各位大侠帮助分析一下,以“柱上配电箱”为例: 1.TT与TN-C接地系统在“相互改造”过程中,用电设备是这样接吗? (TN-C向TT:A.“柱上配电箱”开关换4极; B. 车间用电设备“单独作接地”。 TT向TN-C:A.“柱上配电箱”开关换3极; B. 车间用电设备“单独作接地”需拆除,“设备外壳与PEN线”连接。) 2.上述两系统“相互改造”过程中,可以认为“TN-C向TT”改造省事吗?(换开关一样的工作量,新装接地也比拆除省事吧) 3.我现在有一个活,方案中要求用“TT”,变压器为400kVA,但由于没有800A的漏电开关,师傅说用空气开关。(假设就装800A开关) 问:A.“4极”空气开关都是漏电的吗? B.假设“4极”空气开关不是漏电的,这样接“TT系统”有必要吗? (我的意思是,如客户下面的用电设备原来就是按照“TT系统”设计的,接这样的“4极”空气开关行吗?设备接入端能像家庭那样接入漏电开关吗,不管总开关是否为漏电)
配电箱采用四进五出,A,B,C,PEN进线,出线就将PEN分开,PE,N;这其中,人工室外重复接地是接在进线的PEN上还是接在PEN分开后的PE线上呢?
请教大家一个问题:路灯接地采用TN-S系统后,但是每个路灯又单独用接地极接地,请问,这样有什么危害?请大家帮我分析分析一下吧!路灯单独接地不就是TT系统吗?然后又采用了TN_S系统,有在书本上看到有写着:在同一个供电系统中,不能同时采用TN_S系统和TT系统。在采用TT系统保护的设备发生碰壳,接地电流经接地电阻Rd和R0形成回路。如Id较小,保护装置未能动作,这将使N线的电位升高为Un=IeRN。采用TN系统保护的设备金属外壳因而都带上了电压Un,接触这些设备的人就会有触电的危险。这个是书上的原话。可能是我没能理解透,有朋友帮我分析一下吗?[ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-11-29 10:12 编辑 ]
本帖最后由 feeling8766 于 2013-6-15 22:49 编辑 关于TN-C-S接地系统的正确接线
求助 我做一个厂房1处进线,1总配电柜下分 7 8个分配电柜进线用4芯电缆,入户设MEB,在总配电柜处重复接地,总配电柜出5芯线。以上是背景现在问题来了,分配电柜至总配电柜的距离较远(最远的300多米),专业负责人说 分配电柜的金属外壳还要就近与接地装置连接 接地,但是我认为不能这么做,民规12.2.3条“采用TN-C-S系统时,当保护导体与中型导体从某点分开后不应再合并,且中性导体不应再接地。”分配电柜的金属外壳不与PE排连接吗?如果分配电柜的金属外壳再就近接地 不就是中性导体又再接地了么?!请各位大神不吝赐教!!
本人遇到一个难题需向各位请教一下,做2000kVA油变,0.4kV低压侧四根排引到低压进线柜,进线柜内分为PE排和N排,现在考虑系统接地: 问题一:变压器的中性点接地是否可以在低压配电室接接地网,怎么接? 问题二:变压器外壳接地怎么做? 问题三:大概都要多大的线或排?
有个老问题我想询问一下:我看见一份图纸:从低压配电房出来到动力配电箱的线是3+1(PEN)电缆(也就是采用TN-S接地形式),从动力配电箱到电机的线也是3+1(PE线)电缆(也就是采用TN-C-S接地形式).我想问问PEN线在动力配电箱要分成PE+N线时,PEN线是否要接地?(就是是否和动力配电箱的接地端子相连,此时的动力箱的接地端子已经和厂房的接地网相连)为什么?
低压配电系统,变压器中性点直接接地,配电盘配有PE排,通过裸铜缆连到厂房的接地网上,然后负荷的金属外壳也有接地线接到厂房的接地网上,接地网是铜缆组成的整体(大部分都是沿电缆桥架敷设),所有负荷配出电缆都不配出PE线,这样的系统到底是TN-S还是TT?相对地接地短路的时候,由于没有专门的PE线,短路电流怎么计算?这个接地回路的阻抗没办法确定啊。
有个问题,常困扰我:TN-C-S系统电源进线应经MEB接地,但配电间又不能设在电源进户处(如只能设受电建筑物进户点的另一侧处),此时,进户线接地如何做?
经常提到TN、TT、IT的接地系统的详细分析
GB 14050-2008《系统接地的型式及安全技术要求》和GB 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》各有1张TN-C接地系统的图。请大家分析它们的区别。哪一个合理?
香港接地系统介绍( Earthing )全文摘要接地用途接地系統術語接地種類接地系統的種類TN-STN-CTN-C-STT IT香港現行接地系統接地安排接地極地質電阻防觸電保護防觸電的方法(直接接觸)防觸電的方法(間接接觸)接觸電壓輔助等電位接駁對地漏電電流和接地環路阻抗保護導體下载地址[ 本帖最后由 neogogo 于 2012-2-15 16:15 编辑 ]
供电系统为TN-C系统,进线总开关为ABB品牌,型号E1N1000 PR121/P-LSI,系统计算电流900A,用电设备最大的电机额定功率为45KW,无特殊设备。 不考虑上下级开关参数设定值。 请问此开关接地故障该如何整定?
各位前辈,本单位楼房的供电设计是TN-C-S系统,即从箱变出来四芯电缆后到楼房配电房内重复接地,但是具体的施工做法没有说明。我网上查了一下,应该是先将PEN接到配电柜内已接地的PE排上,再从PE排上引线到N排。 但是因为一是要从箱变引有三根4×185的电缆到配电房内的三个配电柜中去,二是配电柜中的地线排钻的孔小,地线排也较窄。所以我想在配电房内沿墙敷设镀锌扁钢,并与接地极焊接,然后将三根进来电缆的PEN线都与镀锌扁钢连接(或是在镀锌扁钢上钻孔,将PEN压铜鼻子后,用螺栓螺帽固定在镀锌扁钢上。或是在扁钢上焊镀锌螺栓,将PEN压铜鼻子,用螺帽固定在镀锌扁钢上)。并且从镀锌扁钢上分别引线到三个配电柜的地线排上和零线排上。 这样做可以吗?
我实在搞不清楚,望师父们帮忙看看.
TN-C-S系统中的PEN线在进线隔离开关前作重复接地,重复接地线是经过MEB接地还是直接和接地体联结?如果通过MEB接地,那和MEB之间的联结线是按meb线确定截面还是要按pe线的规定确定截面?比如说进线是4x120,那么PEN的重复接地线通过MEB接地是采用多大的截面?直接和接地体相连呢?
昨天在北京科技会堂,丁杰在给大家做报告的时候提出了一个问题,有点意思,转述在这里,请大家思考。丁总的问题是:一个带变电所的建筑物,使用TN-S系统。该变电所要引出电源给另外一个建筑物。使用4根线引出。问第4根线是N线?PE线?还是PEN线?如果认为是N线,N线引出后将不允许再接地,带变电所出线电源转换可以也应该用4极开关,否则不能够叫TN-S。如果是PEN,则不允许切断,只能用3极开关。但是不带变电所的建筑物接地型式,如果也经常采用TN-C-S,那么破坏了原来变电所TN-S系统中N线不能够再接地,这里有矛盾。
城市中压电网 系统接地分析
本来单位用的是TN-S系统接地方式,但到门卫是路灯控制箱用的是四芯电缆,只能在门卫室路灯控制箱外打接地使路灯用的电源系统变成TN-C-S系统,这方式是否可采用?本人觉得应该可以采用的,还有一个问题,单位还有一个低压配电室引出的是采用五芯电缆接地形式也是TN-S,在太阳能光伏电站那边却是地零合并后在分开TN-C-S的形式,然后低压配电室的五芯电缆和太阳能光伏的TN-C-S连在一起,这样等于形成了TN-S的形式,到太阳能电站后就变成了N线和PE线合在一起了,本人觉得这样不妥,应怎样连接这根电缆,是否在太阳能电站那边把N线和PE线连接点解开,电缆直接连接太阳能N线和PE线,太阳能光伏电站那边的钢结构接PE线,也可以理解成是配电室TN-S系统的PE线的重复接地,是否可以请教。[ 本帖最后由 jianrw 于 2012-6-27 15:14 编辑 ]
tn c接地系统
tn c接地系统专题,为您提供tn c接地系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与tn c接地系统 相关的专业交流讨论,更多tn c接地系统相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题