首页 课程 资料 论坛
  • 消防应急照明及疏散指示系统

    知识点:应急照明

  • 谈智能消防应急照明疏散系统

    1 智能消防应急照明疏散系统概况 集中控制型智能消防疏散系统由集中控制型消防应急灯具控制器自动形成最佳疏散路线并控制现场的集中控制型消防应急标志灯指示,改变逃生方向。该系统的工作原理如下: 在建筑物内疏散通道的地面或靠近地面的墙上每隔一定的距离埋设一只集中控制型消防应急标志灯,消防应急标志灯沿疏散路线埋设直至通向任何一个安全出口。所有的集中控制型消防应急标志灯通过总线方式连入集中控制型消防应急灯具控制器。 非火灾时,集中控制型消防应急灯具控制器时刻监视每一只集中控制型消防应急标志灯的工作状态,当消防应急标志灯本身或连接线路出现故障时报出故障灯的编号和位置,便于马上进行维修,以防火灾出现时应急灯具不能发挥作用;火灾时,集中控制型消防应急灯具控制器接收到来自火灾自动报警系统的报警位置信号后,立即从智能逃生路线数据库中查找最佳疏散路线并迅速启动消防应急标志灯上的相

  • 关于消防喷淋系统的小问题

    一个21层写字楼工程的消防喷淋系统,在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统;1、是否有违用电房间区域内不得采用水灭火系统?2、在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统,走廊一侧的风机室内设置闭式喷淋头水源接在雨淋系统干管。行吗?风机室内发生火灾闭式喷头暴开雨淋系统如何给他供水?请各位行家高手指教!!

  • 关于消防疏散距离的请教?

    GB50016-2006中5.3.14条文关于民用建筑安全疏散4点,房间内任一点到该房间直接通向疏散走道的疏散门中距离的理解。现为三个的会所,首层为大堂,二层为中空,三层为多功能厅,厅前有一通廊,通廊右上角有一楼梯间,多功通厅尺寸为25MX15M,到了做施工图时,设计院要求在通廊的左上角加设一个楼梯,15m计算按房间内任一点至楼梯口,不是计算到多功能厅的门口。 如果这样做会破坏建筑布局。我的理解是计算到厅的门口。 麻烦各位高人指点一下,不胜感激!!

  • 关于各种消防系统的求助

    因为现在做工业给排水,按照规范可能会涉及到各种比较少见的消防系统,比如水喷雾、水幕、雨淋、泡沫之类的,还有消防炮、高压消防系统等等等等……请问这些系统有没有比较系统的资料或者教材之类的东西能够供学习呢?谢谢

  • 有关消防稳压系统的讨论?

    为什么有的消防稳压系统 用的是主泵加稳压泵 来保持系统的压力。有的消防稳压系统是主泵加稳压泵再加一个稳压罐呢?不知道他们有什么区呢? 有人说加一个稳压罐是为了防止稳压泵频繁启动,为什么呢?如果要求系统稳压1MPA,当系统压力降低,稳压泵启动 把系统的压力加到一个1.3MPA,当系统压力降到1Mpa以下是,稳压泵再启动。这样稳压泵也没有频繁启动呀。这和加一个稳压罐的情况不是一个原理吗?所以不知道为什么要再加一个稳压罐,不理解,请大家解答一下,谢谢!

  • 智能消防应急照明和疏散指示系统的应用

    随着我国社会经济的迅猛发展与城市化建设进程的加快,大型城市综合体建筑越来越多,随之而来的消防安全管理问题不容忽视。智能消防应急照明和疏散系统作为保证人员安全疏散不可或缺的消防设施,是保障消防安全的重要组成部分。基于此,文章首先分析了智能消防应急照明和疏散系统的组成和功能特点,然后结合具体工程设计,阐述了该系统在工程中的应用,为智能化消防应急系统的应用及推广提供参考。

  • 消防应急照明和疏散指示系统技术规范

    消防应急照明和疏散指示系统技术规范

  • 消防应急照明和疏散指示系统_GB_17945-2010_

    前几天评审一个项目,涉及到应急照明灯具的自检功能和智能应急照明系统,发现这个规范里面需要学习和研究的事还不少,消防应急照明和疏散指示系统_GB_17945-2010

  • GB17509-2010消防应急照明和疏散指示系统

    发一本规范,是消防的,希望对各位有帮助,我自己都没有看,赶快发上去。[ 本帖最后由 guojinanming 于 2011-11-15 19:30 编辑 ]

  • 消防应急照明和疏散指示系统的审查疑点(求助)

    最近设计某住宅小区,但因为套其他院图签,遂过去碰图,被告知现在某本市注明施工图审查审他们的住宅,要求消防应急照明和疏散指示系统应符合GB17945-2010标准,结果系统做得极为繁杂,包括系统有各种自检功能,系统有各项要求,输出单相电源不能高于30w包括特制灯具等等。比如地下车库选取灯具做应急照明已经不行,另设该系统,因为什么呢,选取平时灯具不符合规范要求。因为我以前所在院是市院,包括其他市里比较大的院都没听到过用产品标准要求设计系统的,和市院各个所总工也打过电话,均说自己还延续原来的设计,包括本市的专做住宅的房屋院也是,系统甚至更为简洁。因为套图签,我说服对方比较困难,遂想和施工图审查沟通(我也认识这人),但考虑到自己是否有什么思考不全的地方,所以来这里向大家请教,各地区对这本“消防应急照明和疏散指示系统》17945-2010对设计的影响有何看法。感谢了!希望多沟通,因为一旦这次采取此种做法,今后势必被其影响采用这个繁琐、投资高、可靠性又不高的系统。

  • 消防应急照明与智能疏散指示系统设计探讨

    1 火灾应急照明火灾应急照明顾名思义是当火灾时用于疏散逃生具备的应急照明。火灾应急照明包括两部分:备用照明和疏散照明。备用照明定义是为供工作人员在火灾发生时需要继续工作场所的照明。这些工作场所主要是些消防工作区域,例如:消防控制室、电话总机房、配电房、发电站、水泵房、风机房等。这些区域规划新的《民规》规定备用照明最少持续供电时间要大于或等于180min,照度不低于正常的照明照度。还有在建筑高度超过100m的高层民用建筑的避难层及屋顶直升机停机坪的备用照明也要求最少持续供电时间为大于或等于60min,照度不低于正常的照明照度水平。有人会问为什么消防工作区域的备用照明需要这么长的供电时间呢?由于工作人员要在里面工作完之后才能撤离工作区域、熄灭备用照明,所以其使用时间比较长。除了备用照明外,火灾应急照明最重要的是疏散照明。火灾实例证明,有的建筑火灾造成严重的人员伤亡事故,其原

  • 智能型消防应急照明与疏散指示系统研究

    智能型消防应急照明与疏散指示系统研究

    一、 研发背景 消防应急照明与疏散指示标志有重要作用,是城市建筑是保障消防作业和安全疏散必不可少的重要设施,火灾发生时,消防应急照明与疏散指示标志必须能够坚持工作场所的工作照度与安全通道的疏散照度,引导火灾场所的人员避开烟、雾、火,到达安全地带。使逃生者得到生存的机会。但是当前很多建筑物内往往使用的独立型应急疏散标志灯,独立型应急疏散标志灯无法响应火灾现场快速变化,同时日常维护和检修上也严重缺失,已经远远不能满足现代大型建筑对消防安全的要求。由此,智能消防应急照明与疏散指示系统被提出并不断研发。智能消防应急照明与疏散系统具备独立监控系统与消防报警设备的联动系统的火灾应急疏散指示逃生的完整方案,在指示逃生系统设计上广泛应用信息技同时,在火灾发生时,能够对人们的逃生路径进行自动分析,这样能够迅速调整疏散方案,降低被困人员伤亡率。

  • 消防应急照和疏散指示系统哪个适合于现在规范?

    14DX603第4-1、4-2页应急照明的控制方式与14DX505-1第38至42的控制方式不同,哪个更适合。

  • 消防应急照明和疏散指示系统在综合管廊的应用

    【摘要】:结合GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》和工程案例,从系统形式、照度计算及灯具布置、供电容量、配电回路要求、设备选型及敷设等方面探讨综合管廊的管廊层和设备层的消防应急照明系统设计方案,使应急照明系统更加安全、合理。

点击加载更多

消防疏散系统

消防疏散系统专题,为您提供消防疏散系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防疏散系统 相关的专业交流讨论,更多消防疏散系统相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度