建筑物电气装置500问.pdf
请教往年考过的朋友,《建筑电气装置500问》可以作为答题依据吗?我看过05-09年供配电真题,里面如05、06、08、09都有低压接地故障的考题,依据只能从《建筑电气装置500问》找到,而大纲里并未指定该书为参考依据。请教了。
最近正在看王老的<建筑电气装置500问>,其中关于TN接地系统的适用场所有点疑惑:1.19条称“在设有变电所的建筑物内接地系统的最佳选择是TN-S系统...”1.20条称“当建筑物以低压供电如果采用TN系统时宜采用TN-C-S系统而不宜采用TN-S系统”这两条该怎么理解?以低压供电、并设有变电所的建筑物应采用哪种系统合适?还是指设有变电所的建筑物接地系统应选用TN-S,未设变电所的建筑物接地系统宜选用TN-C-S?也欢迎大家对本书其它疑问进行讨论!希望在大家的讨论中能对本书有深刻的理解。[ 本帖最后由 powertiger-mm 于 2010-8-6 00:00 编辑 ]
以下问答,哪个规范里有这方面的规定?
本人借花献佛!第一部分
欢迎下载,2013版的。
1 何谓直接接触电击? 所谓直接接触电击是指人体因种种原因直接触及带电部分而引起的电击。例如小孩无知,用铁丝插入插座相线插孔而引起的电击。
600问是500问的升级,该资料以问答方式结合一些案例深入浅出地阐述低压电气装置的接地、等电位联结、电气分隔、雷电和操作过电压防护、过电压防护、过电流和电气火灾防护、“断零”防护、抗电磁干扰以及特殊场所的提高要求等国际标准制定的缘由。对于初学者来说,是一本学习和巩固基础知识好资料,对于有工作经验的人来说,是进一步理解建筑电气设计的好书。(本书为第一版)
建筑物电气装置600问王厚余
最近拜读王厚余老师的《建筑物电气装置500问》,学到了很多知识。同时也领略了大师的风采,很值得后辈们学习。当然,大师的作品不是我等晚辈能完全领会的,在学习的过程中难免存在一些不解,现将部分问题、不懂的、个人认为不对的部分写上来,请大家指导和探讨。。(引用原文部分不一定是原文,但是,意思一定一样)。 问题1、见本书第
北京照明学会 学会培字(2009)第031号 关于举办《建筑物电气装置500问》及《建筑物低压电气装置的设计与安装》培训班的通知各单位 为适应低压电气装置的减灾和低压电气装置设计、安装工作水平的提高以及与国际电工标准接轨的需要,也是为了适应《注册电气工程师执业资格考试》备考的需要。以王厚余先生编著的《建筑物电气装置500问》一书为教材对一些建筑电气具体技术问题有针对性地以问答的方式进行叙述,阐述了低压电气装置的设计、安装和检验要求。本书可供低压电气装置的设计、安装、检验、监理、维护、规范编制人员以及建筑电气专业师生参考使用。根据广大电气技术人员和应用建筑电气国际标准的要求,举办《建筑物低压电气装置的设计与安装》培训班,特聘请该书作者、著名电气安全技术专家、国际电工委员会(IEC/TC64)中国归口委员会及全国建筑物电气装置标准化技术委员会顾问、《低压配电设计规范》和《工业与民用配电设计手册》(第三版)主要起草人—王厚余先生就此专题的内容详细讲授三天,机会很难得!现将相关事宜通知如下:一、培训对象:全国建筑、电力、电
1:PE或者PEN线带故障电压,隔离变压器一次测N线自然也带故障电压,那隔离变压器还能工作吗?为什么?2:另一无故障导体就是特指“N线”吗?3:这个电容C到底是什么东西,如何理解这个电容的通路。4:故障电流和预期接触电压都极小,何以算的。5:图中预期接触电压远小小于50V 是怎么算出来的。
本帖最后由 过去的小5 于 2015-4-24 09:00 编辑 1,何谓I类设备? 它需在电气装置设计中补充哪些防电击措施?I类设备是目前应用最广泛的一类设备。它也具有金属外壳,但它除靠一层基本绝缘来防电击外还另有补充措施,即它具有经PE线接地的手段。这样当基本绝缘损坏带电导体碰设备金属外壳时,外壳对地电位因接地而大大降低。同时经PE线构成的接地通路也可使产生的接地故障电流返回电源,这时回路上的防护电器即可检测出故障电流而及时切断电流。
王厚余老先生的建筑电气装置600问,对于理解建筑电气设计有着很大帮助
本帖最后由 过去的小5 于 2015-4-22 15:34 编辑 1,何谓直接接触电击? 所谓直接接触电击是指人体因种种原因直接触及
中国建筑科学研究院《建筑物电气装置的设计与安装》王厚余先生最新撰写《建筑物电气装置500问》时 间:2008年8月22日—8月25日(22日为报到时间)济 南 王厚余先生还将就大家急需解决的疑难问题进行现场答疑。四、报名办法: 因通知下发数量有限,请各单位和同志们互相转发。请认真填写下面的报名回执表,并尽快传至:电 话:(010)51118151传 真:(010)51118150 邮 箱:gjjspx@yahoo.com.cnQ Q: 793600365联系人:王艳辉 陈维多 (详细内容请电话咨询)五、注意事项:1、请自备一张一寸照片,发继续教育证书使用。2、参加哪期培训班填到下面的报名回执表中,并索要具体培训地点。中国建筑科学研究院科技干部培训中心 二○○八年七月报 名 回 执 表 ……………………………
本帖最后由 xie0316 于 2016-3-3 09:41 编辑 《低压配电设计规范》,3.1.15,“在符合下列情况时,应选用具有断开中性极的开关电器:1 有中性导体的IT系统与TT系统或TN系统之间的电源转换开关”《民规》,7.5.3,“三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:1.保证电源转换的功能性开关电器应作用与所有带电导体,且不得使这些电源并联2 TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关”两台变压器互为备用情况下,图1.9和图1.13选用3P?有人老跟我纠结这不是转换开关,三锁两钥难道不是保证电源转换的功能性开关电器?
1、插座和照明灯具靠近可燃物时,应采取哪些措施?(答:应采取隔热、散热等防火保护措施。)2、消防控制室内严禁那些线路、管路通过?(答:严禁与消防控制室无关的电气线路和管路通过。)3、可燃材料仓库的配电箱及开关宜设置在那个位置?(答:宜设置在仓库外。)4、高层建筑内消防用电设备的配电线路和控制回路宜怎样划分?(答:宜按防火分区划分。)5、 应急照明灯和灯光疏散指示标志,应设什么样的保护罩?(答:应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩。)6、预计雷击次数大于或等于0.06次/年,且小于或等于0.3次/年的住宅、办公楼等一般性民用建筑物应划分为第几类防雷建筑物?(答:应划分为第三类防雷建筑物。)7、一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,对另一个电源有什么要求?(答:另一个电源不允许同时受到破坏。)8、二级负荷的供电系统,当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受多大的二级负荷?(答:其每根电缆应能承受100%的二级负荷。)9、当部分用电设备距供电点较远,而彼此相距很近且容量很小的次
我在淘宝教育上找到的王厚余王老针对于《建筑物电气装置600文》的精彩讲解视频分享给大家!呵呵!! 因为权限不够无法发链接,各位可以登陆淘宝教育在课程中搜索“王厚余”就可以看到了!
12年【建筑电气装置】考点解析http://dl.vmall.com/c0i3p5kbid
建筑电气装置500问
建筑电气装置500问专题,为您提供建筑电气装置500问相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑电气装置500问 相关的专业交流讨论,更多建筑电气装置500问相关内容请访问