首页 课程 资料 论坛
  • TN-S 接地系统与TT系统的混接

    请教大家一个问题:路灯接地采用TN-S系统后,但是每个路灯又单独用接地极接地,请问,这样有什么危害?请大家帮我分析分析一下吧!路灯单独接地不就是TT系统吗?然后又采用了TN_S系统,有在书本上看到有写着:在同一个供电系统中,不能同时采用TN_S系统和TT系统。在采用TT系统保护的设备发生碰壳,接地电流经接地电阻Rd和R0形成回路。如Id较小,保护装置未能动作,这将使N线的电位升高为Un=IeRN。采用TN系统保护的设备金属外壳因而都带上了电压Un,接触这些设备的人就会有触电的危险。这个是书上的原话。可能是我没能理解透,有朋友帮我分析一下吗?[ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-11-29 10:12 编辑 ]

  • 求助 TN-C-S系统 接地问题

    求助 我做一个厂房1处进线,1总配电柜下分 7 8个分配电柜进线用4芯电缆,入户设MEB,在总配电柜处重复接地,总配电柜出5芯线。以上是背景现在问题来了,分配电柜至总配电柜的距离较远(最远的300多米),专业负责人说 分配电柜的金属外壳还要就近与接地装置连接 接地,但是我认为不能这么做,民规12.2.3条“采用TN-C-S系统时,当保护导体与中型导体从某点分开后不应再合并,且中性导体不应再接地。”分配电柜的金属外壳不与PE排连接吗?如果分配电柜的金属外壳再就近接地 不就是中性导体又再接地了么?!请各位大神不吝赐教!!

  • 接地系统的相关问题:TT与TN-C

    各位大侠帮助分析一下,以“柱上配电箱”为例: 1.TT与TN-C接地系统在“相互改造”过程中,用电设备是这样接吗? (TN-C向TT:A.“柱上配电箱”开关换4极; B. 车间用电设备“单独作接地”。 TT向TN-C:A.“柱上配电箱”开关换3极; B. 车间用电设备“单独作接地”需拆除,“设备外壳与PEN线”连接。) 2.上述两系统“相互改造”过程中,可以认为“TN-C向TT”改造省事吗?(换开关一样的工作量,新装接地也比拆除省事吧) 3.我现在有一个活,方案中要求用“TT”,变压器为400kVA,但由于没有800A的漏电开关,师傅说用空气开关。(假设就装800A开关) 问:A.“4极”空气开关都是漏电的吗? B.假设“4极”空气开关不是漏电的,这样接“TT系统”有必要吗? (我的意思是,如客户下面的用电设备原来就是按照“TT系统”设计的,接这样的“4极”空气开关行吗?设备接入端能像家庭那样接入漏电开关吗,不管总开关是否为漏电)

  • 10kV 电阻接地系统的分析

    城市中压电网 系统接地分析

  • 香港接地系统介绍( Earthing )

    香港接地系统介绍( Earthing )全文摘要接地用途接地系統術語接地種類接地系統的種類TN-STN-CTN-C-STT IT香港現行接地系統接地安排接地極地質電阻防觸電保護防觸電的方法(直接接觸)防觸電的方法(間接接觸)接觸電壓輔助等電位接駁對地漏電電流和接地環路阻抗保護導體下载地址[ 本帖最后由 neogogo 于 2012-2-15 16:15 编辑 ]

  • TN-C-S系统的接地问题

    配电箱采用四进五出,A,B,C,PEN进线,出线就将PEN分开,PE,N;这其中,人工室外重复接地是接在进线的PEN上还是接在PEN分开后的PE线上呢?

  • 我单位属于什么系统啊 ?

    是TN-C、TT,还是IT ?我厂是油田单位,低压用的是三相四线制,有零线,接地,都是单独的人工接地极,角铁的。请问,是什么系统 ?

  • 关于TN-C-S接地系统的正确接线

    本帖最后由 feeling8766 于 2013-6-15 22:49 编辑 关于TN-C-S接地系统的正确接线

  • TN-S和TN-C-S接地系统的疑问

    有个老问题我想询问一下:我看见一份图纸:从低压配电房出来到动力配电箱的线是3+1(PEN)电缆(也就是采用TN-S接地形式),从动力配电箱到电机的线也是3+1(PE线)电缆(也就是采用TN-C-S接地形式).我想问问PEN线在动力配电箱要分成PE+N线时,PEN线是否要接地?(就是是否和动力配电箱的接地端子相连,此时的动力箱的接地端子已经和厂房的接地网相连)为什么?

  • 【请教】这个工程该用TN-C-S 还是TN-S系统?

    【请教】这个工程该用TN-C-S 还是TN-S系统?

    本工程有 三栋楼(均二类高层) 都是连在一起 ,每栋楼之间有伸缩缝隔开 基础也是伸缩缝隔开。变电室在2#一层 ,供电给1,3#均采用室外埋管至每栋楼配电间.(为不违反强条)请教下:1.接地基础是连在一起做(伸缩缝之间连接)还是每栋楼分开做(伸缩缝之间不连接)2.由2#供电给1,3#的是采用TN-C-S 还是TN-S系统?3.建筑的是分为3栋楼 但实际上是不是可以认为是一栋楼?因为以前做大型商场的时候也是好几个伸缩缝隔开的但只做为一栋楼做。

  • 图说 | 防雷接地系统施工问题

    图说 | 防雷接地系统施工问题

    目前建筑电气工程施工中存在的主要问题:专业工程承发包较混乱。材料市场混乱,产品质量差。施工现场安装专业人员配备严重不足。设计变更与现场施工不同步;图纸审核、方案策划不深入。施工工序混乱,抢工现象很普遍。资料归档不齐全,填写不规范。那么我们更加需要一些优质较好的做法供施工人员参考实施,今天来看看线管敷设仍存在的问题和一些注意事项。 屋面避雷带不顺直,尾端不闭合,支架固定不牢 屋面金属栏杆避

  • TN-C-S接地系统铜排接线问题

    本人遇到一个难题需向各位请教一下,做2000kVA油变,0.4kV低压侧四根排引到低压进线柜,进线柜内分为PE排和N排,现在考虑系统接地: 问题一:变压器的中性点接地是否可以在低压配电室接接地网,怎么接? 问题二:变压器外壳接地怎么做? 问题三:大概都要多大的线或排?

  • TN-C-S系统电源进线接地

    有个问题,常困扰我:TN-C-S系统电源进线应经MEB接地,但配电间又不能设在电源进户处(如只能设受电建筑物进户点的另一侧处),此时,进户线接地如何做?

  • TN、TT、IT等接地系统的区别

    经常提到TN、TT、IT的接地系统的详细分析

  • 一个关于TN和TT接地系统的疑问

    低压配电系统,变压器中性点直接接地,配电盘配有PE排,通过裸铜缆连到厂房的接地网上,然后负荷的金属外壳也有接地线接到厂房的接地网上,接地网是铜缆组成的整体(大部分都是沿电缆桥架敷设),所有负荷配出电缆都不配出PE线,这样的系统到底是TN-S还是TT?相对地接地短路的时候,由于没有专门的PE线,短路电流怎么计算?这个接地回路的阻抗没办法确定啊。

  • 请教一个TN-S系统 重复接地的问题

    三相五线TN-S 或 三相五线 TN-C-S 进建筑物总配电箱时,因为中性线要作重复接地,PE线也要接地,那么能不能在配电箱里把 N端子和 PE端子接起来,再从PE端子接线至室外接地极? 小弟急用,请各位不吝赐教 先多谢

  • 防雷接地系统施工质量通病及其控制 《转

    1、防雷接地的重要性及方式 防雷与接地是关系建筑物及人身生命安全的头等大事,雷击时有强大电流通过,产生机械力和热效应,破坏建(构)筑物和电气设备。但是在监理过程中,经常遇到施工或相关专业人员对防雷接地重视不够,认为其技术性不强,工艺较简单,范围又窄小,往往在施工中出现不规范作业或纰漏,也未能引起人们的警觉。因此,防雷与接地隐蔽工程的施工验收在监理工作中至关重要,其施工质量直接影响整个建筑的使用功能、安全和使用寿命。 通常雷电损害的形式有3种:直击雷、感应雷和雷电反击。 在建筑设计中规定了建筑物设防要有多种防雷接地的要求,防雷的基本方法为“泄”和“抗”。一方面,要因势利导,使用接地的避雷设施,把雷电引向自身泄掉,以削弱其威力。另一方面,要求各种电气设备具有一定的绝缘水平或采取其他补救措施,以提高抵抗雷电破坏的能力。两者如能恰当地结合,并根据保护物的具体情况,灵活地采取措施,就可以防止或减少雷害,达到保证安全供电的目的。目前建筑工程常用的防雷装置由接闪器、引下线和接地装置组成。

  • TN-S ,TN-C,TN-C-S三个系统的区分

    TN-S系统是否就是指我们常用的220V两相电源TN-C系统是否就是指我们常用的380V三相电源TN-C-S系统是否就是指我们常用的380V三相电源转换成两相电源来用

  • TN-S系统与重复接地 、等电位接地

    TN-S系统是PE线与N线是分开的,分开后是不能再合一的,而重复接地及等电位接地好象又要将PE线与N线接在一起,又是怎麽回事?

点击加载更多

tn c 接地系统

tn c 接地系统专题,为您提供tn c 接地系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与tn c 接地系统 相关的专业交流讨论,更多tn c 接地系统相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

铁塔接地系统

室外消防栓安装高度