一.建筑防排烟旳一般规定 1.1建筑中旳防烟可采用自然通风方式或机械加压送风方式
建筑防排烟现在根据什么规范设计,《建筑设计防火规范》-2014中公布《建筑设计防火规范》-2006废止,而《建筑设计防火规范》-2014中只有说到设置防排烟系统的场所,没有具体设置的方法,而《建筑防排烟技术规程》还没正式发布,那现在如果设计防排烟的话根据那本规范?请高手指点迷津。
最近做一个医院,发现综合医院建筑设计规范还是试行的,从89年到现在还是试行的医院还有没有相关规范,发现这方面的资料和规范很少
现在都是路桥的新规范,有没有哪位兄弟电脑上还有旧规范的,就是<公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范.>(JTJ023-85) ,做设计必备书籍。发给我一下,我做毕业设计急需 先谢谢各位了,直接发到我邮箱:yangfan5203344@163.com 谢谢各位伸出援手啊。~~~~ 感激不尽!!!!!!!!!!!!!!!!!!!急需阿!!!!!要不赶不上毕业答辩了!!!5555555555555555555
爆炸和火灾下的设计规范
关于电梯和楼梯的设计规范
如题,关于滤池的清洗设计规范,可参考
第一节 一般规定 1.1 高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。 1.2 高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。 1.3 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施: (1)长度超过20m的内走道。 (2)面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。 (3)高层建筑中的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。 1.4 通风、空气调节系统应采取防火、防烟措施。 1.5 机械加压送风和机械排烟的风速,应符合下列规定: (1)采用金属风道时,不应大于20m / s。 (2)采用内表面光滑的混泥土等非金属材料风道时,不应大于15m / s。 (3)送风口的风速不应大于7m / s;排烟口的风速不应大于10m / s。 第二节 自然排烟
来源:冷暖百科 如有侵权请联系删除 1 前言 我们从事消防工程工作多年,终于迎来了防排烟系统的专门规范《建筑防烟排烟技术标准》(GB51251-2017),该规范已于2018年8月1日正式实施。新规范改变较多,也更为严格,对厂房防排烟系统的设计、正压送风量计算、自然排烟窗设置等的防排烟系统的设计作出了详细的规定,本文以二个项目的排烟系统设计为例,浅谈在新规范要求的防排烟系统设计。 2 《建筑防烟排烟技术标准》(GB51251-2017),《建筑设计防火规范》[(GB50016-2014).2018.],《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)。 3 3.1 工程概况 某新建电视机装配厂房位于广州市花都区,单层,钢筋混凝土
9.1.3 下列场所应设置排烟设施:1 丙类厂房中建筑面积大于300m2 的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32.0m的高层厂房中长度大于20.0m 的内走道;任一层建筑面积大于5000m2 的丁类厂房;2 占地面积大于1000m2 的丙类仓库;3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间;长度大于20.0m的内走道;4 中庭;5 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2 或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;6 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;7 其它建筑中地上长度大于40m 的疏散走道。 红字部分有些疑问,长度大于20m的内走
自然排烟2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。2.2 采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:(1) 防烟楼梯间闪室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00m2,合用前室不应小于3.00m2(2)靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00m2 (3)长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2% (4)需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%。 (5)净空高度小于12m的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%。 2.3 防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟措施。 2.4 排烟窗宜设置在上方,并应有方便开启的装置。以上均为本人转载,了解更多信息,欢迎关注暖通空调公众号:HAVC01
一般规定 1.1 高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。以上内容均为本人转载精心研究,专业为上,欢迎大家关注
高层建筑防火排烟设计规范如下: 1高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区,每个防火分区允许最大建筑面积,不应超过5.1.1的规定。 2高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000㎡;地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000㎡。 3当高层建筑与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施时,其裙房的防火分区允许最大建筑面积不应大于2500㎡,当设有自动喷水灭火
本人是一个设计新手,最近看10KV及以下变电所的设计规范时第3.2.3条说:从总配电所以放射式向分配电所供电时,该分配电所的电源锦县开关宜采用隔离开关或隔离触头。请问这样规定的原因是什么,请问各位大侠,别见笑
城镇燃气设计规范[扫描] 版本因源文件有13M多超过上传容量上限故用文件切割刀分割成3块下载后可合并
50米宽,75米长的展厅,层高8米,坡屋顶。展出五金及纺织面料,皮革等。我的想法是沿墙设喷口,但是50米,中心区域难以换气。有做过此类工程的空调的,看看你的高见。
我这里有《混凝土结构加固设计规范》与大家共同分享!
:) 这是个WORD文档形式的规范很清楚
防排烟设计规范
防排烟设计规范专题,为您提供防排烟设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防排烟设计规范 相关的专业交流讨论,更多防排烟设计规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题