首页 课程 资料 论坛
  • 关于小电流系统单相接地的问题

    众所周知,小电流系统发生单相接地后接地相电压为0 ,非接地相电压升高为线电压,想问一下大家,如果10KV发生单相接地后对35KV三相相电压有什么影响,而35KV发生单相接地后对10KV三相相电压有什么影响

  • 低压系统单相接地短路电流问题

    工作中遇到一个单相接地短路电流计算的问题,其实主要是关于电缆线路的相保阻抗问题,先罗列一下参数:上级10kV网络短路容量156.92MVA,接一个10/0.72kV变压器,1600kVA,6%,然后是一段低压电缆4x35,长度106米,正序阻抗0.669+0.08j,零序1.0637+0.2032j,电缆线路参数来自ETAP,这段网络末端单相接地短路电流ETAP算出来是4152A,我根据配四实用法计算得出结果只有1800多A,我感觉问题出在电缆线路得相保阻抗上。 主要问题如下:这段电缆得相保阻抗应如何计算?仅以电阻为例,配四上罗列的公式是(正序*2+零序)/3,并考虑1.5倍电阻,即(0.669*2+1.0637)*106*1.5/3=124.2516mΩ,另还有一个公式是相线电阻+PE线电阻,因相线PE线均为35mm^2即为(0.669+0.669)*2*106*1.5=212.742mΩ,不知道哪一个是正确的?另这两个数据带入计算单相接地短路电流Ik=400/相保阻抗,都与ETAP计算结果不符,请大佬解答一下谢谢

  • 小接地系统的单相接地电流问题

    对于中性点不接地系统,单相接地电流实际是线路的对地电容电流。常用公式为I=0.1Ue*L请问,如线路为3跟并联,该电流应为多少?设公式中L是单根电缆的长度 谢谢各位高手指教。

  • 小电流接地系统单相接地故障处理

    宁夏回族自治区石嘴山供电局 张国清 ----------------------------------------------小电流接地系统发生单相接地故障时,由于线电压的大小和相位不变(仍对称),而且系统的绝缘又是按线电压设计的,因此允许短时间运行而不立即切除故障,带接地故障运行时间,一般10 kV、35 kV线路允许接地运行不超过2 h,这主要是受电压互感器和消弧线圈带接地允许运行时间的限制。 1 接地故障的判断电压互感器一相高压保险熔断,报出接地信号。 区分依据:接地故障时,故障相对地电压降低,非故障相对地电压升高,线电压不变,而电压互感器一相高压保险熔断时,对地电压一相降低,另两相电压不变,线电压指示则会降低。 用变压器对空载母线合闸充电时,断路器三相合闸不同期,三相对地电容不平衡,使中性点发生位移,三相电压不对称,报出接地信号。 区分依据:这种情况在操作时发生,只要检查母线及连接设备无异常,即可判定。投入一条线路或投入一台所用变,接地信号即可消失。

  • 电力系统单相接地遇到的问题

    电力系统单相接地遇到的问题

    10.19日05:45 变电站电容补偿装置C相(室外电容PT下方,电容器上方的)保险丝烧断,并着火,同时,变压器低压侧各个装置报接地故障,监控后台报接地故障。主变低压侧出线Uc显示为0。之后检查电容器烧坏了11:35 另一个电容补偿合闸我知道接地后,接地电流很大,为什么只有C相电容保险烧断?是因为电容器击穿导致的吗?电容烧断后,为什么持续了两个多小时(08.45),就恢复正常,而不是烧断后等其他电容补偿投入恢复正常?

  • 大家看下是单相接地吗 ?

    三相之间都是415V 一相185V 一相280V 一相280V 28V0带一组灯,灯正常 185V带一个单相空调,空调一开,280V带的邓频繁闪动. 请问这是什么原因 ?

  • 关于10kV单相接地故障的分析

    榕江县电力局调度所在调度运行日志记录中出现10kV单相接地信号62次,每次均发信号,但所测10kV每相电压却各不相同,这是为什么呢1 故障分析目前各县级电力企业,都是以110kV变电所为电源点,以35kV输电线为骨架,以10kV配电线为网络,以小水电站为补充的一个网架结构。由于电压等级较低,输配电线路不长,对地电容较小,因此,属于小接地电流系统。当小接地电流系统发生单相接地时,由于没有直接构成回路,接地电容电流比负载电流小得多,而且系统线电压仍然保持对称,不影响对用户的供电。因此,规程规定允许带一个接地点继续运行不超过2h。但是由于非故障相对地电压的升高,对绝缘造成

  • 求教!关于单相接地系统的序网络和向量图?

    求教!关于单相接地系统的序网络和向量图?

    单位要进行考试,出的题中有以下此题,望哪位大虾能够出手相教,小弟不胜感激。

  • 10KV不接地系统发生单相接地问题

    10KV不接地系统发生单相接地时,为何三相之间的线电压仍不变?请各位大侠赐教!

  • 小电流接地系统单相接地故障判断和处理

    1 系统接地的特点 电力系统按接地处理方式可分为大电流接地系统(包括直接接地,电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。我国3~66kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。 在小电流接地系统中,单相接地是一种常见的临时性故障,多发生在潮湿、多雨天气。发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2h,这也是小电流接地系统的最大优点。但是若发生单相接地故障时电网长期运行,因非故障的两相对地电压升高 31/2倍,可能

  • 麻烦详解小电流系统单相接地故障(越详细越好)

    包括电压、电流的变化,电容电流的流向,故障点电流的计算,尤其是那个向量图,虽然查了书,但是还是不懂,脑子愚笨,希望大家能图文解答,相信同样有许多新手想知道这个答案,期待大家的帮忙

  • 不接地系统单相接地电流如何计算?

    现有一工程,需要在用户的进线端加装单相接地保护装置,请教一下各位大侠,这个零序电流怎么整定?跟系统的电缆长度有关系吗?跟用户端的设备数量有关系吗?希望大家都说说自己的想法,谢谢!

  • 关于多电源系统的单相接地电流及保护配置的问题求助

    关于多电源系统的单相接地电流及保护配置的问题求助

    小弟在设计中遇到了一些问题:两台发电机并列运行,每台发电机中性点经电阻接地,电阻是按照100A来选择的,单相接地时系统提供的电容电流为50A,问题一:当#2发电机出口C相单相接地,求零序电流互感器1和2采集到的电流近似值。问题二:两台发电机零序电流整定值为3A(一次值),0.5S跳机。当#2发电机出口C相单相接地时,保护能否正确选择动作?问题三:如果无法区分2#发电机的区内区外故障,如何配置保护呢?欢迎讨论,在线等,万分感谢。

  • 请教大家一个关于10KV单相接地的问题

    大家都知道,当10KV供电系统发生单相接地故障时,可允许暂时运行2小时。但必须同时通过系统中装设的单相接地保护或绝缘监察装置发出报警信号或指示。现在我想请教一下各位高手,如果线路发生单相接地故障时,如果在2小时内不能自动恢复,请问如何确定故障接地点呢?请大家不吝赐教。

  • 小接地系统发生单相接问题

    今天看到一判断题为:“小接地系统发生单相接地时,故障相电压为0,非故障相电压上升为线电压。”前面故障相电压为0我能理解,但非故障相电压上升为线电压,我有点不理解,相电压为对中性线的电压,难道此时中性线的电压为接地相的电压?另零序电压我也有点不理解,我找了一些资料只说有零序电压产生,没有给出零序电压的定义!烦请各位前辈给我指点一下!谢谢!我是刚转行自学电力的,所以有很多不怎么明白的地方!呵呵!

  • 单相接地---填加内容拉

    三相380V的电源,相线与零线的电压只有150V左右!除了负载不平衡原因之外,还有其他什么因素? 请指教? 相间电压是380V,相线与地线间电压是220V,负载我不台清楚! 有三相和单相的!就是用电表量相线与零线的电压只有150V!我很困惑!不知啥原因!------从别的地方摘录的。我个人判断,是零线断了。但,三相负载比较平衡,所以,相与地线电压220V,相间为380V。他测的,相线与零线的电压只有150V,是不是,B相线与零线,再与C相线 相连。B相与C相总的电压为380V,B相相线与零线的电压,就看,B相与C相之间的负载,比例了 ?????----------------------我希望大家分析,一:就只有A相相线与零线电压为150V。 二:A相,B相与零线电压为150V(是否存在???,还是A相与B相的和该为380V) 三:A。B。C相与零线电压均为150V,是否可能???

  • 低压出线电缆单相接地,怎么办

    小区内一台美变,新投运。其中一路出线,铝芯4*240电缆,100米,全程地埋,设计带90户住宅(现只入住十几户),均为单相负荷。因户外分接箱内接触不良打火引起弧光短路,导致B相击穿。因更换成本太高,主要是路面已全部硬化,不方便施工。所以我想,能不能用B相电缆跟零线互换?反正负荷全是单相,就当是N线做重复接地了,各位认为可否?

  • 低压单相接地为何不跳闸?

    如题,我单位施工工地上有台400KVA变压器,有次电工反映说零线带电.经查,一台临时电源柜单相接地,导致变压器零线对地电压升为220V,其他两相对地电压升为380V即线电压.这是不是说明零线接地不良?工地施工用电三相不可能平衡,可平时三相电压平衡.说明零线起到了强制中性点电压为零的作用,即接地良好. 请各位老师不吝赐教.

  • 单相接地故障是否合环操作

    某供配电系统220kV系统为单母分段合环运行,主变为:220kV/35kV 变压器(YNd11),此系统为直接接地系统;35kV系统为分裂运行(此系统为经消弧线圈接地系统);35kV系统经高压电缆至35kV/10kV 变压器(Dyn11),此系统为不接地系统;10kV系统为单母线分段系统,母联开关分裂运行;当35kV系统馈线电缆发生单相接故障,10kV系统母联是否能合环运行?求高手指点指点????

点击加载更多

系统单相接地

系统单相接地专题,为您提供系统单相接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与系统单相接地 相关的专业交流讨论,更多系统单相接地相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度