首页 课程 资料 论坛
  • 建筑物电气装置500问.pdf

    建筑物电气装置500问.pdf

  • 请教:《建筑电气装置500问》可以作为答题依据吗

    请教往年考过的朋友,《建筑电气装置500问》可以作为答题依据吗?我看过05-09年供配电真题,里面如05、06、08、09都有低压接地故障的考题,依据只能从《建筑电气装置500问》找到,而大纲里并未指定该书为参考依据。请教了。

  • <建筑电气装置500问>的疑惑

    最近正在看王老的<建筑电气装置500问>,其中关于TN接地系统的适用场所有点疑惑:1.19条称“在设有变电所的建筑物内接地系统的最佳选择是TN-S系统...”1.20条称“当建筑物以低压供电如果采用TN系统时宜采用TN-C-S系统而不宜采用TN-S系统”这两条该怎么理解?以低压供电、并设有变电所的建筑物应采用哪种系统合适?还是指设有变电所的建筑物接地系统应选用TN-S,未设变电所的建筑物接地系统宜选用TN-C-S?也欢迎大家对本书其它疑问进行讨论!希望在大家的讨论中能对本书有深刻的理解。[ 本帖最后由 powertiger-mm 于 2010-8-6 00:00 编辑 ]

  • 建筑产品选用技术-电气

    中国建筑标准设计研究院http://www.chinabuilding.com.cn/products/books/SearchMain.asp联系人:徐 福 强 电 话:010—88361155转627或288 邮箱:xufu18@sohu.com

  • 建筑防雷与电气安全技术

    建筑防雷与电气安全技术

  • 【技术先导】《建筑物电气装置600问》之6问

    本帖最后由 过去的小5 于 2015-4-24 09:00 编辑 1,何谓I类设备? 它需在电气装置设计中补充哪些防电击措施?I类设备是目前应用最广泛的一类设备。它也具有金属外壳,但它除靠一层基本绝缘来防电击外还另有补充措施,即它具有经PE线接地的手段。这样当基本绝缘损坏带电导体碰设备金属外壳时,外壳对地电位因接地而大大降低。同时经PE线构成的接地通路也可使产生的接地故障电流返回电源,这时回路上的防护电器即可检测出故障电流而及时切断电流。

  • 《建筑物电气装置500问》中一个问题

    《建筑物电气装置500问》中一个问题

    以下问答,哪个规范里有这方面的规定?

  • 【技术指导】《建筑物电气装置600问》之10问

    本帖最后由 过去的小5 于 2015-4-22 15:34 编辑 1,何谓直接接触电击? 所谓直接接触电击是指人体因种种原因直接触及

  • 借花献佛,建筑物电气装置500问.pdf

    本人借花献佛!第一部分

  • 建筑电气前沿技术是什么

    最近要写一篇关于建筑电气前沿技术的论文,我想了一下,太阳能光伏发电技术,LED技术,智能建筑是这几年新兴的技术,其他的我就不知道了,还请大家帮我想想还有什么是现在建筑电气的前沿技术

  • 建筑电气施工安装技术要点

    (1)电缆的敷设。应仔细检查电缆的型号、规格等是否符合设计施工的基本要求,并经过严格的绝缘测试后方可进行电缆的敷设。敷设电缆时,尽量避免出现电缆交叉敷设的现象,应将电缆排列规整并加以稳固,在敷设电缆位置和接头位置应设置醒目的标志。遵循由上而下的原则进行电力电缆和控制电缆的顺序配置,一般在普通支架上设置的控制电缆,应该以敷设一层为宜,在桥架上设置的电缆应以不超过三层为宜。此外,进行电缆接头的操作必须符合设计施工的要求,需要安装人员具备熟练的技术水平,尽量避免在充满尘土、污物的恶劣环境中进行,以防接头污染。进行电缆接头的操作确保一次完成,禁止将暴露的电缆接头长期置于恶劣的环境中,避免发生受潮现象。

  • 建筑电气之开关、插座安装技术

    知识点:建筑电气技术

  • 技术问答500题(电气知识)

    第一篇 基础知识部分 1. 500kV系统电压偏高,要通过有载调压来处理,请问如何调压? 答:调节分接头,将其调低几档,使其电压符合要求。 注:如当时潮流方向是500kV流向220kV,则调分接头对500kV系统电压影响不大。 如当时潮流方向是220kV流向500kV,则调分接头对500kV系统电压影响较大。 2. 雷雨天气为什么不能靠近避雷器和避雷针? 答:雷雨天气,雷击较多。当雷击到避雷器或避雷针时,雷电流经过接地装置,通入大地,由于接地装置存在接地电阻,它通过雷电流时电位将升得很高,对附近设备或人员可能造成反击或跨步电压,威胁人身安全。故雷雨天气不能靠近避雷器或避雷针。 3. 什么叫做内部过电压?什么叫大气过电压?对设备有什么危害? 答:内部过电压是由于操作、事故或电网参数配合不当等原因,引起电力系统的状态发生突然变化时,引起的对系统有危害的过电压。 大气过电压也叫外部过电压,是由于对设备直击雷击造成

  • 2009建筑产品选用技术[电气]

    今天是2009年的最后的一天,没什么可送给大伙的,最后献上2009建筑产品选用技术[电气]共2个压缩分卷。非PDF扫描版,是PDF文字版的恭祝各位在2010一切顺利![ 本帖最后由 foliage8008 于 2009-12-31 09:35 编辑 ]

  • 建筑产品选用技术条件-电气

    建筑产品选用技术条件-电气

    建筑产品选用技术条件-电气

  • 在学习《建筑物电气装置500问》时遇到的问题

    最近拜读王厚余老师的《建筑物电气装置500问》,学到了很多知识。同时也领略了大师的风采,很值得后辈们学习。当然,大师的作品不是我等晚辈能完全领会的,在学习的过程中难免存在一些不解,现将部分问题、不懂的、个人认为不对的部分写上来,请大家指导和探讨。。(引用原文部分不一定是原文,但是,意思一定一样)。 问题1、见本书第

  • (整理)建筑电气施工技术分享~

    (整理)建筑电气施工技术分享~

    本帖最后由 liming063322 于 2013-10-28 15:46 编辑 相关资料:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 王厚余 建筑电气装置600问

    600问是500问的升级,该资料以问答方式结合一些案例深入浅出地阐述低压电气装置的接地、等电位联结、电气分隔、雷电和操作过电压防护、过电压防护、过电流和电气火灾防护、“断零”防护、抗电磁干扰以及特殊场所的提高要求等国际标准制定的缘由。对于初学者来说,是一本学习和巩固基础知识好资料,对于有工作经验的人来说,是进一步理解建筑电气设计的好书。(本书为第一版)

  • 建筑物电气装置600问,王厚余

    欢迎下载,2013版的。

点击加载更多

建筑电气技术500问

建筑电气技术500问专题,为您提供建筑电气技术500问相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑电气技术500问 相关的专业交流讨论,更多建筑电气技术500问相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

种植我们的植物