首页 课程 资料 论坛
  • 什么时候做消防联动报警系统呢

    大家好 我刚毕业做电气设计 现做11层得住宅 1,2层为商业上边为住宅 用作消防联动系统吗 还有个11层得住宅下边是储藏间就有个1300*650的电井 没有进线间 我看别的图上有进线间 不明白是意义是什么 还让建筑留块地方做进线间吗

  • 火灾自动报警及消防联动系统布线与配管

    火灾自动报警及消防联动系统布线与配管

  • 请教消防报警及联动控制系统

    关于消防报警及联动控制系统。图纸配线说明是消防回路线、事故广播线、直接泵采用BVR1.5MM2;电源线为BVR4MM2;消防电话线为RVS2*1.5MM2。请问1、到楼层显示器线上符号是2+2所表示配的是什么线?2、到光电感烟探测器、手动报警按钮(带电话插口)(每层联线)、消火栓按钮(每层联线)、共5个信号阀报警、水流指示器报警、压力开关报警模块线上符号是2*2所表示每到一个部位配的是什么线?3、到四个联动控制模块线上符号是2+2,其中一个模块分别控制两个事故广播,另外箱里另出线到这控制模块线是符号是2所表示分别的配线是? 上诉是一个线出来的大致情况,请前辈指教!

  • 消防自动报警系统另类联动的探讨

    随着电视监控系统技术的发展,可靠性、实用性大大增强,普及率愈加广泛,那么,1、消防自动报警系统是否需要与电视监控系统联动?2、联动会影响消防自动报警系统的可靠性吗?3、应该如何联动?4、需要如何规范联动接口?

  • 消防联动系统及其控制系统

    消防联动系统及其控制系统 有助于大家学习

  • 消防!火灾报警系统联动技术讨论

    《火规》中消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。问:1联动控制和手动控制的区别,联动控制是否指在自动状态下现场收到报警信号,控制器发出指令给受控设备动作!2除上述说的消防水泵、防烟、排烟设备以外还有没有其他的设备需要设置手动控制装置?比如防火卷帘

  • 消防联动系统的检测方案

    检测方案 (一)火灾自动报警系统检测流程 1.火灾自动报警控制器及联动控制器的安装位置,左、右、后三面的维修距离及正面的操作距离。 2.火灾自动报警控制器及联动控制器的内部接线,电源线及接地线的状况。 3.控制器的功能检测:自检功能消音、复位功能,故障报警功能,火警优先功能。

  • 消防报警系统联动的几个问题请教?

    1.声光报警是否是一个报警信号就启动呢?比如一个烟感动作就联动声光报警,而不需要像其他风机 广播这些需要两个报警信号才联动动作? 2.当消防水泵的控制柜在手动位置的时候,压力开关能联动气泵吗?多线联动盘能远程起泵吗? 谢谢指教!

  • 火灾自动报警系统与消防设备联动系统的配合

    火灾自动报警系统与消防设备联动系统的配合

  • 江苏某大型商场消防报警联动系统施工图

    图纸简介: 江苏某大型商场消防报警与联动系统及施工图图纸内容包括地上四层消防报警平面图,屋顶消防报警图以及地下一层消防报警图 投稿网友: feimao17

  • 消防报警时如何与门禁系统联动?

    一个20层的大楼,假设每层都把消防报警的信号输入到门禁系统中,消防报警时如何与门禁系统联动?我的主要目的是要切断门禁系统的电锁供电的220AV电源输入。谢谢各位大虾指点。不知道消防报警送过来的信号是什么信号,不报警的时候又是什么样的信号??常开无源吗?报警时是24VAC的?门禁系统电锁电源使用的是UPS供电220AC,通过开关电源转成12VDC。

  • 小区消防报警系统联动点怎么确定

    小区18层以上35层以下的住宅不需要做报警系统,但消防联动要做,请教下消防联动怎么考虑,消防联动点怎么估算?是做区域报警器还是其它方案?

  • 火灾自动报警及联动系统相关问题

    发一个“火灾自动报警及联动系统相关问题”,供大家参考!

  • 火灾自动报警消防联动控制系统

    火灾自动报警消防联动控制系统随着现代化、智能化建筑的发展,建筑物层次的增多,火灾的危害性越来越大。由于高层建筑的特点,一旦发生火灾。火灾蔓 延迅速,人员疏散困难。如果仅靠消防人员人工灾火,由于受各种条件限制,消除人员很难迅速靠近火区灭火。因此,在现代高层内部均要求设置火灾自动报警及联动控制系统。而消防联动控制系统设计的好坏又直接影响整个消防系统及灭火过程的成败,正由于消防控制联动控制系统在整个灭火过程中的重要作用,它越来越被广大电气设计工作者所关注。现谈一下自己对消防联动控制系统设计的一些粗浅的见解。 一、 消水防泵 (一) 消火栓用消防水泵 1、 用消火栓按钮直接起动消防水泵。《高层民用建筑设计防火规定》GB50045-95(以下简称《高规》)第7。4。6。7条规定:“临时高压供水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮。”由此看来,设置在消火栓箱内的消火栓按钮应具有直接起动消防水泵的动能。在工程设计中应注意消防栓按钮不能直接接在消防水泵~220V或~380V的起动回路中,因为,《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92(以下简称《民规》

  • 火灾自动报警系统与联动系统应用

    我觉得不错的资料,希望能给需要的人带来帮助~~呵呵[ 本帖最后由 wangzhuyang 于 2012-3-9 10:47 编辑 ]

  • 自动报警消防联动的一些疑问?

    有一建筑可以暂定为塔式住宅楼(二类建筑),楼梯形式为剪刀梯。按规范要求得在消防电梯与封闭楼梯合用的前室里设置探测器(单独一个探测区域),这样的话是否每层都要设置探测器?能不能隔几层设置一个?还有是否需要每层都要设置灯光显示装置?可否几层串起来算一个回路?还有每一层都要设置短路隔离器?好浪费哦。还有就是点数是怎样计算的?啥叫点数?

  • 关于消防联动空调系统的问题

    在火灾自动报警系统设计规范中有如下几条是涉及到空调系统的:6.1.1 消防控制设备应由下列部分或全部控制装置组成:6.1.1.4 防烟、排烟系统及空调通风系统的控制装置; 6.3.9 火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施应有下列控制、显示功能: 6.3.9.1 停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号; 本人对空调系统不甚了解,有以下几个问题想请教各位专家:1、“停止有关部位的空调送风”,有关部位是哪些部位?空调送、回风,也是按防火分区设计的啊!2、空调送风怎么停,是用模块联动控制吗?在防排烟系统中,防排烟风机可以靠防火阀连锁停止,也就是防火阀达到温度自行关闭并断开防排烟风机的动力回路,空调机组是不是也可以这样控制?

  • 电视监控和消防报警怎么联动呢?

    刚出来混,就碰到一个工程,要把电视监控和消防联动起来.即消防系统的探测器发现火情后通过控制模块把信号传给电视监控系统的报警单元. 可是消防的控制电压都是24V;电视报警单元常用于接受门禁系统的信号,一般是5V.现在杂整??????

点击加载更多

消防报警联动系统

消防报警联动系统专题,为您提供消防报警联动系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防报警联动系统 相关的专业交流讨论,更多消防报警联动系统相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度