这是我们这边安置房的消防工程,欢迎大家指点指点,如何改造才合适、美观?
1.高位水箱储存的是10min的室内消防水量,这里的室内消防水量是喷淋加上室内消火栓吗?如果是两者之和的话,那是不是意味着消火栓不需要按下消火栓内的启动按钮就可以出水?(不过我记得我们老师上课讲的是水枪要按下消火栓箱内的启动按钮才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看见有的地方说设计室内消火栓时最不利情况为同一根立管上同时出三股水柱,首先不是很理解到底这里说的最不利情况是指什么,然后是为什么是3股?请前辈指教,消防这一块没怎么学懂。
陈泽平 给排水视界 收录于话题
最近做一个厂房,地下室也作为车间,但是被中间用墙分隔成了好些间,之间开了个门,我就想该怎么满足两股水柱同时到达的这个要求呢,难道说每个单间都布两个消火栓?中间的隔墙不知道消火栓该朝向那边,呵呵,帮我一下啦
我是暖通专业的,做甲方,大家都知道,现在好多甲方都是水暖一个人来管理,所以给排水相对要弱一点,请问各位大虾,消火栓什么情况下带卷盘,什么时候不带卷盘?
帮个忙
请大家看下面的截图:红圈部分为所设置的消火栓,并在旁边以数字标示。图中平面长宽分别为53米、17米 ,(该部分为大开间研发大厅,我取得是整个工程的一部分,这部分作为一个独立群体进行布置,共7层,在7层设置了消火栓环状管网),共设置了5个消火栓,其中一个为消防电梯前室专用,充实水柱为10米,水带选用L=25米。因为这是另一家设计院设计的,我拿到后看了一下,觉得设置了多了,大致计算了一下,完全可以去掉第三个消火栓(图中标3处),请大家给点意见。
一建筑底层为沿街店面,小开间,平均宽度4~6米,长度不超过10米设置消火栓设在哪儿?因建筑把设置所有沿街外侧均不设墙,只有柱和门,柱宽太少,不能设置消火栓,门窗更不能。。。。请问可以把消火栓设置到店面内部,设于店面之间的隔墙上吗??
很简单的一个办公楼,长46.8m,宽8.7m,每间办公室3.6m宽,6.6m长,外有2.1m宽走廊,每层平面都一样,共六层,我认为设置二个消火栓就行了,但那需要二个都安在中间部位(或者用双头消火栓?),否则得安三个,你们怎么认为,给我出出主意。
去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?
各位高手指点下下面这幅图中的一墙相隔的两个消火栓能否公用一个立管,以及消火栓的布置是否有问题!请指教![img]C:\Documents and Settings\Administrator\桌面[/未命名img]
一个六层的楼,下面四层是商业,上面两层是住宅,每层面积大概150平左右。。体积也就一千多立方,需要消火栓不?按照多规的哪条套啊?
建筑物室内消火栓设计流量表中查询 一类建筑 建筑高度大于50M,同时使用水枪数为8那么 布置室内消火栓时是按同时有两股水柱到达 还是 按同时有8股水柱到达
小弟现在正在做一个工程、消火栓系统已经安装完毕,进入消火栓系统试压时出现了问题,监理那边一直不给报验。原因是在屋面有个试验消火栓,我们在屋面进行打压,可是压力打到1.4MPa时一直打不上去,发现有的地方的闸阀、消火栓漏水。叫厂家过来看说不是他们的产品问题,而是这个打压不能在屋面进行,而且如果在屋面试压,压力不能这么大。一直想不通为什么?各位大神有谁有做过这方面的,求指教。。本工程建筑高49.1m、消火栓泵扬程80m。
今天在校核消火栓保护距离,突然想到一个问题……我校核的时候用PL线拉来来去,看长度满足即可。突然发现穿了甲级、乙级防火门……按理防火门是常闭的吧?我看消防规范7.5.2,就算平时常开的防火门着火时候也应该自闭,那么灭火时,防火门一边的消火栓能去灭另一边的火吗?一般平时校核消火栓时不是只要看不穿防火分区就好了吗?就算甲级防火门耐火极限也就1.2h(消防卷帘有3h呢),所以防火门两侧不会防火分区有应该是能穿的。可……这门不是关着呢吗?手动打开?有点小疑惑……求指教!
1、消火栓系统采用国标焊接钢管的话,是用普通钢管还是加厚钢管(设计手册-下 P43)?2、自喷系统(湿式)根据《喷规》8.0.2应采用内外壁热镀锌钢管,这个管材的规格(公称直径、内径)上哪查去啊?谢谢 了
最近在做设计作业,对象是一座11层的集餐饮、娱乐、住宿一体的综合高层建筑,在布置消火栓的时候每层的消火栓位置是不是在同一个位置布置?我参考别人的图纸发现他们每一层消火栓的位置都是相同的,可我做的时候实际上每一层的结构布局不同,不可能在每层同一个位置布置消火栓,所以究竟要怎样布置?求教,谢谢
本帖最后由 可爱的西瓜 于 2014-3-28 09:38 编辑 首先是消火栓是否能够放置在这里,还有就是管道水平安装是否有问题?