从小区10KV环网上,不同地点的两台箱变(TN-C-S),各引一路低压三相四线到某一双电源,两路电源的PEN线重复接地是独自做还是共同做,有何区别?
为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
以前听王厚余讲过课,关于接地的,《低压电气装置的设计安装和检验(第二版)》其中第二章--供电系统的接地 第三节--系统接地的实施中说到:IEC标准对系统接地的实施有严格的要求,它不允许在变压器室或发电机室内将中性点就地直接接地,如下图所示,还规定变压器(或发电机)中性点引出的PEN线(或PE线)必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接儿实现系统接地,在这点以外在同一建筑物内不得再其他处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通路儿返回电源,这部分中性线电流备称作杂散电流,它可能引起下述电气灾害: (1) 杂散电流可能因不正规通路导电不良而打火,引燃可燃物起火: (2) 。。。。。。 (3) 。。。。。 从PEN线引出的PE线因不承载工作电流,它可多次接地而不产生杂散电流。 本人对上述文章也认同,但是发现标准图集的接地就是直接接地的,不知道有没有牛人已经按照该理论做过设计或者做过成套柜子了,可否给我们上传部分的图纸,让我们知道具体设计是怎么做的 谢谢了 大家能顶一下吧 楼主再次谢谢了
看施耐德的讲义,“●当铜芯电缆的截面积小于10mm2,铝芯电缆
各位大侠师傅,小弟一直关于保护接地有个疑问,小弟公司的配电室变压器中性点是工作接地,从配电室出来的是三相四线制,到外围的各分电箱中,现在小弟对外围的分电箱体做保护接地,这就有疑问出现了,忘大侠们求教?1)我公司的三相四线制中N线是传说中的PEN线么?2)首先我公司的分电箱的N线端子排两端不带绝缘端子,直接与箱体连接,我就在分电箱周边有土壤的地方,做了一个人工接地网,测得接地阻值≤4Ω,两点引出到各分电箱,最终将各分电箱通过镀锌扁铁环绕成一个环形,每个分电箱处与镀锌扁铁采用16mm2的铜线连接,16mm2地线一边螺栓连接镀锌扁铁上,一边螺栓连接到分电箱的N线端子上?这样做科学么?3)我公司的供电方式是TN-C系统么?4)标准规定中分电箱与人工接地网之间有距离上的要求么?因为我分电箱周边无法预埋接地极,我那个人工接地网与分电箱可是能有1000m远呢,我问了一些老师傅,他们说应该没问题,因为人工接地网接地阻值满足要求,并采用了4*25mm镀锌扁钢连接,扁钢就相当于导体,不管多远,接地阻值都是一样的?他们的说法对么?5)我们公司10个配电室,每
我对接地系统有点模糊,对于有统一接地网的系统,这个接地网算不算PE线呢?或者说变压器引出三相四线,地下敷设接地网,这种系统算什么接地型式?TN-S还是TT
我公司是tn-c供电模式,生产场地上的配电箱处附近做了人工接地网,用于配电箱进行重复接地,但是有些场地上预埋的焊机负极工字钢网格,同时因配电箱在网格内,人工接地网出来的镀锌扁铁连接配电箱时,将扁铁焊接固定到焊机负极网格上了,不知道这样做符合规范么?有安全隐患么?如果不能这样做,怎么才能将扁铁不接触网格与配电箱连接呢?求大侠赐教,谢谢
低规 "TT系统的接地故障保护" 第4.4.12条 最后一句话:当有多级保护时,各级宜有各自的接地极。如果利用漏电开关进行接地故障保护。总进线位置的漏电开关算一级保护的话,户内各插座回路算二级保护。 那么,一个建筑内两个接地极?怎样理解呢?
TN系统最麻烦的就是TN-C-S系统了,到现在我还不明白具体是怎么处理的.1:在进入配电箱之前是PEN线,PEN线需要接地吧,然而接地点在哪呢?是箱子里面的端子吗?那个端子不是等电位联接体的接线端子吗?还有就是进入之后分成PE线和N线,PE线还要接地吗?接地点又在哪里呢?是怎么分开的呢?通过什么装置分开的?这个装置在总断路器和隔离开关里面有吗?接地是在开关之前接呢还是在开关后呢?有些系统图是TN-S系统的为什么没有N线接地偏要画个N端子的符号呢?是箱体内本身就预留的吗?N端子和PE端子不相连的吗?但是它们都是连于箱子外壳的,是怎么回事呢?我是新手,希望高手能帮忙解答下,最好能画个详图就最好了!
我们公司的400V系统是中性点直接接地系统。采用TN-S接地方式:N线和保护PE线是分开的可是我看到现场的电动机全是外壳直接接地的(难道是TT接地方式?)一个是TN-S ,一个是现场电机外壳直接接地搞的我有点混了,请那位大大来捋一捋!
本来是个跟帖的,但是屏蔽接地的事非常重要,跟大家分享一点经历!雷电对地放电,大电流流过的大地附近的电缆就会感应过电压,如果电缆没有屏蔽层,或者屏蔽层接地不好,就会,在电缆芯线内感应高电压,于是过电压就窜进了运行回路内。变电站安装的避雷器主要是防一次过电压的,二次过电压还是要靠设备的良好接地,构筑很好的屏蔽防护措施(我们的二次电缆全部都是铠装屏蔽电缆,其实这个投资是值得的,几十年来,我们没有发生过二次设备串进雷电过电压的事件),而我们公司的仪表自控系统就经常受到雷电过电压的袭击。虽然他们是弱电设备,抗高电压能力的确差些,但是主要还是他们对接地和屏蔽工作认识不足,这方面工作没做好,即使后来投资百万加装防浪涌装置,效果依然不明显。所以,我非常赞同坦克的看法。其实接地屏蔽工作一定要非常重视,不然会发生一些莫名其妙的故障。去年,我们接收一个220kV变电站时,抽查他们的电缆接地情况,发现所有的二次电缆的屏蔽层都是捆扎的,要求施工单位(西北一家大型电建公司)返工焊接,他们不同意,他说他们在西北都是这么做的,从来没见过我们这样要求的。 当然,最终还是返工了,上万根二次电缆啊,没日
知识点:直流式系统
最近做一个发电厂输煤的项目,遇到这样的问题:输煤系统设备比较分散,配电室与设备之间以及设备与设备之间的距离有1公里甚至更远,针对这样的情况,用电设备的接地和配电室的接地网之间需要连成一体吗,如果需要,这么长的距离怎么解决?各自独立设置接地网可不可以?请有相关经验的高手指点,先谢谢了!
中性点接地电阻柜在电网系统中起到了非常重要的作用,主要影响如下: 提高电网系统的安全性能:中性点接地电阻柜可以有效地降低系统的接地电阻,减小接地电流的幅值,防止人身触电和设备绝缘击穿等事故的发生,提高电网系统的安全性能。 改善电网系统的稳定性:中性点接地电阻柜可以通过消除谐波、抑制电网系统的干扰,减少电网系统的电磁噪声,从而改善电网系统的稳定性。 提高电网系统的经济性:中性点接地电阻柜可以提高电网系统的可靠性,减少故障的发生和维修的次数,降低了系统的运维成本,从而提高了电网系统的经济性。 优化电网系统的质量:中性点接地电阻柜可以通过降低电网系统的电压谐波和电流谐波,提高电网系统的功率因数和电能质量,从而优化了电网系统的质量。 促进电网系统的智能化:中性点接地电阻柜可以与其他智能设备联动,实现远程监测、控制、管理和维护,促进电网系统的智能化程度。
1 关于电力接地系统 接地的实质是控制变电所发生接地短路时,故障点地电位的升高,因为接地主要是为了设备及人身的安全,起作用的是电位而不是电阻,接地电阻是衡量地网合格的一个重要参数。接地电阻,《电力设备接地设计技术规程》中对接地电阻值有具体的规定,一般不大于0.5Ω。在高土壤电阻率地区,当接地装置要求做到规定的接地电阻在技术经济上极不合理时,大接地短路电流系统接地电阻允许达到5Ω,但应采取措施,如防止高电位外引采取的电位隔离措施,验算接触电势,跨步电压等。根据规程规定,主要是以发生接地故障时,接地电位的升高不超过2000V进行控制,其次以接地电阻不大于0.5Ω和5Ω进行要求。因地层土壤特性在各层具有不同的特性,电阻率可能沿不同路径变化。当计算时选取的土壤电阻率合适,计算结果才能反映接地网的情况。我国是用四管法测量,取10米内的土壤电阻率的平均值。实际工作中对土壤 电阻率的测量不够重视,往往是现场观察一下,直接从规程中选取一个参考值进行设计工作
关于低压接地系统的接地型式是否有明确的相关规范要求采用TN-S的型式。最近拿到一份设计院关于一个新厂房的图纸,接地型式采用的就TN-S,但能否采用TT与TN-S相结合的方式。寻求规范!感谢
1、TN系统TN系统是指电源中性点直接接地系统中,设备正常情况下不带电的外露可导电部分经保护线(PE线)或中性线(N线)与系统中性点相连接,属三相四线制系统。⑴ TN-S系统 TN-S系统的中性线N和保护线PE始终严格分开,所有设备的外露可导电部分均与PE线相连,俗称三相五线制系统。⑵ TN-C系统TN-C系统是整个系统的中性线N与保护线PE合用一根导线(PEN线),所有设备的外露可导电部分均与PEN线相连,即俗称的三相四线制系统。⑶TN-C-S系统TN-C-S系统是系统的保护线与中性线在局部(前半部分)合用一根导线,进入建筑物或施工现场后二者再严格分开,。这种系统前边为TN-C系统,后边为TN-S系统。2、TT系统在电源中性点直接接地的三相四线系统中,所有设备的外露可导电部分均经各自的保护线PE分别直接接地,称之为TT供电系统。3、IT系统IT系统是指在电源中性点不接地系统中,将所有设备的外露可导电部分均经各自的保护线PE分别直接接地,称之为IT供电系统。IT系统一般为三相三
对直流系统接地故障的分析与处理2005-8-5摘要:直流系统的用电负荷极为重要,供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等,对供电的可靠性要求很高。直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的决定条件之一。关键词:对直流系统接地 故障分析 故障处理 直流系统的用电负荷极为重要,供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等,对供电的可靠性要求很高。直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的决定条件之一。一、直流系统故障接地的分析 直流系统分布范围广、外露部分多、电缆多、且较长。所以,很容易受尘土、潮气的腐蚀,使某些绝缘薄弱元件绝缘降低,甚至绝缘破坏造成直流接地。分析直流接地的原因有如下几个方面: 1、二次回路绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化。或存在某些损伤缺陷、如磨伤、砸伤、压伤、扭伤或过流引起的烧伤等。 2、二次回路及设备严重污秽和受潮、接地盒进水,使直流对地绝缘严重下降。 3、小动物爬入或小金属零件掉落在元件
一个中性点不接线系统,发电机1200kw通过断路器接在400V母线上,如果400V系统发生接地那我发电机出口也有零序电流,这样发电机定子绕组接地保护如果采用零序电压方式或者电流方式都会误动作,现在用一零序功率继电器倒是可以判断发电机出口是否故障,但是什么时候动作什么时候跳闸就分不清楚了,请高手指教
相关热门专题