现需要做一个变电所和一个管理房的电气设计,变电所与管理房距离500m,接地系统均采用TN-S系统,变电所到管理房的动力电缆选择五芯。问:变电所的接地环网是否需要与管理房的接地环网联结,若不联结会有什么影响?
本帖最后由 feeling8766 于 2013-6-15 22:49 编辑 关于TN-C-S接地系统的正确接线
当变压器设计在大车库内,车库内配电接地系统须用TN-S,为什么?只听说为了防止变压器零点漂移,但不理解,请达人相助!谢谢。
请教大家一个问题:路灯接地采用TN-S系统后,但是每个路灯又单独用接地极接地,请问,这样有什么危害?请大家帮我分析分析一下吧!路灯单独接地不就是TT系统吗?然后又采用了TN_S系统,有在书本上看到有写着:在同一个供电系统中,不能同时采用TN_S系统和TT系统。在采用TT系统保护的设备发生碰壳,接地电流经接地电阻Rd和R0形成回路。如Id较小,保护装置未能动作,这将使N线的电位升高为Un=IeRN。采用TN系统保护的设备金属外壳因而都带上了电压Un,接触这些设备的人就会有触电的危险。这个是书上的原话。可能是我没能理解透,有朋友帮我分析一下吗?[ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-11-29 10:12 编辑 ]
规范上说,在距建筑物20m外的路灯、景观灯等宜采用TT接地的方式,我的理解是拉一根2芯线,零和火。然后灯杆外壳直接与接地网连接。但一个审图的老师傅说,要3芯线,然后外壳处再接地,那不就是多点重复接地的TN-S了吗,请高人指导
配电箱采用四进五出,A,B,C,PEN进线,出线就将PEN分开,PE,N;这其中,人工室外重复接地是接在进线的PEN上还是接在PEN分开后的PE线上呢?
本人遇到一个难题需向各位请教一下,做2000kVA油变,0.4kV低压侧四根排引到低压进线柜,进线柜内分为PE排和N排,现在考虑系统接地: 问题一:变压器的中性点接地是否可以在低压配电室接接地网,怎么接? 问题二:变压器外壳接地怎么做? 问题三:大概都要多大的线或排?
有个老问题我想询问一下:我看见一份图纸:从低压配电房出来到动力配电箱的线是3+1(PEN)电缆(也就是采用TN-S接地形式),从动力配电箱到电机的线也是3+1(PE线)电缆(也就是采用TN-C-S接地形式).我想问问PEN线在动力配电箱要分成PE+N线时,PEN线是否要接地?(就是是否和动力配电箱的接地端子相连,此时的动力箱的接地端子已经和厂房的接地网相连)为什么?
建一个场站,请问TN-S系统如何做防雷接地?如果将设备外壳与防雷接地装置连接,那么是不是相当于即有保护接零又有保护接地?这两者好像不能同时存在,求大神指教!
低压配电系统,变压器中性点直接接地,配电盘配有PE排,通过裸铜缆连到厂房的接地网上,然后负荷的金属外壳也有接地线接到厂房的接地网上,接地网是铜缆组成的整体(大部分都是沿电缆桥架敷设),所有负荷配出电缆都不配出PE线,这样的系统到底是TN-S还是TT?相对地接地短路的时候,由于没有专门的PE线,短路电流怎么计算?这个接地回路的阻抗没办法确定啊。
TN-S系统,380V的电机,动力电缆为4芯,其中一芯为PE线接电机外壳,是否还需要将电机外壳再用镀锌扁钢接至接地系统?如果都接能称为重复接地吗?规范上规定要这么做吗?
有个问题,常困扰我:TN-C-S系统电源进线应经MEB接地,但配电间又不能设在电源进户处(如只能设受电建筑物进户点的另一侧处),此时,进户线接地如何做?
经常提到TN、TT、IT的接地系统的详细分析
本人在宁波,这里的用户性质的工程(如小区、商业区)配电房一般分专变和公变。专变10KV高压柜一般采用中置柜KYN28A-12,而公变10KV高压柜一般采用环网柜如SM6,现有这么一个疑问,为何专变低压柜2进线1联络采用4P断路器,而公变低压柜2进1联络采用3P断路器。有大神能解答下这个问题吗?
本来单位用的是TN-S系统接地方式,但到门卫是路灯控制箱用的是四芯电缆,只能在门卫室路灯控制箱外打接地使路灯用的电源系统变成TN-C-S系统,这方式是否可采用?本人觉得应该可以采用的,还有一个问题,单位还有一个低压配电室引出的是采用五芯电缆接地形式也是TN-S,在太阳能光伏电站那边却是地零合并后在分开TN-C-S的形式,然后低压配电室的五芯电缆和太阳能光伏的TN-C-S连在一起,这样等于形成了TN-S的形式,到太阳能电站后就变成了N线和PE线合在一起了,本人觉得这样不妥,应怎样连接这根电缆,是否在太阳能电站那边把N线和PE线连接点解开,电缆直接连接太阳能N线和PE线,太阳能光伏电站那边的钢结构接PE线,也可以理解成是配电室TN-S系统的PE线的重复接地,是否可以请教。[ 本帖最后由 jianrw 于 2012-6-27 15:14 编辑 ]
图中AL301箱为室外电缆分接箱,AL-1到AL-4为四幢建筑物各自的总配电箱,AL301进线用四芯电缆从箱变引出,AL-1到AL-4箱进线也用四芯电缆从AL301箱引出,电缆在进AL-1到AL-4箱前PEN线重复接地后引出N线和PE线,问此接地方式是否称为TN-C-S接地系统?AL301箱的外壳和电缆的铠装钢带怎么接地法?
本帖最后由 xf918 于 2015-2-8 00:52 编辑 有人说TN-S系统零线重复接地了就成了TN-C系统甚至影响漏电保护器的动作 本人不敢认同这个观点 在TN-S系统中零线不能重复接地的原因如下:一般情况是:当用户用的是三相电 且三相用电不是很平衡时 为了防止零线断线的危险 零线在入户处需要重复接地 但在TN-S系统中 这样做会有危险 请看
昨天在北京科技会堂,丁杰在给大家做报告的时候提出了一个问题,有点意思,转述在这里,请大家思考。丁总的问题是:一个带变电所的建筑物,使用TN-S系统。该变电所要引出电源给另外一个建筑物。使用4根线引出。问第4根线是N线?PE线?还是PEN线?如果认为是N线,N线引出后将不允许再接地,带变电所出线电源转换可以也应该用4极开关,否则不能够叫TN-S。如果是PEN,则不允许切断,只能用3极开关。但是不带变电所的建筑物接地型式,如果也经常采用TN-C-S,那么破坏了原来变电所TN-S系统中N线不能够再接地,这里有矛盾。
我实在搞不清楚,望师父们帮忙看看.