层数大于等于6层时室内消火栓用水量为15L/S,同时使用水枪数量为3只,每只竖管最小流量为10L/S,而每个水泵接合器也按15L/S设计,是否每栋楼前均须设计一个水泵接合器和一个室外消火栓?
我们单位现在有一个工程 自动喷水灭火系统设置了2个水泵接合器室内消火栓系统没有设置接合器,而设置了3个室外消火栓,我想请教一下 ,室外消火栓能不能取代水泵接合器,它们一样吗?如果不一样,它们有什么区别啊?谢谢
本帖最后由 青春年少 于 2015-1-13 13:56 编辑 几本规范上看到的关于室外消火栓、水泵接合器的条文建筑设计防火规范8.2.8 室外消火栓的布置应符合下列规定:4 室外消火栓的保护半径不应大于150m;在市政消火栓保护半径150m 以内,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可不设置室外消火栓;5 室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s 计算;与保护对象的距离在5~40m 范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内;