  • 请教:《建筑电气装置500问》可以作为答题依据吗

    请教往年考过的朋友,《建筑电气装置500问》可以作为答题依据吗?我看过05-09年供配电真题,里面如05、06、08、09都有低压接地故障的考题,依据只能从《建筑电气装置500问》找到,而大纲里并未指定该书为参考依据。请教了。

  • 【学习资料】建筑物电气装置500问

    【学习资料】建筑物电气装置500问

    本书籍分为24个章节 ● 第一章节:接地● 第二章节:等电位联结● 第三章节:电流通过人体时的效应

  • <建筑电气装置500问>的疑惑

    最近正在看王老的<建筑电气装置500问>,其中关于TN接地系统的适用场所有点疑惑:1.19条称“在设有变电所的建筑物内接地系统的最佳选择是TN-S系统...”1.20条称“当建筑物以低压供电如果采用TN系统时宜采用TN-C-S系统而不宜采用TN-S系统”这两条该怎么理解?以低压供电、并设有变电所的建筑物应采用哪种系统合适?还是指设有变电所的建筑物接地系统应选用TN-S,未设变电所的建筑物接地系统宜选用TN-C-S?也欢迎大家对本书其它疑问进行讨论!希望在大家的讨论中能对本书有深刻的理解。[ 本帖最后由 powertiger-mm 于 2010-8-6 00:00 编辑 ]

  • 建筑产品选用技术-电气

    中国建筑标准设计研究院http://www.chinabuilding.com.cn/products/books/SearchMain.asp联系人:徐 福 强 电 话:010—88361155转627或288 邮箱:xufu18@sohu.com

  • 建筑防雷与电气安全技术

    建筑防雷与电气安全技术

  • 【技术先导】《建筑物电气装置600问》之6问

    本帖最后由 过去的小5 于 2015-4-24 09:00 编辑 1,何谓I类设备? 它需在电气装置设计中补充哪些防电击措施?I类设备是目前应用最广泛的一类设备。它也具有金属外壳,但它除靠一层基本绝缘来防电击外还另有补充措施,即它具有经PE线接地的手段。这样当基本绝缘损坏带电导体碰设备金属外壳时,外壳对地电位因接地而大大降低。同时经PE线构成的接地通路也可使产生的接地故障电流返回电源,这时回路上的防护电器即可检测出故障电流而及时切断电流。

  • 《建筑物电气装置500问》中一个问题

    《建筑物电气装置500问》中一个问题

    以下问答,哪个规范里有这方面的规定?

  • 【技术指导】《建筑物电气装置600问》之10问

    本帖最后由 过去的小5 于 2015-4-22 15:34 编辑 1,何谓直接接触电击? 所谓直接接触电击是指人体因种种原因直接触及

  • 借花献佛,建筑物电气装置500问.pdf

    本人借花献佛!第一部分

  • 建筑涂料与涂装技术400问

    建筑涂料与涂装技术400问

    建筑涂料与涂装技术400问

  • 建筑电气前沿技术是什么

    最近要写一篇关于建筑电气前沿技术的论文,我想了一下,太阳能光伏发电技术,LED技术,智能建筑是这几年新兴的技术,其他的我就不知道了,还请大家帮我想想还有什么是现在建筑电气的前沿技术

  • 建筑电气施工安装技术要点

    (1)电缆的敷设。应仔细检查电缆的型号、规格等是否符合设计施工的基本要求,并经过严格的绝缘测试后方可进行电缆的敷设。敷设电缆时,尽量避免出现电缆交叉敷设的现象,应将电缆排列规整并加以稳固,在敷设电缆位置和接头位置应设置醒目的标志。遵循由上而下的原则进行电力电缆和控制电缆的顺序配置,一般在普通支架上设置的控制电缆,应该以敷设一层为宜,在桥架上设置的电缆应以不超过三层为宜。此外,进行电缆接头的操作必须符合设计施工的要求,需要安装人员具备熟练的技术水平,尽量避免在充满尘土、污物的恶劣环境中进行,以防接头污染。进行电缆接头的操作确保一次完成,禁止将暴露的电缆接头长期置于恶劣的环境中,避免发生受潮现象。

  • 建筑电气之开关、插座安装技术

    知识点:建筑电气技术

  • 技术问答500题(电气知识)

    第一篇 基础知识部分 1. 500kV系统电压偏高,要通过有载调压来处理,请问如何调压? 答:调节分接头,将其调低几档,使其电压符合要求。 注:如当时潮流方向是500kV流向220kV,则调分接头对500kV系统电压影响不大。 如当时潮流方向是220kV流向500kV,则调分接头对500kV系统电压影响较大。 2. 雷雨天气为什么不能靠近避雷器和避雷针? 答:雷雨天气,雷击较多。当雷击到避雷器或避雷针时,雷电流经过接地装置,通入大地,由于接地装置存在接地电阻,它通过雷电流时电位将升得很高,对附近设备或人员可能造成反击或跨步电压,威胁人身安全。故雷雨天气不能靠近避雷器或避雷针。 3. 什么叫做内部过电压?什么叫大气过电压?对设备有什么危害? 答:内部过电压是由于操作、事故或电网参数配合不当等原因,引起电力系统的状态发生突然变化时,引起的对系统有危害的过电压。 大气过电压也叫外部过电压,是由于对设备直击雷击造成

  • 2009建筑产品选用技术[电气]

    今天是2009年的最后的一天,没什么可送给大伙的,最后献上2009建筑产品选用技术[电气]共2个压缩分卷。非PDF扫描版,是PDF文字版的恭祝各位在2010一切顺利![ 本帖最后由 foliage8008 于 2009-12-31 09:35 编辑 ]

  • 建筑产品选用技术条件-电气

    建筑产品选用技术条件-电气

    建筑产品选用技术条件-电气

  • 在学习《建筑物电气装置500问》时遇到的问题

    最近拜读王厚余老师的《建筑物电气装置500问》,学到了很多知识。同时也领略了大师的风采,很值得后辈们学习。当然,大师的作品不是我等晚辈能完全领会的,在学习的过程中难免存在一些不解,现将部分问题、不懂的、个人认为不对的部分写上来,请大家指导和探讨。。(引用原文部分不一定是原文,但是,意思一定一样)。 问题1、见本书第

点击加载更多

建筑电气技术500问

建筑电气技术500问专题,为您提供建筑电气技术500问相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑电气技术500问 相关的专业交流讨论,更多建筑电气技术500问相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

种植我们的植物

水消防系统