首页 课程 资料 论坛
  • 消防喷淋管可以这样转弯吗

    消防喷淋管可以这样转弯吗

    现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。

  • 2017自动喷淋消防新规范

    GB 50084-2017 自动喷水灭火系统设计规范,有兴趣的可下载!

  • 消防栓与喷淋头安装规范

    本文是基于工程实例,并结合工程创优做法,总结了消火栓与喷淋头安装中的基本要求和

  • 关于消防上下喷淋的问题

    关于消防上下喷淋的问题

    如图所示,该区域为上下喷淋,那么喷淋头数量应该如何计算?是按图中所示喷头个数,还是图中所示喷头个数乘以2?

  • 吊顶高度大于800时,消防喷淋管安装规范

    喷淋头安装基本要求: 1、喷头应居中安装与装饰吊顶排版配合,与灯、烟感等成行成线。 2、直立型、下垂型标准喷头溅水盘与顶板的距离为75~150mm。 3、喷头装饰盖、罩应紧贴吊顶。 4、喷头臂单、双应统一纵向或横向安装。 5、大空间成排喷头安装成行成线。 喷淋头安装注意事项: 1、喷头安装前应与精装天花吊顶布置图对照,优化喷头安装点位,防止与烟感、灯具、 喇叭等装置冲突。 2、明确精装吊顶面基准线和标高线,在龙骨调整定位后,测量喷头短管的长度并安装, 防止短管过长或过短。 3、天花吊顶喷头开孔由精装施工单位负责。 总结喷淋安装的12项要点: 1、直立型喷头安装距楼板顶部距离为规范要求为75mm-150mm。 2、有吊顶的下垂型喷头安装喷头根部应与吊顶平齐,为避免定位不准,可在吊顶龙骨 标高确定后再安装下喷支管;下喷头与三通之间的短管长度不宜超过

  • 关于消防喷淋系统的小问题

    一个21层写字楼工程的消防喷淋系统,在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统;1、是否有违用电房间区域内不得采用水灭火系统?2、在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统,走廊一侧的风机室内设置闭式喷淋头水源接在雨淋系统干管。行吗?风机室内发生火灾闭式喷头暴开雨淋系统如何给他供水?请各位行家高手指教!!

  • 关于消防喷淋的两个疑惑?

    一、如果一个高层综合楼,楼上标准层为客房,地下室为地下车库,我能将标准层按照喷淋的中危险级I级设边墙型扩展喷头吗?二、如果设置这种喷头的话,有什么依据能查到它的参数吗?请各位工程师帮偶解答一下,谢谢!

  • 喷淋泵和消防泵可以合用的规定在哪个规范里

    记得有规范规定喷淋泵和消防泵宜独立设置,如果合用宜在报警阀后分开系统,这会儿就是找不到在哪了?各位大侠,帮一下了,谢谢

  • 【急】厂房里的消防喷淋荷载哪本规范能查到?

    查了百度,有的说0.15KN/M2,有的说是0.1KN/M2,我们院长跟我讲是0.05KN/M2,到底是多少啊,十分急

  • 消防喷淋管道设置的问题

    消防喷淋管道设置的问题

    今遇一工程,消防喷淋管道绕人防口部的问题,应需满足人防要求管道需绕过口部,问题来了,管道位于地下负二层,绕出的管道需埋设在负6米的覆土中,埋设深度太深,牵涉后期维修困难,现请各位帮忙出个主意[ 本帖最后由 zghwy 于 2013-1-16 16:08 编辑 ]

  • 关于消防自动喷淋的几个问题

    关于消防自动喷淋的几个问题

    请教在线的各位师傅,关于消防自动喷淋系统的几个问题:1消防自动喷淋系统是怎样一个联动过程?2要使喷淋泵动作,需要几种控制方式?3,湿式报警阀的压力开关在什么状态下动作,压力开关控制起泵,还需要模块吗?如果需要,要使用哪种模块?4,看一下我们这的湿式报警阀安装的正确吗?现在的情况是:主控柜处于自动状态,压力开关接线到主控柜的无源动作触点,管道保持5公斤压力,压力开关处顶针落下,压力开关触点处于常开状态,从末端泄水,供水测压力降低,直到把水泄完,压力开关的顶针也不动作。当我用螺丝刀把压力开关处的触点顶起时,喷淋泵动作起泵,开始供水,然后压力开关才会顶起,警铃处过水,警铃响起,此时我可以撤掉螺丝刀,系统处于正常供水状态,系统侧达到5公斤压力,压力开关顶针落下,水泵停止。

  • 仓库喷淋的消防排水问题

    每层分割出了4个仓库,如果做地漏排水,上层排水管落到一层后位于建筑中央,不容易出户我想上层做地漏排水,到了一层时,改做一圈盖板明沟,上层的排水排明沟,然后一层明沟统一排放。这怎么样

点击加载更多

消防喷淋规范

消防喷淋规范专题,为您提供消防喷淋规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防喷淋规范 相关的专业交流讨论,更多消防喷淋规范相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

框架结构家具

城市规划基础课