第9页的《施工设计说明》→3.1负荷分类及容量计算的二级负荷和三级负荷,我认为不对,比如三级负荷我就计算的是照明负荷144KW;还有第12页→《低压配电系统图》的AP1的加压风机控制箱的出线电缆截面的选择,11KW的计算电流也就29A,选择6平方线(2003版的《全国民用建筑工程设计技术措施》第59页有规定)即可,为什么要选择16平方的,是有什么规定吗?这两个问题的对错麻烦大家在这指教了!
民用建筑工程电气施工图设计深度图样
论文简介:民用建筑电气设计与安装图集005,有需要的可以下载哦。 投稿网友:a731453142 上传时间: 2013-09-15
最近领到此图集,有疑惑处求正:1.电梯配电箱没隔离开关;2.多联开关用数字表示.3.导线标注标2根,3根只附注表示.4.避雷带用粗实线而不用x线5.平面图无灯具标注,而绘制说明中却很详细.6.应急照明线路用实线而不用虚线?7.......................
民用建筑工程电气施工图设计深度图样04DX003
09DX003民用建筑工程电气施工图设计深度图样
09DX004民用建筑工程电气初步设计深度图样
民用建筑设计深度图样SPD的做法 这个是个AP箱,SPD选用的是3P。可是我们的做法都是4P不知哪个对呢?
那位高人有《09DX003 民用建筑电气施工图设计深度图样》国标图集电子版,给大家传上来,不胜感激!!![ 本帖最后由 hero_2008 于 2009-10-27 13:10 编辑 ]
最新国标图集,希望对大家有所帮助;试了多次,网速太慢
04DX003 民用建筑工程电气施工图设计深度图样
民用建筑电气设计与施工08D800-6
民用建筑电气设计与施工08D800-7
民用建筑电气设计与施工08D800-1
民用建筑电气设计与施工08D800-8
此提纲为电气前辈们所传授,现与大家分享,希望大家在工程设计完后,在审定之前用此提纲先进行自校一下.对自身图纸质量很有提高的.本人群(24287748 高级)内这方面讨论比较多,还有正规的表格.共享有价值的资料也比较多,有兴趣的朋友可以加入参与讨论。加时请注明,否则不予理会。四、电气专业设计校审、审定提纲1.供电设计 审定 校审 设计 工 作 要 点 初设验证高压系统图 √ √ √ 1.负荷等级确定是否合适?电源数量,供电压是否合理? √ √ √ √ 2.高压一次接线图是否合理?是否已征得供电局同意? √ √ √ 3.高压电器的选择是否正确? √ √ 4.继电保护方式是否合理?整定计算和选择性是否正确? √ √ 5.进线、出线、联络、电压互感器及计量回路之间联接是否正确? √ √ √ 6.二次接线图是否正确,进线、联络等有无安全闭锁装置? √ √ 7.高压电缆规格型号是否正确?是否考虑了热稳定问题?有无计算? √ √ 8.高压母线的规格型
已经把8本都累加在一起,做好标题,方便阅读。08年国家标准院图集,主要是按照08新民规编[ 本帖最后由 dengtianl 于 2010-1-3 23:00 编辑 ]
对民用建筑消防电气设计的异议 摘要:本文主要对民用建筑消防供配电设计中,如何做到安全可靠和经济合理阐述个人观点。 关键词:民用建筑 消防专用线路 末端切换 应急电源 消防电气设计执行的标准有《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(以下简称“高规”)、《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92以及《供配电系统设计规范》GB50052-2009(以下简称“供规”)。做为一名电气专业的施工管理者,遵守按照国家标准或行业标准设计并通过图审的施工图来执行施工是毋庸置疑的。然而,在我们惜惜相关的民用建筑的消防设备使用过程中,有些设计既不安全可靠也不经济合理,如双外网电源设计和消防设备的末端切换是被强规了还是画蛇添足?就此我想提出个人的见解,与大家商榷。