求答案:一般室内外消火栓压力在什么范围内比较适合?比如11层住宅楼室外消火栓的压力范围是多少,最不利点的压力范围是多少?如果是18层的,上述答案又是什么?有计算公式或者常规计算方法吗
1.消规7.4.12-1中消火栓栓口压力不应小于0.5MPa,当大于0.7Mpa时必须设置减压装置。请问,栓口动压、静压怎么计算,以及减压稳压型消火栓的设置。(新手,求大神取个例子来讲讲动压、静压怎么算,以及在实例中设置减压稳压性消火栓的方式)2.消规3.5.2中,室内消火栓设计流量那个表里,消火栓设计流量、同时使用消防水枪数、每根竖管最小流量这三个数据有什么关系?还有同时使用消防水枪数、每根竖管最小流量是什么意思?
1.高位水箱储存的是10min的室内消防水量,这里的室内消防水量是喷淋加上室内消火栓吗?如果是两者之和的话,那是不是意味着消火栓不需要按下消火栓内的启动按钮就可以出水?(不过我记得我们老师上课讲的是水枪要按下消火栓箱内的启动按钮才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看见有的地方说设计室内消火栓时最不利情况为同一根立管上同时出三股水柱,首先不是很理解到底这里说的最不利情况是指什么,然后是为什么是3股?请前辈指教,消防这一块没怎么学懂。
请问室内消火栓系统设计压力怎么计算?比如说 设计流量为10L/S,同时使用2只水枪 怎么计算设计压力,最好有公式 我用软件计算出消火栓口压力0.16MPA,使用2只是不是X2,
进行消火栓给水系统水力计算包括了流量和压力的计算,计算前提首先是建立在满足规范要求的基础上进行,规范对建筑灭火主要规定了2条,一条是同时使用水枪支数,一条是每支水枪最小流量。
最近做了一个门卫,建筑体积约为4000,有四层,一层为门卫和接待,二三层为部队的士兵营房,四楼为活动室,请问该不该设室内消火栓?查多规说是室内要没有生产和生活的给水管道,室外消防用水取自储水池且体积不超过5000的建筑物可以不设,可我这一楼和二三楼均有卫生间,这算不算有生活给水管道呢?而且可能室外的消防用水不一定取自储水池。请各位大哥大姐帮帮偶!
请问室内楼梯间的消火栓能不能上下两层共用!最近出的一个设计的图纸审查遇到上面的问题。设计为一门诊楼,建筑物体积为6000立方米,右侧是一楼梯间,我设计时考虑的是在楼梯间的消火栓上下两层共用室内任何位置都能两支水枪同时到达(保护半径25米)。而审图者却提出了建筑右侧消火栓的保护半径不够----也就是说他不认为上下两层可以共用消火栓。到底是我的错还是他的错!
小弟最近遇到一工程,室内消火栓用水量为15L/S,规范规定3只消火栓同时使用。请问各位前辈,在布置室内消火栓时,是否要保证任意一着火点都要有三只水枪同时能够到达吗?
入行不久!!!如果所做综合楼六层,层高韦3.5米,屋顶高度为21.0米,此体积大于10000立方米,室内消火栓用水为15L/s,室外为20L/s,我按公式计算,可总有想不过去的地方。请浏览的人尽可能的留言!!!谢谢!!!
我的消防水池共储存540立方米的消防用水量包括:室内,外及喷淋的消防用水量.是否室外消火栓接在市政进水管上,如果这样的话室外消火栓的压力怎么保证啊?消防水池储存室外消火栓用水量就是为了保证其的压力和稳定性吗?请各位同仁赐教!!谢谢!~
请教个问题,规范有关于室内消火栓设置场所的注解中有条:耐火等级为一、二级且可燃物较少的的单层、多层厂房可不设室内消火栓。但假如厂房面积很大,如有几千平方米,那你们认为设不设置呢?
新年好!各位前辈: 7.4.6.3 消火栓的间距应按计算确定,且高层建筑不应大于30M,裙房不应大于50M. 请问各位在实际工作中是如何操作的?还有是否都需要考虑防火分隔(我个人认为需要考虑,但也有人说不用考虑). 愿各位能把你们的宝贵经验分享一下,小弟不胜感激.
三栋单元式住宅楼它们的底层连在一起架空,一层为整体冷库(-1度)。一层高5米.2至7层高2.8米。建筑高度21.8米。总建筑面积约20000万平方米。总体积约为60000万立方米。这样的建筑,一层为设消防吗?室内消防可隔层设置吗?
请问室内消火栓如何设置
《给排水设计手册》第二版,第二册《建筑给水排水》P81页的计算方法是“水枪喷嘴造成一定长度的充实水柱所需水压”+“水带的水头损失”,可是其他书上还加上了“消火栓栓口水头损失,一般为2m”。这是怎么回事呢?手册错了?
二层仓库,底层层高5米1,二层层高3米9,每层面积688平方。我布置消火栓,可是底层仓库没有墙面,基本都是窗和门,只有窄一点的左右两面墙可以不,左右两面墙间距43米,不知道为什么布置能符合规范要求。我是新手,求指教。
遇到个这类建筑,是个沿街商铺(是坡屋顶的仿古建筑)总体两层,局部三层,体积已超过5000m3,按规范要设置室内消火栓系统,可否利用市政给水(市政水压大概0.3Mpa),可否不设消防水箱和水泵房(坡屋顶好像也没法设消防水箱),二层标高3.3m,三层的标高6.9m,怎么看市政给水压力是否可满足消防用水需求?(查了下规范,室内消火栓用水量为10L/S)
建筑物室内消火栓设计流量表中查询 一类建筑 建筑高度大于50M,同时使用水枪数为8那么 布置室内消火栓时是按同时有两股水柱到达 还是 按同时有8股水柱到达
最近在做设计作业,对象是一座11层的集餐饮、娱乐、住宿一体的综合高层建筑,在布置消火栓的时候每层的消火栓位置是不是在同一个位置布置?我参考别人的图纸发现他们每一层消火栓的位置都是相同的,可我做的时候实际上每一层的结构布局不同,不可能在每层同一个位置布置消火栓,所以究竟要怎样布置?求教,谢谢
纯商店,二层,局部有三层,每隔间面积最大不会超过200平方,但体积大于5000,室内消火栓如何设置比较合理,如果每间都设2个,那上下两层就是四个,甲方肯定会认为太多了,这样感觉也不是很合理,我想请教一下各位,谢谢!