请教大家两个问题:1、本来已经有一个接地系统,如果想把其中的一小部分独立出来在再设置一个接地系统,那么这一小部分满足什么条件时可以再单独设置接地系统。2、哪本规范规定“能同时触及的导体部分应接至同一接地系统”。谢谢!
看图纸时经常会有中性点接地方式。低压侧有TN-C、TN-S和TN-C-S这几种接地系统。低压侧接地系统是如何确定的?每次看图时,上面总是说用某种接地系统,就是不知道为什么用那种系统
关于接地系统的争议颇多,实际上关键是理解其内涵。TN-C和TN-S只是接地方式的区别,只对接地设备或接地用户有意义,TN-S系统的供电,只是能够提供用户零、地分开的条件,并不意味着用户必须一定要使用它的PE,比如一般照明和不须接地的三相设备,对于下级配电系统,完全可以使用四线制引出,形成自己的TN-S。
各种电气接地系统说明和区别
电源装置的接地系统 电源装置由于自身结构的特点和工作特性所限,在复杂多样的电磁环境中工作,极易受到各种干扰源的影响,以致扰乱信号的传输或使信号发生畸变,造成有电源装置供电的系统不能正常工作。采用接地技术,是保证电源装置可靠工作的一个极为重要的措施,也是保证电源安全、稳定运行的重要手段。 一、电源装置接地的分类 目前在我国应用的各种电源装置的接地种类繁多,归纳起来可分为以下几类 (1) 给电源装置供电电源中性点的工作地:指稳定的供电系统中性点电位的接地; (2) 电源装置的防雷保护接地:指在雷雨季节为防止雷电过电压的保护接地; (3) 电源装置的安全保护地:指为防止接触电压及跨步电压危害人身和设备安全,而设置的微电子装置金属外壳的接地; (4) 电源装置直流系统地又称为逻辑地、工作地,它为微电子装置各个部分、各个环节提供稳定的基准电位(一般是零点位)。这个地可以接大地,也可以仅仅是一个公共点。系统地如果与大地不相连,即系统地处于悬浮工作状态,称之为浮空地; (5)
本帖最后由 稳扎稳打 于 2016-3-2 10:45 编辑 厂房一附跨楼内设有10/0.4kV变电所,变电所低压屏接成TN-S为厂房供电。厂房二距厂房一约70米,厂房三距厂房一约90米,均由厂房一变电所供电,请问厂房二和厂房三该用什么接地系统,TN-C-S ? TT ?变电所低压0.4kV到厂房二、厂房三的出线用四芯电缆,该电缆在变电所内和厂房二(三)进线柜内PEN线该怎么接?
为什么回路电流走零线不走地线,而漏电流走地线不走零线,零线地线原理是什么? 如图所示,
关于低压接地系统的接地型式是否有明确的相关规范要求采用TN-S的型式。最近拿到一份设计院关于一个新厂房的图纸,接地型式采用的就TN-S,但能否采用TT与TN-S相结合的方式。寻求规范!感谢
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: :hug: 有三个接地系统, TN-C, TN-S, T-C-S他们的定义:TN-C: 整个系统的N 线与 PE 线是合一的TN-S: 整个系统的N 线与 PE 线是分开的T-C-S: 系统中有一部分N 线与PE 线是合一的。 偶看书上有这么几句话: 1 . TN-C系统安全水平低, 适用于设有单向220V, 携带式, 移动式的用电设备。。。。2. TN-S系统适用于设有变电所的工业企业, 高层建筑及大型公共建筑医院, 一般住宅, 商店等的民用建筑。3. TN-C-S 系统适用于不设附加变电所的工业企业与一般民用建筑。 当负荷端装有漏电开关, 干线末端装有断零保护时, 也可以用于新建住宅小区。偶搞不明白为什么要这样分别应用? 另外这么说哪个接地系统方式最好呢?问题比较多, 如果知道一部分, 回答一部分也行。谢谢了!
各位大侠帮助分析一下,以“柱上配电箱”为例: 1.我现在有一个活,方案中要求用“TT”,变压器为400kVA,但由于没有800A的漏电开关,师傅说用空气开关(假设就装800A开关) 问:A.“4极”空气开关都是漏电的吗? B.假设“4极”空气开关不是漏电的,这样接“TT系统”有必要吗? (我的意思是,如客户下面的用电设备原来就是按照“TT系统”设计的,接这样的“4极”空气开关行吗?设备接入端能像家庭那样接入漏电开关吗,不管总开关是否为漏电) C.如装“3极”空气开关+铜牌(作为零线),这样的“TT系统”能起不到漏电保护的作用吗?(设备接入端能像家庭那样接入漏电开关吗,不管总开关是否为漏电)
我们审计的一个项目中,在施工单位(供电局)报的箱变接地预算中,有热塑带保护一项,32元/米。计取了主材费,没有计取安装费。我想请问一下,在什么情况下接地系统需要热塑带保护?
大家知道接地系统主要分为IT 、TT、 TN、 TN-C 、 TN-S 、TN-C-S这几个类型但是就这么几个枯燥的英文怎么知道是什么接地呢?现在教大家怎么理解:第一个英文单词有I T代表的是电源与大地的关系I:是电源不接地或经过阻抗接地T:是电源中性点直接接地第二个英文单词有T N代表电气设备与大地的关系T:电气设备独立于电源接地点的直接接地N:电气设备直接与电源系统的接地点或引出线相连第三个有C S C-S代表中性线与保护中性线的关系C:是中性线和保护中性线合并 为PEN线(三相四线制)S:是中性线和保护中性线分开 为PE线和N线(三相五线制)C-S:电源侧两线合并,从某点分开为N和PE线。有了以上解释再去和图对照很快就能区分什么系统
经常提到TN、TT、IT的接地系统的详细分析
本帖最后由 yb233361 于 2013-12-8 10:11 编辑 规范要求 10KV小电阻接地系统变压器保护接地不得与低压接地系统共同接地 ,应分别接地。谁知道这是为什么
建筑采用共用接地系统的话,并总等电位连接,当发生雷击时,由于雷电流巨大,导致接地极上电压升高,而因为总等电位连接,导致与它相连的其他设备和管道电位一起升高,问题来了,PE线也连接到总等电位上去的,应该也要升高,而pe线末端又是跟设备外壳相连接,此时设备外壳,电压是否也跟着升高呢,这么高的电压安全吗,相线电压此时为低压,难道不会发生击穿吗
如图:他们违反了那条规范!?这个是重点!:lol-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------由于题目没有表述清楚导致后续讨论没有办法进行。现根据“
1、防雷接地系统接地体一般利用智能大厦桩基,桩基上端钢筋通过承台面钢筋连在一起;防雷接地系统引下线一般利用柱子内钢筋;防雷接闪器用避雷带和避雷针结合的方式,智能大厦30米及以上,每三层利用圈梁钢筋与柱筋连在一起构成均压环;接地电阻要求小于1欧姆。 2、工作接地系统线就是电力系统中的N线。
低压配电系统,变压器中性点直接接地,配电盘配有PE排,通过裸铜缆连到厂房的接地网上,然后负荷的金属外壳也有接地线接到厂房的接地网上,接地网是铜缆组成的整体(大部分都是沿电缆桥架敷设),所有负荷配出电缆都不配出PE线,这样的系统到底是TN-S还是TT?相对地接地短路的时候,由于没有专门的PE线,短路电流怎么计算?这个接地回路的阻抗没办法确定啊。
1.以金属管代替PE线,等电位联结支线、桥架、金属管、带电器的柜(箱)门跨接地线线径不足。措施:金属管必须在保证不受机械、化学或电化学损蚀及完整的电气通路的情况下可做接地线,当设计注明PE线规格时,应按图施工,等电位联结支线不应小于6mm2铜导体;桥架(金属管、带电器的柜或箱门)跨接地线须用截面积不小于4mm2的铜芯软导线。 2.插座接地线从一个插座串接另一个插座,低于2.4m的灯具可接近金属导体未接地。措施:插座接地线接入插座端子前采用焊接或“T”接,避免由于端子松动造成后续插座接地失效;低于2.4m灯具的可接近裸露导体应有专用的接地螺栓及标识且必须接地可靠。 3.设备的“地排”没与接地干线直接连接,而是经过支架、基础槽钢等过渡,接地线的位置、截面积皆不清楚。措施:设备(照明柜、水泵等)的“地排”必须与接地干线直接连接,其基础槽钢应跨接接地,且有接地标识,有震动的地方接地线应有防松措施。 4.多层住宅采用TN—S系统时,进线在总进线箱处没有重复接地,高层和小高层住宅未按要求在配电间做MEB.措施
35kV及以下系统通常采用中性点不接地或经消弧线圈接地系统,该系统正常运行时,三相对地电压等于相电压。发生单相接地时,接地相对地电压小于相电压,其它两相对地电压大于相电压。接地点流过较小的电容电流,因此称此系统为小电流接地系统。小电流接地系统最大的优点是发生单相接地故障时,并不破坏系统电压的对称性,且故障电流值较小,不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2h。但长期运行,由于非故障的两相对地电压升高倍,可能引起绝缘的薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大,影响用户的正常用电。同时,弧光接地还会引起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行。因此,当发生单相接地故障时,必须及时找到故障线路予以切除。小电流接地系统发生单相接地故障时会出现零序电流及零序电压,通过检测不同的量就构成了技术特点不同的小电流接地系统绝缘监察及选线装置。目前,小电流接地信号及选线装置的设计判据主要有以下几种:1反映零序电压的大小;2反映工频电容电流的大小、方向;3反映零序电流有功分量;4反映接地时5次谐波分量;5反映接地故障电流暂态分量首半波;6信号注入法;7群体比幅