一个单体建筑,一路进水。设置消防水池,室外消防水量30L/s,其周边有两个市政消火栓,满足150m的保护半径,那么消防水池要储存多少室外消防水量?我觉得不用储存或者储存10L/s的室外消防水量,但是又没找到依据。为之奈何?????
规划采用分区供水,在竖向标高50m处设置加压泵站,向50m以上的地块供水,地块最高处约145m,要求最不利点水压不小于0.28Mpa,加压泵站出水约1.45-0.5+0.28+水损=1.3MPa。但是我看13S201的安装图集和GB4452-2011的消火栓图集里都有1.6MPa公称压力的消火栓,而各类规范里也没有对市政消火栓有减压规定,也只有GB50016-2014建筑设计防火规范里有要求城市交通隧道的消火栓栓口压力不大于0.5MPa?所以市政消火栓需要减压吗?如果减压的话是否选择减压稳压型消火栓即可?
市政消火栓 室外消火栓 布置位置
路边市政消火栓。看看是否合理?
我在布置一个厂区消防,现在想知道市政消火栓和室外消火栓有什么区别? 求大神告诉我一下,小学弟在此谢过。 另外,室外和市政消火栓布置方法,也就是布置位置什么的有什么要求和规律吗?
本人所在为一地级市,有一经济开发区,居然只有一路市政给水管.而规范(低规室外消火栓部分)要求消防用水量超过25L/s,市政只有一路时须设消防水池,按照我个人理解,如单体内消火栓系统为环状供水,则所设的消防水池需储存室外和室内消防用水量,室内按临时高压系统较容易理解,问题是室外消火栓,如室外消火栓作成临时高压系统,那么当使用时如何启动消防水泵?(室内消火栓设有消防按扭),只能在泵房手工启动.我原本还有一个想法,市政进水当一路供水;设一个消防水池并设消防车取水口,再当一路供水,这样就有两路供水,可本地消防不认可.本人工作经验有限,诚心向各位水友请教,大家是否遇到过同样的问题,你们是怎样的处理的,非常感谢!
在学习过程中,看到室外消火栓及市政消火栓 资料上没有明确的定义,查阅之前帖子,得到以下结论: 主要是从位置上区分两者区别, 市政消火栓,主要是设置在市政道路两侧, 室外消火栓,是设置在建筑周围。 可市政消火栓的出水量规定不小于15L/S,而室外消火栓的出水量规定是按10-15L/S计算。这2者是否矛盾? 另外这是什么原因造成的?
一类高层建筑,仅一路市政供水,管径DN200,压力0.35MPa。 问题1:消防水池储水是否必须包含全部的室外消火栓用水量? 问题2:消防水池设置取水口,室外消火栓系统压力由市政供水维持,是否满足规范?若不满足,有哪些方案?
一类高层建筑,仅一路市政供水,管径DN200,压力0.35MPa。问题1:消防水池储水是否必须包含全部的室外消火栓用水量?问题2:消防水池设置取水口,室外消火栓系统压力由市政供水维持,是否满足规范?若不满足,有哪些方案?
一 设置位置 市政消火栓:市政给水管网; 室外消火栓:室外消防给水管网; 室内消火栓:室内消防给水管网; 二 水压要求 市政(室外)消火栓的压力:平时运行工作压力不小于0.14Mpa,火灾时供水压力从地面算起不应小于0.1Mpa; 室内消火栓:静压在0.07-1Mpa之间,动压在0.25-0.7Mpa之间; 三 结构 市政(室外)消火栓:地上式有1个DN150或DN100和2个DN65的接口,地下式只有1个DN100和1个DN65的接口,对于一些构筑物场所,市政(室外)消火栓有时会用来灭火,所以会配有消防水带和水枪; 室内消火栓:1个或多个DN65的接口,消火栓箱内配有水带、水枪、消火栓按钮,对于人员密集的公共场所、大于200m2的商业服务网点以及超高层建筑还会配有消防软管卷盘;
今天收到审图中心的回复,有这样一条:“室外消火栓是供消防车取水用,不能与消火栓泵的出水管连接,应接在市政给水管上。”我觉得如果是这样的话,那规范也就没必要规定室外消防用水量了!我以前做的大都是将室内外消火栓作为一个系统考虑,由一套消防泵提供室内外的消防用水量。还请众位大侠点评点评,先谢了!对了,我是做工业类的。
1、给水管DN500与DN300交叉,做阀门井井径要做多大?2、市政道路消火栓是做地上式还是地下式?布置在道路上哪里比较好?
人、装备、灭火剂是组成消防部队战斗力的三个要素,只有三个要素同时具备,消防部队才能形成战斗力。灭火剂作为三要素之一,是形成消防部队战斗力关键因素,城市公共消防水源达标是保证消防部队有充足灭火剂的基础,也是一个城镇防控火灾能力的标志。目前,我国城镇公共消防水源主要有消火栓、消防水鹤等,但是各地消火栓、消防水鹤的不达标问题比较严重,影响了城镇防控火灾能力和消防部队扑灭火灾的能力。同时,由于对消火栓、消防水鹤规划的依据、计算的标准等问题掌握不够、不透,应有数计算方法不科学,使计算结果存在很大差异,造成公共消防水源应有数始终不一致、不清楚,影响了城镇公共消防水源建设。结合《建筑设计防火规范》、《室外给水设计规范》等国家规范,慧都教育与大家共同探讨城镇消火栓、消防水鹤应有数的计算方法问题。
9m高的展览大厅,需要设置消火栓及喷淋系统,市政管网压力约0.20MPa,可否由市政管网直接稳压呢?急啊,哪位高手给各答复,不胜感激,呵呵。。。。
一个厂区有个两层的厂房,按规范要设置室内消火栓系统,一层5米高,二层4米高。这个消火栓系统直接从市政引两路水接上可以吗?市政水压0.3MPA,也满足了消火栓充实水柱的要求。这算不算常高压系统,屋顶水箱要不要设置?自己感觉没有必要,但没有足够的理论依据,请大家赐教。
根据室外消火栓设计规范,要求120米一座,但是现在城市发展飞快,周边道路修建很快,设计给水管线沿道路敷设,消火栓120米一座的话非常密集,由于区域发展的不均衡,道路修建完成后,好多年周边都没有发展,消火栓设置后管理,维护难度很大,并且设置过多消火栓投资很大,不经济,想问一下这种情况消火栓在设计阶段如何取舍?