各位大侠,消火栓报警按钮应该有直接启动消防泵的KVV7*1.5线缆,还需要在引两根信号线到按钮吗?是不是七根线里面已经有了信号线?
最近做个工程,丙类车间,做火灾报警系统,没有喷淋系统和消防水泵,只有消火栓,一定还要做消火栓报警按钮么?因为要是做得话只是起个报警作用,而不是起泵的作用,请问哪位对此熟悉规范,我不敢确定是否一定要做,谢谢了
新作一项目,厂区内消防给水系统接自所在工业园区内的消防管网,遇到如下两个问题:1.厂区建筑物内的室内消火栓是否还需设置报警按钮(作启泵之用,但泵设置于园区总消防泵房,能否让单用户连锁启动)?仅作报警用,行吗?2.是否还必须设置屋顶水箱?求助各位大虾,谢谢。
消火栓报警按钮,什么情况下不用设置,6层建筑需要设置吗?是否和消防水泵的工作方式有关系,如果水压够就不设置?这样的话,电专业怎么知道水压是否够,是不是水专业给出明确要求是否要消火栓报警按钮?
这个按钮的底盒你们一般都是安装在什么位置的呢?比如高度多少?能安装在消火栓箱体里面吗?如果是里面,又该什么位置比较好一点?
火规图集P15提示第4条:消火栓按钮用于报警及联动自动消防设备,因此不包括在区域报警系统。这意思是如果设报警,并且有消火栓就要上集中报警系统吗?但是建规也没有吧消火栓列入需联动的范围之内啊,看看水规范,不能绝对呀
请教各位,一地下车库(有120个停车位),车库上访为三层商铺,建筑面积在8000平米左右,设计了消火栓,消防审核时说要在消火栓内增加气泵按钮,请问各位,什么情况下,消火栓需要增设气泵按钮?谢过了。
我是刚来到这家设计院,他们的总工告诉我,我都迷惑了:1,他说住宅的消火栓按钮每层可以都不带地址,每层的消火栓按钮可以串起来挂到一层的控制模块和监视模块上面去,然后通过监视模块传到消控中心,由消控中心发出信号至水泵启动箱,起泵后,信号至消控中心,然后通过控制模块传至消火栓指示灯。关于直接起泵方式,他说现在还是在争论,至少到目前为止,这种起泵方式是可以的,通过模块-消控中心-水泵也算是直启的一种2,住宅楼的每层手报不带地址,就是说消控中心只能知道哪一幢楼着火而不知道哪一层3,住宅楼的每层警令不带模块,只是串起来在底层设了一个控制模块,就是说一层着火,所有层都报警。以前我都不是这么做的,不知道这位老总对不对?
一栋7层楼的普消,1——4楼没有消火栓按钮(市政供水,不需要起泵),但不远的地方有声光报警按钮。5-7有消火栓按钮,屋顶有增压泵需要起泵。这种情况是不是1-4楼可以不安装消火栓按钮,但感觉就像穿皮鞋不穿袜子一样,有没有相关的强制规定,我想说服甲方增加这部分。谢谢大家。
无火灾报警系统的建筑,水专业设了消火栓箱,箱内标注有消防泵启动按钮,电气专业将
本人接触许多火灾报警系统都只是设手动火灾报警按钮通过报警控制器控制起泵,省略了消火栓按钮,但这样好像与规范要求不符合,请各位大虾发表意见。
我做的一个厂房,里面的消防工程,最近调试的时候发现一个问题。离泵房近的消火栓按钮可以正常启动消防泵,而离泵房远的按钮就无法启动消防泵,检查下来线路没有问题,由于启泵线用的线径比较小是4*1mm2并且厂房比较大最远的按钮离泵房200米左右,测量下来最远端的启泵线上压降比较大。 想请教一下各位高手是不是因为线太细的原因,导致无法启泵的???怎么解决??急吼吼,急吼吼!
单体建筑分布分散,室内设有消火栓按钮,造成消火栓按钮距离消防泵房很远,估计远的有2000米左右,要怎样保证启泵和反馈的信号能正常传输
按照新规范,是不是13 设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。水专业设置了喷淋系统,我们需要联动控制。所以我必须设置火灾报警呢?另外消火栓现在不要求现场启泵。仅要求给信号给联动控制器,那么。。一个小项目,,一个办公建筑,达不到设火灾报警的要求,但是水专业设了消防水池和消火栓的,那我只设联动吗?不是应该先报警,后联动吗?这样会不会就只有联动??那就矛盾了呢??究竟是怎么一回事啊?求大家指教。小弟感谢了。
水专业说,在试验消火栓处装一个压力控制开关来启动泵(就是提供一个信号,通过信号线启动泵)不知道大家是怎么做的以前试验消火栓都不做按扭的,也没有人提
一般建筑有很多消火栓按钮,我向大家请教的是1\ 各个消火栓按钮至水泵的控制线(起泵线及回灯线)是并联接至水泵控制箱还是必须各个单独引至水泵控制箱?规范上有没有特殊要求?2\ 如果并联接至水泵控制箱,那岂不是只要有一个消火栓按钮把水泵启动了,所有的消火栓按钮上的信号灯都会亮,这样符合要求吗?
碰到一个高层建筑,消火栓系统分为高区和低区,做水的人说消火栓泵的启动要求如下:1,低区消火栓报警时,启动低区消火栓泵2,高区消火栓报警时,先启动低区消火栓泵,然后再启动高区消火栓泵(30s内)消火栓按钮要求是直接启动泵的,那么上面这种情况怎么解决,请大家说说看,谢谢!
海湾的消火栓按钮上标示的额定电压是60V,能本能用220V电压直接启动消火栓泵,就是2根线接消火栓泵控制柜,2根线是启动泵后按钮上的指示灯亮,一共4根线,这个说法对吗?如果把指示灯的2根线去掉可以吗?谢谢