首页 课程 资料 论坛
  • TN-C-S系统的接地问题

    配电箱采用四进五出,A,B,C,PEN进线,出线就将PEN分开,PE,N;这其中,人工室外重复接地是接在进线的PEN上还是接在PEN分开后的PE线上呢?

  • TN-C-S系统电源进线接地

    有个问题,常困扰我:TN-C-S系统电源进线应经MEB接地,但配电间又不能设在电源进户处(如只能设受电建筑物进户点的另一侧处),此时,进户线接地如何做?

  • 还是接地的疑问TN-C-S

    本帖最后由 黑铁匠 于 2014-7-24 15:56 编辑 有一个变电所给3~22号楼别墅供电,但是此变电所位于1号楼内,却只给3~22号楼别墅供电。设计院设计的变电所出线是给每栋楼是四芯电缆TN-C-S,给小区其它部分是五芯电缆TN-S系统请问这样做是正确的吗?变电所内PE和N线是分开的

  • TN-C-S系统的重复接地问题

    TN-C-S系统中的PEN线在进线隔离开关前作重复接地,重复接地线是经过MEB接地还是直接和接地体联结?如果通过MEB接地,那和MEB之间的联结线是按meb线确定截面还是要按pe线的规定确定截面?比如说进线是4x120,那么PEN的重复接地线通过MEB接地是采用多大的截面?直接和接地体相连呢?

  • TN-C-S系统接地,哪个正确,还是都不对?

    我实在搞不清楚,望师父们帮忙看看.

  • 丁杰关于TN-C-S系统接地型式的疑问

    昨天在北京科技会堂,丁杰在给大家做报告的时候提出了一个问题,有点意思,转述在这里,请大家思考。丁总的问题是:一个带变电所的建筑物,使用TN-S系统。该变电所要引出电源给另外一个建筑物。使用4根线引出。问第4根线是N线?PE线?还是PEN线?如果认为是N线,N线引出后将不允许再接地,带变电所出线电源转换可以也应该用4极开关,否则不能够叫TN-S。如果是PEN,则不允许切断,只能用3极开关。但是不带变电所的建筑物接地型式,如果也经常采用TN-C-S,那么破坏了原来变电所TN-S系统中N线不能够再接地,这里有矛盾。

  • 关于TN-C-S接地系统的正确接线

    本帖最后由 feeling8766 于 2013-6-15 22:49 编辑 关于TN-C-S接地系统的正确接线

  • 求助 TN-C-S系统 接地问题

    求助 我做一个厂房1处进线,1总配电柜下分 7 8个分配电柜进线用4芯电缆,入户设MEB,在总配电柜处重复接地,总配电柜出5芯线。以上是背景现在问题来了,分配电柜至总配电柜的距离较远(最远的300多米),专业负责人说 分配电柜的金属外壳还要就近与接地装置连接 接地,但是我认为不能这么做,民规12.2.3条“采用TN-C-S系统时,当保护导体与中型导体从某点分开后不应再合并,且中性导体不应再接地。”分配电柜的金属外壳不与PE排连接吗?如果分配电柜的金属外壳再就近接地 不就是中性导体又再接地了么?!请各位大神不吝赐教!!

  • 这样接地是TN-S系统还是TN-C-S系统啊

    这样接地是TN-S系统还是TN-C-S系统啊

    设计说变压器中性点接地在变压器室不好做,要在低压配电室变压器出线柜做一次N排PE排联接,或是在变压器出线柜相邻的柜子做多点N排PE排联接,低压柜的PE排再通过柜底接地扁钢到全厂接地网。想知道这样做还是TN-S系统吗?因为规范中提到的TN-S系统是在变压器侧N排PE排同时接地的。

  • TN-C-S系统要求的设备接地是接哪里?

    TN-C-S系统要求的设备接地是接N线排、还是PE线排?例如电缆要求两端接地,它应该接在N线排、还是PE线排?(不应该是另外再打接地极吧,因为不允许一部分接地、一部分接零的哦)

  • TN--S和TN-C系统如何共存?

    工地施工用电采用TN--S制,备用发电机采用TN--C制,配电柜内PE和N线如何接?是否将发电机改为TN--S制?

  • TN-C和TN-S系统的区别

    TN-C系统是PE和N共用一根导线,TN-S系统是PE和N安全分开。但不管是哪种系统,同样是从电源中性点引PE和N线或PEN线。那么PE和N分不分开又有什么意义呢?

  • 关于TN-C-S系统的进线问题

    关于TN-C-S系统的进线问题

    如图所示,大家帮忙看看隔离开关和断路器的选择有没有问题?主要是极数,3极还是4极,我很胡涂!谢谢!

  • 在TN-C-S系统中的疑惑

    在TN-C-S系统中,从变电所低压柜到各幢建筑的总配电箱一般都用得是yjv22 4芯电缆,此电缆的pen线在进入各建筑的总配电箱后分为n线和pe线,此后不再混接,我对这句话不太理解,pen线怎么分成n线和pe线呢?各位高手能不能详细讲解一下,能用图示说明最好,小弟基础薄弱,被此问题困扰多日。另外,在施工中看到施工单位有时把4芯电缆的钢铠做为pe线,在低压柜这头连接低压柜的柜体,在建筑总配电箱这头连接配电箱的壳体,电缆中的pen线就只和配电箱中的零线排连接,我想问一下这样一来是不是就不能叫TN-C-S系统了,而是TN-S系统了。谢谢

  • 关于TN-C-S系统与GB50057-94

    本人看过一套图纸,设计说明里著名接地系统为TN-C-S,可是具体到系统图与平面图里的低压柜至末端用户配电箱电缆标注一直都是五芯电缆;于是,本人提出既然为TN-C-S系统,那么从低压柜至建筑总配电箱里,改为四芯电缆,从建筑物总配电箱里重复接地引出PE,之后至分配电箱的线路为5芯电缆;可是,设计院的书面回复:保持不变,用回5芯电缆,详见:GB50054-94第6.4.1。于是,我查看了GB50054-94第6.4.1就纳闷了,如果这样,那不是没有TN-C-S系统了??都是TN-S了??

  • TN-C-S与TT系统的问题

    配电房的接地方式是TN-C-S.引至甲车间用4芯电缆,为3线+N线.接地装置打在甲工房外,设备接地线汇总到车间配电柜,.我认为车间的供电方式为TT系统.想问下这样可以吗?先谢了. 引至乙车间用了3线+N+PE.因车间设备暂时不需N线.实际用了3线+PE.接地装置在乙工房外,设备接地线汇总到车间配电柜.和PE线并在一起,这是重复接地吗,设备一旦发生漏电.需要加装什么形式的开关. 以上为同一变压器.

  • 关于TN-C-S接地型式的问题

    请教各位大佬,TN-C-S的接地系统中,哪一段是TN-C的,哪一段是TN-C-S的,怎么区分的。还有看到一些帖子上说的是重复接地是什么意思,具体指哪里和哪里接地,小弟新接触这些,不懂得地方很多,烦请各位解释下。

  • TN-S和TN-C-S接地系统的疑问

    有个老问题我想询问一下:我看见一份图纸:从低压配电房出来到动力配电箱的线是3+1(PEN)电缆(也就是采用TN-S接地形式),从动力配电箱到电机的线也是3+1(PE线)电缆(也就是采用TN-C-S接地形式).我想问问PEN线在动力配电箱要分成PE+N线时,PEN线是否要接地?(就是是否和动力配电箱的接地端子相连,此时的动力箱的接地端子已经和厂房的接地网相连)为什么?

  • TN-C-S接地系统铜排接线问题

    本人遇到一个难题需向各位请教一下,做2000kVA油变,0.4kV低压侧四根排引到低压进线柜,进线柜内分为PE排和N排,现在考虑系统接地: 问题一:变压器的中性点接地是否可以在低压配电室接接地网,怎么接? 问题二:变压器外壳接地怎么做? 问题三:大概都要多大的线或排?

  • 零线是否重复接地,才能形成TN-C-S系统

    从箱变电缆三相四线到低压配电柜后,是不是零线需要重复接地?请教各位师傅了、外网电工只是绑了个10PING方的铜线和箱柜接地了

点击加载更多

接地tn-c-s系统

接地tn-c-s系统专题,为您提供接地tn-c-s系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接地tn-c-s系统 相关的专业交流讨论,更多接地tn-c-s系统相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度