配电箱采用四进五出,A,B,C,PEN进线,出线就将PEN分开,PE,N;这其中,人工室外重复接地是接在进线的PEN上还是接在PEN分开后的PE线上呢?
有个问题,常困扰我:TN-C-S系统电源进线应经MEB接地,但配电间又不能设在电源进户处(如只能设受电建筑物进户点的另一侧处),此时,进户线接地如何做?
本帖最后由 黑铁匠 于 2014-7-24 15:56 编辑 有一个变电所给3~22号楼别墅供电,但是此变电所位于1号楼内,却只给3~22号楼别墅供电。设计院设计的变电所出线是给每栋楼是四芯电缆TN-C-S,给小区其它部分是五芯电缆TN-S系统请问这样做是正确的吗?变电所内PE和N线是分开的
我实在搞不清楚,望师父们帮忙看看.
TN-C-S系统中的PEN线在进线隔离开关前作重复接地,重复接地线是经过MEB接地还是直接和接地体联结?如果通过MEB接地,那和MEB之间的联结线是按meb线确定截面还是要按pe线的规定确定截面?比如说进线是4x120,那么PEN的重复接地线通过MEB接地是采用多大的截面?直接和接地体相连呢?
昨天在北京科技会堂,丁杰在给大家做报告的时候提出了一个问题,有点意思,转述在这里,请大家思考。丁总的问题是:一个带变电所的建筑物,使用TN-S系统。该变电所要引出电源给另外一个建筑物。使用4根线引出。问第4根线是N线?PE线?还是PEN线?如果认为是N线,N线引出后将不允许再接地,带变电所出线电源转换可以也应该用4极开关,否则不能够叫TN-S。如果是PEN,则不允许切断,只能用3极开关。但是不带变电所的建筑物接地型式,如果也经常采用TN-C-S,那么破坏了原来变电所TN-S系统中N线不能够再接地,这里有矛盾。
求助 我做一个厂房1处进线,1总配电柜下分 7 8个分配电柜进线用4芯电缆,入户设MEB,在总配电柜处重复接地,总配电柜出5芯线。以上是背景现在问题来了,分配电柜至总配电柜的距离较远(最远的300多米),专业负责人说 分配电柜的金属外壳还要就近与接地装置连接 接地,但是我认为不能这么做,民规12.2.3条“采用TN-C-S系统时,当保护导体与中型导体从某点分开后不应再合并,且中性导体不应再接地。”分配电柜的金属外壳不与PE排连接吗?如果分配电柜的金属外壳再就近接地 不就是中性导体又再接地了么?!请各位大神不吝赐教!!
TN-C-S系统要求的设备接地是接N线排、还是PE线排?例如电缆要求两端接地,它应该接在N线排、还是PE线排?(不应该是另外再打接地极吧,因为不允许一部分接地、一部分接零的哦)
本帖最后由 feeling8766 于 2013-6-15 22:49 编辑 关于TN-C-S接地系统的正确接线
设计说变压器中性点接地在变压器室不好做,要在低压配电室变压器出线柜做一次N排PE排联接,或是在变压器出线柜相邻的柜子做多点N排PE排联接,低压柜的PE排再通过柜底接地扁钢到全厂接地网。想知道这样做还是TN-S系统吗?因为规范中提到的TN-S系统是在变压器侧N排PE排同时接地的。
工地施工用电采用TN--S制,备用发电机采用TN--C制,配电柜内PE和N线如何接?是否将发电机改为TN--S制?
TN-C系统是PE和N共用一根导线,TN-S系统是PE和N安全分开。但不管是哪种系统,同样是从电源中性点引PE和N线或PEN线。那么PE和N分不分开又有什么意义呢?
如图所示,大家帮忙看看隔离开关和断路器的选择有没有问题?主要是极数,3极还是4极,我很胡涂!谢谢!
在TN-C-S系统中,从变电所低压柜到各幢建筑的总配电箱一般都用得是yjv22 4芯电缆,此电缆的pen线在进入各建筑的总配电箱后分为n线和pe线,此后不再混接,我对这句话不太理解,pen线怎么分成n线和pe线呢?各位高手能不能详细讲解一下,能用图示说明最好,小弟基础薄弱,被此问题困扰多日。另外,在施工中看到施工单位有时把4芯电缆的钢铠做为pe线,在低压柜这头连接低压柜的柜体,在建筑总配电箱这头连接配电箱的壳体,电缆中的pen线就只和配电箱中的零线排连接,我想问一下这样一来是不是就不能叫TN-C-S系统了,而是TN-S系统了。谢谢
配电房的接地方式是TN-C-S.引至甲车间用4芯电缆,为3线+N线.接地装置打在甲工房外,设备接地线汇总到车间配电柜,.我认为车间的供电方式为TT系统.想问下这样可以吗?先谢了. 引至乙车间用了3线+N+PE.因车间设备暂时不需N线.实际用了3线+PE.接地装置在乙工房外,设备接地线汇总到车间配电柜.和PE线并在一起,这是重复接地吗,设备一旦发生漏电.需要加装什么形式的开关. 以上为同一变压器.
请教各位大佬,TN-C-S的接地系统中,哪一段是TN-C的,哪一段是TN-C-S的,怎么区分的。还有看到一些帖子上说的是重复接地是什么意思,具体指哪里和哪里接地,小弟新接触这些,不懂得地方很多,烦请各位解释下。
本人遇到一个难题需向各位请教一下,做2000kVA油变,0.4kV低压侧四根排引到低压进线柜,进线柜内分为PE排和N排,现在考虑系统接地: 问题一:变压器的中性点接地是否可以在低压配电室接接地网,怎么接? 问题二:变压器外壳接地怎么做? 问题三:大概都要多大的线或排?
有个老问题我想询问一下:我看见一份图纸:从低压配电房出来到动力配电箱的线是3+1(PEN)电缆(也就是采用TN-S接地形式),从动力配电箱到电机的线也是3+1(PE线)电缆(也就是采用TN-C-S接地形式).我想问问PEN线在动力配电箱要分成PE+N线时,PEN线是否要接地?(就是是否和动力配电箱的接地端子相连,此时的动力箱的接地端子已经和厂房的接地网相连)为什么?
从箱变电缆三相四线到低压配电柜后,是不是零线需要重复接地?请教各位师傅了、外网电工只是绑了个10PING方的铜线和箱柜接地了
TN-S系统,380V的电机,动力电缆为4芯,其中一芯为PE线接电机外壳,是否还需要将电机外壳再用镀锌扁钢接至接地系统?如果都接能称为重复接地吗?规范上规定要这么做吗?
接地tn-c-s系统
接地tn-c-s系统专题,为您提供接地tn-c-s系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接地tn-c-s系统 相关的专业交流讨论,更多接地tn-c-s系统相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题