为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
35kv系统一般为中性点不接地的系统,当发生单相接地时可以运行1~2个小时,如果单相接地的电容电流过大就要加消弧线圈补偿,现在合肥凯立出了一种新产品它集中了PT,消弧,消谐及小电流接地选线功能为一体接在母线上,可以放在高压开关柜里,不知有谁用过这种设备?效果如何?
本人认为漏电保护是在有电器有漏电的时候对要保护电器断开危险电压,从而对人身保护.而接地保护是有漏电的时候,并且是能够达到控制这个有接地故障设备的开关的限制时,让开关跳闸,从而保护人身安全. 当有接地故障时候,达到漏电动作电流,漏电开关跳,但是这时候有接地的设备开关不跳,当接地因为非认为原因断开时候,那设备可导电部分就危及人身安全拉,从这一点讲,本人认为,漏电保护器可以代替接地保护,这样说对吗 ?
屏蔽接地的要求是不是单独增设一个接地体,单独敷设扁钢到地下?是不是要求达4欧姆啊?可不可以接到我们三相五线制的PE保护接地上?那这个静电接地与屏蔽接地就不是一个相同的概念了,今天查了一下相关资料,如果是静电接地则可以单独做一个接地体,防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。 如果静电与屏蔽接地电阻只有这样的要求,要达100欧姆是很容易的,像随便在地下单独敷设几块角钢就行了,我们的微机系统屏蔽线接地都接到这个防静电地上就行了?这样理解是对的么?
我见过一个工程,电源柜在三楼,三楼还有直流柜(是一个网络中心),要用到二根地线,一根是保护地,一根是工作地,但这两根线都是接到二楼的一个地线汇集箱里,这样可以吗?如果在三楼做一汇流排,可否就近接到一起?
工作接地的作用是保持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所产生过电压的危险性。如没有工作接地则当10kV的高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。 保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。像家里的电器都会有保护接地的
工作接地与保护接地及保护接零三者有什么区别呢,这是许多刚学习电工知识的朋友感到疑惑的一个问题,电工之家就这三者的有关知识进行讲解,希望读者看过本文后,能够对工作接地与保护接地及保护接零有所了解,清除三者之间的关系。 工作接地是指在正常或事故情况下,为了保证电气设备适当的运行方式而必须在电网上某一点进行接地,人们称之为工作接地。工作接地是出于对工作的需要所执行的一种接地方式。例如发电机中性点接地、变压器中性点接地等都属于工作接地。工作接地可直接接地或经消弧线圈、击穿保险、电抗等接地。 保护接地是指将电气设备不带电的金属外壳或支架等(金属部分)与接地装置用导体作良好的电
请教同仁们,一个临时的380v,220v配电箱!!假如把外壳的保护接地与电缆的工作接地接到一起,会有哪些危害呢!!???(供电电缆为3相4线制,无零线)
现在有客户要求对他们的点焊机(380V,2相供电)进行接地保护,因为已经发生过几次事故了,不知道采用那种方法好?客户接地系统是TN-C制式的。我现在的想法是:一:采用4段保护的断路器,在接地线上安装ZCT,信号送到晶体脱扣器,从而切断开关。(地电流型接地保护)二:采用4段保护的断路器。利用断路器上的接地保护功能(差值型接地保护)三:在接地线上安装电流互感器,2次侧接电流继电器,电流继电器触点和断路器的分励相连。不知道以上哪个方法比较靠谱啊?请大家帮忙给个意见。。
20多年没有在国内做水电安装了,我想问问,国内现在照明用的线是2.5的情况下,那么保护接地(双色线)线选择多少平方的?能不能用1.5平方的?
今天在现场,测试电机保护接地的接地电阻,所用仪器是类似于钳形表。情况如下:4芯电缆穿管敷设至电机,电缆零线接钢管接地螺栓(就是钢管上焊接一个螺栓),又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳。当测试零线时,为0.0000*,当测试铜编织带时,为200,总之远远大于4欧姆。当,又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳的另一处,就是说,此时电机外壳上连着两条接地线,那再次测试之前的那条铜编织带时,为0.00000*。钢管有无接地,还没有查清。麻烦大家分析一下。
一、工作接地的作用是保持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所产生过电压的危险性。如没有工作接地则当10kV的高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。当配电网一相故障接地时,工作接地也有抑制电压升高的作用。如没有工作接地,发生一相接地故障时,中性点对地电压可上升到接近相电压,另两相对地电压可上升到接近线电压。如有工作接地,由于接地故障电流经工作接地成回路,对地电压的“漂移”受到抑制,在线电压0.4kV的配电网中。中性点对地电压一般不超过50V,另外两相对地电压一般不超过250V。 二、保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部
收录于话题
1.超载 当电流大于过载电流设定值oL(70A),且持续时间超过设定时间oΓ(0秒)时,过载输出继电器动作,其动作有反时限。 过载继电器根据电流产生的热量 Q (Q=kI?t) 工作。 式中,I为参数oL,t为oΓ,即电流越大,过载继电器动作时间越短。例如设置参数oL=60A,oΓ=30秒时,实际检测电流为70A时,继电器动作时间=60?×30/70?=22(秒)。 2.过流 当检测电流大于过流设定值时,HI(80A)过流输出继电器立即动作。 过流动作的迟滞区间可调,如下图: AB 段代表过流保护区域,过流继电器动作,发信号给 Diesel 使 Diesel 供电关断保护,OA和BE段的过流继电器关闭。打开状态。合理设置HI/L0值可以避免在临界值附近继电器频繁动作。 当控制器检测到地线电流大于80A(HI)时,启动过流保护,过流继电器动作;当测量到地线电流为 78A(LO)时,过流继电器将恢复正常工作。
一个高层建筑项目,地下有5层,变配电房和发电机房在负2层,消防控制室在1层,计算机房在4层,变压器中性点接地和保护地接怎么做比较好?
低规 "TT系统的接地故障保护" 第4.4.12条 最后一句话:当有多级保护时,各级宜有各自的接地极。如果利用漏电开关进行接地故障保护。总进线位置的漏电开关算一级保护的话,户内各插座回路算二级保护。 那么,一个建筑内两个接地极?怎样理解呢?
现在有一独立10KV配电房,电业局要求防雷接地与电力设备工作接地分开设置,间距为5m。有谁知道具体该怎么做变配房为砖混结构,尺寸为5X17m