小弟遇到以下问题,忘高人指点!1.一类防雷,所以我选用独立避雷针,那么避雷针是用钢管类型的呢,还是钢结构类型的,怎么选呢?2.屋面防雷采用避雷带,引下线利用柱内钢筋,那么接地体呢,可以利用地基内的钢筋吗?如果可以的话,还需要再在建筑物外围引出单独做接地极吗?3.规范说,“应围绕建筑物敷设成环形接地体”,这个是不是就是引下线通过水平扁钢埋地,再在建筑物外设接地极,然后把接地极都连接起来形成环形呢?请指示!
规范做法:
最近要做一个佛教寺庙,规模很大,防雷接地问题有点棘手,请大家讨论。1、防雷等级的确定。防雷等级与建筑物等级关系很大,该建筑物以山坡而建,最高点与山顶齐,虽然绝对高度超过80m,相对高度每层有限,因多处有出口,甚至有算多层的可能。希望有山地设计经验的朋友说说,比如重庆地区。2、避雷针带的做法选择。3、接地。接地并不简单,这是一个石头山,结构基础在石头上,在石头上能搞多少办法?满足接地电阻数值要求?
问各位高手一个问题,建筑物的防雷、10/0.4kv变压器中性点接地、变电所保护接地、DCS的保护接地(都在一栋建筑物内),可以共用一个接地系统吗???有相关的规范吗?谢谢各位了
我所在的工地是佛山一个大楼盘,4座21层,2座27层.由于去年底防雷做的实在很差(好多地方都是无预留到接地端子,9层或10层以上的等电位好多无烧接一起)!但他们的施工单位老板就扯皮:电气接地是不大于4欧母,我的防雷不大于10欧母.到时候综合接地如果达不到不大于1欧母的话,不关他们的事!当时我就发单强制要求检验合格之后我才给予支付款项!看看大家有无遇到一样的问题呢?
没有弄懂图中公式4.4.7的最后一个参数的值该如何取?哪位知道的给回复一下,谢谢您的回复。
建筑物防雷的分类及措施 作者:刘屏周 时间: - 摘要:建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类 关键词:建筑物防雷 分类 防雷措施 1.1建筑物防雷的分类建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。1.应划为第一类防雷建筑物:一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大坡坏和人身伤亡者。2.应划为第二类防雷建筑物:一、国家级重点文物保护的建筑物。二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水
我发现在三级防雷措施上《民规》与《建筑物防雷设计规范》有不一致的地方。特别是屋面避雷带网格大小和结构柱引下线间距,都不一样。是否按照两者严格的执行?
知识点:建筑电气防雷接地系统 <
1 前言 随着城市化的进程,城市中高楼大厦林立,人们对建筑物自身安全的问题也越来越重视。我们熟知建筑随着高度的增加,受到雷击的概率也越大,建筑防雷是一个无法避免的问题,怎么认知建筑防雷及对应的措施,笔者通过从事本行业多年的学习及归纳总结,并尽量用最简单的语言阐述相关背后的一些做法与理论。 2 直击雷及防范措施 认识防雷,首先需了解雷电的大概形成,雷电是雷云电荷中心处的电场强度达到25~30kV/cm时,空气开始游离,成为导电性的通道,称为雷电先导,雷电先导进展到离地面大约在100~300m高度时,地面受感应而聚集的异号电荷更加集中,特别是易于聚集在较突起或较高的地面突出物上,于是形成迎雷先导,向空中的雷电先导快速接通。这也就是我们熟知的直击雷,在防范直击雷的措施上,人们惯用金属物作为接闪器,金属易于电荷的聚集及导通,利于引导雷电的选择性通道的形成,对应做法的
感觉防雷接地也是我们弱电从业人员不甚了了的地方,所以大白也整理了相关方面的资料供大家学习参考,这次是关于建筑物内的防雷接地做法,下次会介绍下室外设施部分的做法。弱电智能化系统根据需要保护的设备数量、类型、重要性、耐冲击电压额定值及所要求的电磁场环境等情况,可以选择下列接地防雷防护措施:等电位连接和接地;能量配合的浪涌保护器防护;电磁屏蔽;合理布线。建筑物的防雷接地是一项系统工程,我们弱电智能化系统只是其中之一,核心工作就是线路防浪涌,设备保护接地,接入建筑物的等电位网。很多人看不懂防雷接地技术方案,是因为方案没写明白,没有区分好土建与弱电智能化系统的工作界界面:弱电智能化系统的防雷接地(包括安全保护接地、信号工作接地、屏蔽接地、防静电接地、浪涌保护接地),与建筑物防雷保护接地,交流工作接地,直流工作接地,安全保护接地等宜共用一组接地装置,接地电阻值不大于1欧姆,并优先利用建筑物的自然接地体。一、首先看一下建筑物整体的防雷接地系统图:
建筑物防雷设施安装规范
建筑采用共用接地系统的话,并总等电位连接,当发生雷击时,由于雷电流巨大,导致接地极上电压升高,而因为总等电位连接,导致与它相连的其他设备和管道电位一起升高,问题来了,PE线也连接到总等电位上去的,应该也要升高,而pe线末端又是跟设备外壳相连接,此时设备外壳,电压是否也跟着升高呢,这么高的电压安全吗,相线电压此时为低压,难道不会发生击穿吗
本帖最后由 劳武 于 2015-11-14 21:53 编辑 马 宏 达 摘 要 阐述雷电对建筑物内电气设备的主要电磁干扰途径,以计算实例说明各种电磁屏蔽措施的作用,并提出几种实际有效的屏蔽措施。
1.以金属管代替PE线,等电位联结支线、桥架、金属管、带电器的柜(箱)门跨接地线线径不足。措施:金属管必须在保证不受机械、化学或电化学损蚀及完整的电气通路的情况下可做接地线,当设计注明PE线规格时,应按图施工,等电位联结支线不应小于6mm2铜导体;桥架(金属管、带电器的柜或箱门)跨接地线须用截面积不小于4mm2的铜芯软导线。 2.插座接地线从一个插座串接另一个插座,低于2.4m的灯具可接近金属导体未接地。措施:插座接地线接入插座端子前采用焊接或“T”接,避免由于端子松动造成后续插座接地失效;低于2.4m灯具的可接近裸露导体应有专用的接地螺栓及标识且必须接地可靠。 3.设备的“地排”没与接地干线直接连接,而是经过支架、基础槽钢等过渡,接地线的位置、截面积皆不清楚。措施:设备(照明柜、水泵等)的“地排”必须与接地干线直接连接,其基础槽钢应跨接接地,且有接地标识,有震动的地方接地线应有防松措施。 4.多层住宅采用TN—S系统时,进线在总进线箱处没有重复接地,高层和小高层住宅未按要求在配电间做MEB.措施
按照规范的编制规定,GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》增加了术语一章,共定义了50个术语,有一些术语还是首次出现,需认真阅读。 一些专业术语更准确,更符合实际,如: 老规范中“避雷”的真正意义是“接闪”;雷电是“电涌”不是“浪涌”;“针”的意义不准确,“接闪杆”的顶端应该是半球状,所以,现在新规范中“避雷针”改为“接闪杆”;“避雷带”改为“接闪带”;“雷电电涌”改为“闪电电涌”。 对地闪击1ightningflashtoearth 雷云与大地(含地上的突出物)之间的一次或多次放电