各位大侠帮助分析一下,以“柱上配电箱”为例: 1.TT与TN-C接地系统在“相互改造”过程中,用电设备是这样接吗? (TN-C向TT:A.“柱上配电箱”开关换4极; B. 车间用电设备“单独作接地”。 TT向TN-C:A.“柱上配电箱”开关换3极; B. 车间用电设备“单独作接地”需拆除,“设备外壳与PEN线”连接。) 2.上述两系统“相互改造”过程中,可以认为“TN-C向TT”改造省事吗?(换开关一样的工作量,新装接地也比拆除省事吧) 3.我现在有一个活,方案中要求用“TT”,变压器为400kVA,但由于没有800A的漏电开关,师傅说用空气开关。(假设就装800A开关) 问:A.“4极”空气开关都是漏电的吗? B.假设“4极”空气开关不是漏电的,这样接“TT系统”有必要吗? (我的意思是,如客户下面的用电设备原来就是按照“TT系统”设计的,接这样的“4极”空气开关行吗?设备接入端能像家庭那样接入漏电开关吗,不管总开关是否为漏电)
本帖最后由 feeling8766 于 2013-6-15 22:49 编辑 关于TN-C-S接地系统的正确接线
配电箱采用四进五出,A,B,C,PEN进线,出线就将PEN分开,PE,N;这其中,人工室外重复接地是接在进线的PEN上还是接在PEN分开后的PE线上呢?
有个老问题我想询问一下:我看见一份图纸:从低压配电房出来到动力配电箱的线是3+1(PEN)电缆(也就是采用TN-S接地形式),从动力配电箱到电机的线也是3+1(PE线)电缆(也就是采用TN-C-S接地形式).我想问问PEN线在动力配电箱要分成PE+N线时,PEN线是否要接地?(就是是否和动力配电箱的接地端子相连,此时的动力箱的接地端子已经和厂房的接地网相连)为什么?
本人遇到一个难题需向各位请教一下,做2000kVA油变,0.4kV低压侧四根排引到低压进线柜,进线柜内分为PE排和N排,现在考虑系统接地: 问题一:变压器的中性点接地是否可以在低压配电室接接地网,怎么接? 问题二:变压器外壳接地怎么做? 问题三:大概都要多大的线或排?
有个问题,常困扰我:TN-C-S系统电源进线应经MEB接地,但配电间又不能设在电源进户处(如只能设受电建筑物进户点的另一侧处),此时,进户线接地如何做?
经常提到TN、TT、IT的接地系统的详细分析
低压配电系统,变压器中性点直接接地,配电盘配有PE排,通过裸铜缆连到厂房的接地网上,然后负荷的金属外壳也有接地线接到厂房的接地网上,接地网是铜缆组成的整体(大部分都是沿电缆桥架敷设),所有负荷配出电缆都不配出PE线,这样的系统到底是TN-S还是TT?相对地接地短路的时候,由于没有专门的PE线,短路电流怎么计算?这个接地回路的阻抗没办法确定啊。
GB 14050-2008《系统接地的型式及安全技术要求》和GB 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》各有1张TN-C接地系统的图。请大家分析它们的区别。哪一个合理?
说法1:TN-C系统被称之为三相四线系统,属保护接零。该系统中性线N与保护接地PE合二为一,通称PEN线。说法2:智能建筑常见的错误接地方式有以下四种: (1) 采用TN-C系统,将TN-C系统中的N线同时用做接地线;为什么不能共用N和PE线?以上两个说法不是矛盾?还是只能建筑有特别要求?
图中AL301箱为室外电缆分接箱,AL-1到AL-4为四幢建筑物各自的总配电箱,AL301进线用四芯电缆从箱变引出,AL-1到AL-4箱进线也用四芯电缆从AL301箱引出,电缆在进AL-1到AL-4箱前PEN线重复接地后引出N线和PE线,问此接地方式是否称为TN-C-S接地系统?AL301箱的外壳和电缆的铠装钢带怎么接地法?
本来单位用的是TN-S系统接地方式,但到门卫是路灯控制箱用的是四芯电缆,只能在门卫室路灯控制箱外打接地使路灯用的电源系统变成TN-C-S系统,这方式是否可采用?本人觉得应该可以采用的,还有一个问题,单位还有一个低压配电室引出的是采用五芯电缆接地形式也是TN-S,在太阳能光伏电站那边却是地零合并后在分开TN-C-S的形式,然后低压配电室的五芯电缆和太阳能光伏的TN-C-S连在一起,这样等于形成了TN-S的形式,到太阳能电站后就变成了N线和PE线合在一起了,本人觉得这样不妥,应怎样连接这根电缆,是否在太阳能电站那边把N线和PE线连接点解开,电缆直接连接太阳能N线和PE线,太阳能光伏电站那边的钢结构接PE线,也可以理解成是配电室TN-S系统的PE线的重复接地,是否可以请教。[ 本帖最后由 jianrw 于 2012-6-27 15:14 编辑 ]
昨天在北京科技会堂,丁杰在给大家做报告的时候提出了一个问题,有点意思,转述在这里,请大家思考。丁总的问题是:一个带变电所的建筑物,使用TN-S系统。该变电所要引出电源给另外一个建筑物。使用4根线引出。问第4根线是N线?PE线?还是PEN线?如果认为是N线,N线引出后将不允许再接地,带变电所出线电源转换可以也应该用4极开关,否则不能够叫TN-S。如果是PEN,则不允许切断,只能用3极开关。但是不带变电所的建筑物接地型式,如果也经常采用TN-C-S,那么破坏了原来变电所TN-S系统中N线不能够再接地,这里有矛盾。
TN-C-S系统中的PEN线在进线隔离开关前作重复接地,重复接地线是经过MEB接地还是直接和接地体联结?如果通过MEB接地,那和MEB之间的联结线是按meb线确定截面还是要按pe线的规定确定截面?比如说进线是4x120,那么PEN的重复接地线通过MEB接地是采用多大的截面?直接和接地体相连呢?
我实在搞不清楚,望师父们帮忙看看.
供电系统为TN-C系统,进线总开关为ABB品牌,型号E1N1000 PR121/P-LSI,系统计算电流900A,用电设备最大的电机额定功率为45KW,无特殊设备。 不考虑上下级开关参数设定值。 请问此开关接地故障该如何整定?
各位前辈,本单位楼房的供电设计是TN-C-S系统,即从箱变出来四芯电缆后到楼房配电房内重复接地,但是具体的施工做法没有说明。我网上查了一下,应该是先将PEN接到配电柜内已接地的PE排上,再从PE排上引线到N排。 但是因为一是要从箱变引有三根4×185的电缆到配电房内的三个配电柜中去,二是配电柜中的地线排钻的孔小,地线排也较窄。所以我想在配电房内沿墙敷设镀锌扁钢,并与接地极焊接,然后将三根进来电缆的PEN线都与镀锌扁钢连接(或是在镀锌扁钢上钻孔,将PEN压铜鼻子后,用螺栓螺帽固定在镀锌扁钢上。或是在扁钢上焊镀锌螺栓,将PEN压铜鼻子,用螺帽固定在镀锌扁钢上)。并且从镀锌扁钢上分别引线到三个配电柜的地线排上和零线排上。 这样做可以吗?
TN-S接地系统的配电柜如何引出TN-C系统我们的低压配电室设计中,采用的是TN-S系统,在变压器中性点处接地,母排为3*[2*(120*10)]+1*[2*(120*10)],变压器为2000KVA,柜子下方PE排为TMY-120*10,与配电室相邻的厂房是另外一个设计院新设计的,他要求采用TN-C-S系统,我就为难了,这个PEN线从哪里引出呢?我跟他探讨这个问题,提出可否更改接地方式,对方根本不予理会,他认为规范就是这样写的,把N线直接重复接地。我认为现在的问题是厂房的接地和配电室的接地事实上无法完全独立。那么N线在现场的话接地的话,会造成相当于PE线和N线共同接地的效果。部分N线电流会通过接地流入大地。如果我按照他的说法,把从配电室引至厂房的所有配电电缆N线全部接地,会不会造成一些问题?配电室的PE线有没有必要引到厂房和厂房的地连接?[ 本帖最后由 jshxan 于 2010-4-30 20:42 编辑 ]
TN-S_TN-C-S_TN-C_TT_IT等接地系统的区别见附件。
本帖最后由 黑铁匠 于 2014-7-24 15:56 编辑 有一个变电所给3~22号楼别墅供电,但是此变电所位于1号楼内,却只给3~22号楼别墅供电。设计院设计的变电所出线是给每栋楼是四芯电缆TN-C-S,给小区其它部分是五芯电缆TN-S系统请问这样做是正确的吗?变电所内PE和N线是分开的
tn-c接地系统
tn-c接地系统专题,为您提供tn-c接地系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与tn-c接地系统 相关的专业交流讨论,更多tn-c接地系统相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题