首页 课程 资料 论坛
  • 关于室外消火栓与消防水池

    刚做了一个项目,具体情况是这样,是个11层的住宅建筑,下面两层商业不超300平方米,但这个地方没有市政管网,开发商准备在小区内打井供水,那么室外消防用水这一块怎么保证,水井是否可以算做天然水源,是否可以做为室外消防水来源,(防火规范条文解释:对于天然水源,如其水位太低、水量太少或枯水季节不能保证用水的,仍应设置消防水池)水井水位太低,如果不可以,那么消防水池设置时考虑室外消防用水量,消防水池设置供消防水车取水的吸水井,那么室外消火栓是否还要设置,如果要设置是从消防泵接出专门布置室外消火栓的管道,还是可以考虑从生活给水管网(从水井经加压后的水)上接消火栓供室外消防?

  • 罐区消防管网与消火栓设计

    罐区消防管网与消火栓设计

    油罐的防火安全性大小主要取决于油罐内油气空间的大小。油气空间小,油罐内储存油品的蒸发空间小。反之,油气空间大,油罐内储存油品的蒸发空间大,就容易形成大量易燃易爆的混合气体,危险性大,因此减少油品的蒸发空间就成为增加油罐安全性的重要手段。为了减少油罐的火灾危险性,应该从油罐的布置、油罐间距、油罐的防雷、油罐防火堤等多方面加以考虑。 (一)油罐布置 油罐应采用钢板焊制而成。油罐应布置在本单位或本地区全年最小风向的上风侧,并选择通风良好的地点单独设置,储灌区应设置高度为1m的非燃烧实体防护墙。油罐应根据储存的油品种类储存,易燃油品与可燃油品应分组储存。每个罐组的总容积应根据油罐形式不同而定,对于固定顶罐组的总容积不应大于12万m3,对于浮顶油罐的总容积不应大于20万m3。一个罐组由几个油罐组成,布置时首先应考虑到火灾的几率。油罐个数越多,发生火灾的几率越高。规定每个罐组内的油罐个数不多于12个,单罐的容积均小于1000m3。但对于储存闪点大于120℃油品的储罐不受此限制。油罐组内油罐的排列,首先

  • 小区消防请教(屋面消火栓)

    一住宅小区(多层及小高层)采用区域消防,设计时在其中一高层(所有高层高度都相同、1t2户)设置了屋面消火栓,建筑均是斜屋顶(有求生平台),最高层是跃层未设消火栓。但图审要求每栋高层屋顶设置一消火栓!

  • 关于室外消火栓的消防距离问题?

    建筑150m内有室外消火栓,但是因建筑周围没有较宽的道路,消防车只能停在距建筑120米之外的道路上,然后停车点150米范内设有室外消火栓。室外消火栓保护半径150m,说明消防车可从150m内取水。问一下这种情况消防车能不能停在火场150m内任何一点灭火。

  • 消火栓系统与消防按扭系统

    自己在设计中凡有消火栓系统都会设置相应的按扭控制系统可实际工程中在有消火栓系统的情况下却不一定有设置相应的按扭控制系统经请教,有的说是两者必须同时配套有的却说不一定实际到底是如何,有否规范可寻先谢谢了!

  • 消防前室的消火栓须明装吗?

    今天看到一份审图意见,其中一条很费解,“消防前室的消火栓须明装,如采用玻璃柜门,须注明采用防火玻璃。”防火规范有这条规定吗?哪位同仁知道出处?

  • 关于消防立管和消火栓的问题???~

    请问一条消防立管能够做一个四通同时接两个消火栓吗(就是在立管上做一个四通,上下一样接回立管,但左右各接一个消火栓,不知道这样做行不行)???还有一条消防立管能够接双口消火栓吗????如果我是用来做地下室布置的,就是我在地下室消火栓布置时用双口消火栓,但用一条立管还是用两条呢??

  • 室内消火栓消防竖管数量?

    有一18米*16米(单层尺寸)七层(楼高30.9米)的宾馆,应设置几条室内消火栓消防竖管?设置1条室内消火栓消防竖管就可满足要求,有必要设置2条室内消火栓消防竖管吗?

  • 高层消防可以不设实验消火栓?

    1。周末,我陪一个朋友去看楼盘,我到顶层15层,转了一圈没发现屋顶有水箱和实验消火栓。这是不是设计错误?一个小区如果是多层和高层的组合,是不是也只在最高的一个高层设1个消防水箱就行?2。消防泵用变频的是否可行

  • 稳压消火栓和消防泵的计算

    最近做个项目是一栋16层高层和四栋12层小高层,现消防水泵放置于一栋小高层地下室,几栋楼一字排开(背后是一堆多层)相互距离较远。现在请教个位前辈,减压稳压消火栓怎末计算??是不是先算出消防泵的扬程然后在反算各个楼的入口压力来选用??我大概算了一下,大概需要1.1Mpa的消防泵(全部是100的管道20L的流量我感觉阻力有点大,但是参考别人的图是这么画的),那么消防泵所在的楼的所有消火栓都要减压了,不知道我这么算的对不对?如果不对应该怎没算??望各位前辈赐教。

  • 消防水鹤能替代室外消火栓吗?

    那位同行做过或有经验帮忙分析一下,消防水鹤能替代室外消火栓吗?消防水鹤应属市政消防设施,做小区或单体的是否有这个设计权限,应得到消防部门的批准吧?还有,本设计室外给水管道压力保证不了0.4MPa,如果从消防水池加压送至消防水鹤怎样实现室外消防泵的启动,没查到这方面的资料,各位同行给点意见吧。

  • 消防水池,室外消火栓管网

    偏远山区的一个厂区,周边无市政水源,厂区最大建筑消防水量为内10L/S+外15L/S,或仅外20L/S,消防设计这样考虑行不行:只设室内外消防水池+室内消火栓泵,不设室外消火栓管网(所有建筑均在消防水池保护范围内)。说白了也就是只有消防水池而无室外消火栓管网是否能满足消防要求。

  • 丙类仓库消防 室内消火栓

    现有一个3000平米高度为11米的丙类仓库,有自动喷水灭火系统,请问保护面积内同时需要几个室内消火栓的充实水柱同时达到。看到过有自动喷水灭火系统的只要一个充实水柱,但是国标《建筑设计防火规范》上看了几遍都没找到,请问各位高人能否答疑,若是有规范出处,回出来

  • 关于消防电梯前室消火栓的问题

    请问大家,根据高规条文解释,消防电梯前室消火栓是为了便于消防人员尽快使用消火栓扑救火灾并开辟通路而设置的,可是电梯前室的门都是防火门,要常闭的,那那个消火栓怎么开辟通路啊,不是只能用于前室的灭火吗?

  • 关于消火栓系统和消防泵的探讨

    1.消火栓给水系统 1.1消火栓的栓口压力和系统分区 我国《建筑设计防火规范》GBJ16—87修订版(以下简称《建规》)第8.6.2 和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(以下简称《高规》)第7.4.6条规定消火栓栓口静水压力不应大于0.8Mpa,当大于0.8Mpa时应采取分区给水系统。 美国NFPA14《Standard for the Installation of Stan pipe and Hose System》(1996 Editon)中规定系统任何一点的压力在任何时间不能超过2.41Mpa,当栓口处静压力超过1.21Mpa时应设减压装置。 我国消火栓的静压不应大于0.80Mpa是系统分区值。消火栓的静压要求是 鉴于消火栓的质量——承压力。我国《室内消火栓》GB3445—82中规定室内消火栓工作压力为1.60Mpa,试验压力为2.40Mpa,远大于静压分区值0.80 Mpa,因而我国的系统分区值可适当提高。在美国系统分区有两个值确定,一是与我国

  • 有关新消防规范消火栓布置问题

    根据新建筑防火规范,楼梯间等位置建筑不划分到任意一个防火分区内,消火栓规范要求消火栓设置在楼梯间等位置,那么设置在楼梯间的消火栓是否可以同时保护两边的防火分区?

  • 关于消防高位水箱及室外消火栓设置

    在与设计院就图纸设计水施设计沟通中,存在如下歧义:1、3层幼儿园室内消火栓系统由临时高压系统修改为准高压系统,消防高位水箱是否可取消?2、在该幼儿园周围120m内有两个市政消火栓,该幼儿园是否仍要设置室外消防给水环网及室外消火栓?

  • 消防给水及消火栓系统规范

    消防给水及消火栓系统规范

  • 消防电梯前室消火栓能否借用

    本工程是一幢26层的建筑,1、2、3层是办公楼,在住宅的标准层平面上消防电梯前室设有一个消火栓,走道上设有2个消火栓。根据高规要求同一平面只要能保证两股充实水柱达到任何一个角落就可以。那是否可以取消一个走道消火栓?

点击加载更多

消防消火栓

消防消火栓专题,为您提供消防消火栓相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防消火栓 相关的专业交流讨论,更多消防消火栓相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度