在10kv和35kv中性点不直接接地系统中,如果我计算出来的单相接地时的电容电流是90安,是不是要依据这个数据来选择零序电流互感器的变比?
如附件,低压系统为TN-C系统,此照明回路设计是否正确?
在6KV中性点不接地系统中,电缆出线配置CT是按照AC两相配还是ABC三相都配上啊?说明一下,出现电缆上都带有零序互感器的
中性点不接地系统的铁磁谐振
众所周知,中性点非直接接地时发生单相接地故障,非故障相对地电压升高√3倍,故障相对地电压为零,所以线电压仍然对称,三相负荷电流对称,允许线路继续运行1~2个小时。下面分析对地关系的变化,先看下面两图:在A相接地后,忽略负荷电流和电容电流在线路阻抗上产生的电压降,在故障处各相对地电压为:Ua=0;Ub=EB-EA=√3EA(滞后于A相150°);Uc=EC-EA=√3EA(超
现行GB50303—2002建筑电气工程施工质量验收规范中的强条要求“4.1.3 变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接,接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。
中压系统中性点不直接接地点,如PT中性点经由第4只PT或消谐器接地,其中性点对地电器间隙如何考虑?我们知道,正常情况下,其中性点对地电位为零.在单项直接对地短路时,另外两相电压升高根号3倍,但我仍疑惑的是怎样规定这样的距离才是合理和可靠的?请高手讨论.
此问题我曾在其他网站发过,但没有人回答. 中压系统中性点不直接接地点,如PT中性点经由第4只PT或消谐器接地,其中性点对地电气间隙如何考虑? 我们知道,正常情况下,其中性点对地电位为零.在单项直接对地短路时,另外两相电压升高根号3倍,中性点电位随之漂移.但我仍疑惑的是怎样规定这样的距离才是合理和可靠的?请讨论.
中性点不接地系统电容电流研究
有一台中频炉用变压器,型号为AS11-1600-10/0.69,接线组别为DYn11,请问低压主进柜如何配置,如何设漏保,中性点采用何种方式接地,有现成的案例吗?
中性点不接地系统几种现象分析
资源分享
10kV不直接接地系统,一般有消弧线圈和小电阻接地,在小电阻接地的系统,接地变保护装置跳闸出口跳母联分段和10KV进线,同时分段备投装置要跳接地变,但消弧线圈接地系统中,接地变均没跳母联和进线,以上对一个220KV变电站,双变压器,三绕组,220/110/10KV,有一10KV母联分段。请教各位其中的原理。
本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 编辑 现有一井下照明配电设计,按常规,该照明电源是由井下变电所(中性点绝缘系统)通过照明变压器供给。现业主想利用井上变电所(中性点接地系统)通过照明变压器供给,请教各位,这样可以吗?
电力系统中,发电机和变压器的中性点是否接地运行,涉及到技术、经济、安全 等多个方面,是一个综合性的问题。中性点经消弧线圈接地(又称非有效接地) 根据系统中发生单相接地故障时的电流,我国将其划分为小接地电流系统。按我 国有关规程规定,在 3~10kV 电力系统中,若单相接地时的电容电流超过 30A; 或 35~60kV 电力系统单相接地时电容电流超过 10A,其系统中性点均应采取消 弧线圈接地方式。消弧线圈迄今已有 80 多年的应用历史,中压电力系统运行经验表明,中性点采 用经消弧线圈接地的方式优点显著。1 提高电力系统的供电可靠性
本帖最后由 ht276411614 于 2013-2-22 23:57 编辑 中性点接地系统中,当出现三相不平衡时,中性线为何有电流呢? 我的理解是,中线点也是地电位,两者没有电势差,不应有电流啊???求解
我们10kv系统为中性点不接地系统,电机为10kv通过开关挂在母线上,如系统发生单相接地,对运行中的电动机有什么影响,会不会造成电机三相电流不平衡
请教:1.35KV系统中性点经电阻箱接地或经消弧线圈接地到底是大接地电流系统还是小接地电流系统。 2.如果是属于小接地电流系统,那么与不接地系统相比,有什么优点。 3.经电阻箱接地的系统,51N应该投跳吗,能正确动作吗? 4.中性点不接地系统一旦发生单相接地,如未及时切除,电缆起火是必然的吗?如果经电阻箱或消弧线圈接地 呢? 5.品字形排列的单芯电缆会引起桥架产生涡流而发热吗? 注:我厂35KV系统全部用电缆接线。用的是不接地系统,最近因电缆单相接地引起燃烧,我想知道这是不是 系统不接地惹的祸,盼各位高手指点。
IT接地接地系统中性点接1000欧姆阻抗的原理,是什么?接此阻抗后,当发生单相接地时,流过故障点的电流增加,使故障点的电压升高可能大于安全电压,人员遭受电击的可能性增加。是这样吗?
中性点不接地系统经常会出现电压不平衡的情况。电压不平衡的现象及其产生的原因很多,以致运维人员难以判断,如不能判断错误,必然会影响设备的稳定运行,甚至扩大事故。以下就电压不平衡的原因进行分析探讨。 一、电压不平衡的常见的现象及原因 中性点不接地系统的电压不平衡的原因有多种,最常见的有高低侧断线(保险熔断)、一次系统接地,也有一些特殊的原因,如三相负荷不平衡,中性点安装的消弧装置故障引起。 1.高压侧断线(保险熔断)造成三相电压不平衡 中性点不接地系统电压不平衡,可能是由于高压侧断线(保险熔断)造成,由于PT还会有一定的感应电压,熔断相电压降低,但不为零,其余两相为正常电压,三相两两向量角差为120。,因断相造成三相电压不平衡,开口三角形处也会产生不平衡电压,输出零序电压。例如:A相高压保险烧断,矢
中性点不直接接地系统
中性点不直接接地系统专题,为您提供中性点不直接接地系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中性点不直接接地系统 相关的专业交流讨论,更多中性点不直接接地系统相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题