知识点:直流式系统
对直流系统接地故障的分析与处理2005-8-5摘要:直流系统的用电负荷极为重要,供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等,对供电的可靠性要求很高。直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的决定条件之一。关键词:对直流系统接地 故障分析 故障处理 直流系统的用电负荷极为重要,供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等,对供电的可靠性要求很高。直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的决定条件之一。一、直流系统故障接地的分析 直流系统分布范围广、外露部分多、电缆多、且较长。所以,很容易受尘土、潮气的腐蚀,使某些绝缘薄弱元件绝缘降低,甚至绝缘破坏造成直流接地。分析直流接地的原因有如下几个方面: 1、二次回路绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化。或存在某些损伤缺陷、如磨伤、砸伤、压伤、扭伤或过流引起的烧伤等。 2、二次回路及设备严重污秽和受潮、接地盒进水,使直流对地绝缘严重下降。 3、小动物爬入或小金属零件掉落在元件
1、直流系统故障接地的分析 直流系统分布范围广,外露部分多,电缆多、长,所处环境较为恶劣,很容易受尘土、潮气的腐蚀,使得直流系统某些元件绝缘性能降低,甚至绝缘破坏造成直流接地。分析直流接地的原因有如下几个方面: 1.1二次回路绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化。或存在某些损伤缺陷、如磨伤、砸伤、压伤、扭伤或过流引起的烧伤等。 1.2二次回路及设备严重污秽和受潮、接线盒进水、汽,使直流对地绝缘严重下降。 1.3小动物进入或小金属零件掉落在元件上造成直流接地故障,如老鼠、蜈蚣等小动物进入带电回路;某些元件有线头、未使用的螺丝、垫圈等零件,掉落在带电回路上。 2、直流系统接地故障的危害 <
知识点:直供电发电工程
发电厂、变电站直流系统是十分重要的电源系统,它是一个独立的电源,不受发电机、厂用电、站用变以及系统运行方式改变的影响,它为电力系统的控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源。还可为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否,对发电厂、变电站的安全运行起着至关重要的作用,是发电厂和变电站安全运行的保证。由于直流电源在二次系统所处的重要地位,直流系统自身的可靠及安全直接影响到整个系统的安全,尽管直流电源十分稳定可靠,但实际应用中,由于电力系统应用直流电源的特殊性,特别是控制回路和保护回路的应用,使直流系统的故障成为电力系统更大故障的事故隐患,这就是我们常说的直流系统接地故障危害。
1直流系统异常运行 1.1 直流母线电压高或低 1)现象 集控室DCS报警 “直流母线故障”光字牌亮。 直流母线电压偏离允许值。 2)处理
我厂#3机组为11万双水内冷机组,厂用220V直流系统向保护装置、各个断路器提供操作电源,由于天气潮湿直流系统对地绝缘明显降低,正极对地电压为118V负极对地电压106V,规程规定140V以下不得拉路,现求判断故障点行之有效又不停电的好办法!
当直流系统绝缘良好,绝缘监察装置 +、-对地电压均为0,若直流系统发生+接地(100%),则+对地电压为0,-对地电压为220,以上说法是否正确?绝缘监察装置检测+/-母线电压到底相当于 万用表测量裸露导线电压 还是绝缘导线电压?
现有一清洗间,由于清洗过程中有汽油,所以采用直流送风,冷源为屋顶风冷热泵,选择一机组,风量6000m3/h,制冷量73KW,由于重庆夏季室外温度很高,将新风处理到16度很困难,考虑到焓差太大,决定先将6000m3新风处理第一次后,其中的一半3000m3送入室内,另一半回到机组再随下一次新风再次处理,可是问题就产生了,下一次的新风是6000还是3000?如果是6000,就是新风6000+回风3000=9000m3,已经超出机组的处理能力。如果是新风3000m3+回风3000m3,并没有超过新风处理量,但是室内新风达不到6000,永远只有3000m3,这样冷负荷是否会不够。我已经快崩溃了,饶来饶去的,头都炸了,请问你们做直流系统是怎么送风的,要不要这样将新风分开处理两次,哪位高手可以给我讲授一下,最好发个直流系统的图,感激!
直流系统的运行维护及故障处理四川荥经电力有限责任公司 陈义伟笔者在发变站工作多年,运行经验比较丰富,对直流系统比较熟悉,曾经查处直流故障多起,现将直流系统的运行维护及其故障处理作如下简述,以供参考。一、直流系统的作用直流系统在发变电站中为控制、信号、主合闸回路、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠直流电源。因此,直流系统的可靠与否,对发变电站的安全运行起着至关重要的作用。故此,运行人员必须加强对直流系统的日常维护。二、直流系统的运行监视1、运行中运行人员应加强对直流母线电压的监视,正常情况下直流母线电压保持在225V(112V),一般允许波动范围为±2.5%。2、定期测试和检查直流系统的绝缘电阻,可用切换开关切换检查或用电压表法检查。3、定期对蓄电池进行维护检查和定期充放电,并作好充放电记录.4、加强对充放电设备及其它相关设备的运行维护,应无异常。三、直流系统的异常运行处理1、单个直流模块故障的处理,若无指示可能是内部保险熔断,可自行拆开检查,若无则返厂处理;若显示其它值只需
电缆桥架注塑,本身就是一种桥架防腐蚀的措施,但规范中又要求桥架必须接地良好,那么注塑桥架怎么样才能使之接地良好呢?如果直接做跨接线,有了注塑层,不是没有接地的作用吗?
有一清洗间,由于清洗过程中有汽油,所以采用直流送风,冷源为屋顶风冷热泵,选择一机组,风量6000m3/h,制冷量73KW,由于重庆夏季室外温度很高,将新风处理到16度很困难,考虑到焓差太大,决定先将6000m3新风处理第一次后,其中的一半3000m3先送入室内,另一半回到机组随下一次新风再次处理,可是问题就产生了,下一次的新风是6000还是3000?如果是6000,就是新风6000+回风3000=9000m3,已经超出机组的处理能力。如果是新风3000m3+回风3000m3,并没有超过新风处理量,但是室内新风达不到6000,永远只有3000m3,这样冷负荷是否会不够。我已经快崩溃了,绕来绕去的,头都炸了,请问你们做直流系统是怎么送风的,要不要这样将新风分开处理两次,哪位高手可以给我讲授一下,最好发个直流系统的图,感激!
我们在处理地下室的接地时除了沿配电房做一圈距地300 的扁钢外 还要做等电位端子箱目的都是一样 做接地处理为什么会同是做两个接地设备呢?这样做的目的是为什么呢?望高手赐教 谢谢!
我公司直流系统原设计有1台微机式直流系统接地选线装置,2000年的,是在回路中注入低频信号的那种。不过运行中感觉可靠性和准确性不太好,最近想改。希望有使用比较好的兄弟单位(电厂或变电站)能介绍一下经验,或目前对直流系统支路绝缘检查一般如何考虑?拒绝厂家广告。
直流系统,有的负极对地是0V,正负极之间电压正常;有的负极对地是负电压,正极对地是正电压,正负极之间电压正常。请问是什么原因造成的?又如何与直流系统一点接地故障区分的?如何判断哪一极发生接地故障?
本人小区施工中的外墙百叶是否要做接地?因为一般的百叶是铝合金的,无法用预留的扁铁和它焊接,是否有要求一定要接地呢?如果要又怎么处理呢?谢谢!