底层室内消防环网,如何设计?
最近参观某工地一栋11层的小高层,1~2层为商业,上面为住宅,发现走廊里设置的室内消防栓均为双栓的,请问各位专家意见.
请问消防栓灭火系统每一段的管径是如何计算的?如果是生活给水系统的话,是先计算每一段的设计秒流量,然后按流速计算每一段管径。可是消防栓系统每一段的设计秒流量是如何计算书中并没有提及。是否是这样的情况:消防系统的每一管段的设计秒流量即是按最终消火栓的射流量来叠加——然后按流速要求求出管径呢?比如一根管段上有3个消火栓,每个消火栓的设计射流量是5L/s,那么母管的设计流量即是5+5+5=15L/s吗?新人自学十分不易,请赐教。。
这个图片,横管是DN150,上部立管是DN100,下部只有一个消火栓立管为DN65,问题是,是在横支管上搞一个DN150*150*100的三通还是在立管上搞一个DN150*150*150的三通,其他的变径就行了,主要就是蝶阀处的镀锌钢管用多大管径?连接方式为卡箍连接。求各位老师指导指导。
作者:陈剑 《设计之声》专栏作者 结构设计师一枚代表作品:《裸辞33天,无处安放的结构师情怀》写在前面的话:本篇文章是作者原创,委托布丁代为发布的,还记得上一次在群里看到波哥跟大家打招呼,是晚上11点多刚刚加完班,准备回家,连续通宵了好几个晚上,鬼知道波哥累成什么样了,看过《裸辞33天》文章的人,对波哥的经历多多少少是有点了解的,新换了一个环境,面临的又是新的不同的挑战,祝福波哥在结构的路上可以越走越好。确切的说,是偏浅的天蓝。蓝色代表忧郁,应该只是那种深邃的海蓝吧。
住宅,17层,地上高度53.1m,地下两层底标高-6.2m,这个根据消火栓规范表3.5.2 h高度应该是53.1还是53.1+6.2=59.3;这刚好跨54米分界,请高手指点?谢谢
1.消火栓系统是不是办公楼自己提供全面以及电力,停电通知是不是就无法使用?说下室内通风消防管道吧,我们认为他是一栋20层的居民楼房,一般部分设计时是这样的,在楼顶有个室内消防,里头有18m水,一般来说都是把管道井的下边,然后加一套内气压稳定电流装置基本就是这么个什么玩意儿,在左边接楼顶水箱水,左边接出口地日常那两台小小水泵,往小罐子里充水,因为只有小罐子里空气被压缩,所以压力就进去了,于是最就10分钟内的消防供水是由他需求提供的,在这5分钟内,车库或者这片其它区域的排污泵会全力启动。消火栓系统一般会有两路总电源,比如A供电网络 B供电网络、A电网系统 电池包、A输电网络 备有发电机组、A水电站电网系统电力供应A泵 带足汽油和柴油充足的动力B泵(汽油机直接提供动力高压泵)。大部分都是A输电 B电网系统以及供电。除非你们市我市大停电区域,排污泵没电的很可能不大。当然首要条件是,消火栓系统有良好的主动维护和包养你。日常室内消火栓水压力更大靠建筑屋顶消防水池的净高逐步实现,当我们直到使用它室内消火栓时,消火栓箱里有个消防泵启动按钮,按下那个稳压泵会启动(如果有其他各种传
来源:基准方中,作者:伊善龙
规范要求室内消防每柱水柱不小于7米,建筑防火规范8.5.2表:厂房 / 高度<24米、体积>10000立方米 / 消防栓用水量:10L/S / 同时使用水枪数量:2支 / 每支水枪最小流量:5L/S / 每根竖管最小流量:10L/S.经计算:每支水枪消防流量为5.2/S(配20m水带,d19水枪),每根竖管流量:10.4L/S.(每根竖管同时使用2支水枪),那么:2根以上的竖管,室内消防管网就要提供20.8L/S的用水量(考虑建筑内2个着火点)。请问:室内消防设计流量是20.8L/S吗? 还是20L/S? 还是10L/S啊?请各位大侠!!谢谢!!
我这里有一20层住宅建筑,室内消防(消火栓)用水量15l/s。但是同一层面只需二只消火栓,就可以到达室内各点。问题:我应该设2只消火栓呢,还是三只消火栓?
最近接到一个1万多平米的单层仓库,建筑说明说是耐火2级,戊类,主要放水泥和钢材.本来规范是不要做消火栓的,但是"可燃物较少"这句话让我犹豫了半天,按说钢材是没有包装物的,水泥的包装袋到底算不算呢??不做的话那么大的仓库又感觉不塌实!!本人是新手,各位大侠给点意见啊!!
我厂计划新造一栋16m*48m四层楼的职工集体宿舍,和一栋相同条件的办公楼,需要安装室内消防栓吗?《建规》上有条文规定吗?哪一条?请明指?急!急!谢谢!
室内消防栓跟室外消防栓的环网有那个条文规定要分开布置的,有 个小区室外消防栓采用零时加压(单独消防泵,由消防水池--室外消 防栓加压联合供水)。室外单独一个环网,地下室跟室内一个环网 (室内消防栓系统采用临时高压,由消防水池--室内消防加压泵--屋
我现在设计一个室内单层篮球体艺馆,面积1500m2,钢屋架,层高9.6m,我给设了室内消防系统,又感觉有点多余,各位能否给个大城市室内单层篮球体艺馆的消防设计情况的介绍
有一住宅小区,有四栋楼,两栋18层,一栋14层,一栋4层。用地面积大概1.8万平方。在最高53M屋面处有个18吨的水箱。地下室有个400吨的消防水箱。泵房里有一用一备的消防泵,一用一备喷淋泵。小区室内跟室外都是同个环网,但是泵房里有个室外消防栓全自动稳压泵。图纸上室外消防栓是跟上部及地下室同个环网。其中室外稳压泵就从地下室出来在小区绕了一圈又回到地下室。就(稳压泵)室外这根环网都没看到跟室外栓连接。有两个问题: 1.有必要再弄个室外稳压泵吗,屋面水箱压力不够吗? 2.既然都装室外稳压水泵了怎么图纸上没看到跟室外栓连接呢?
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口压力问题:某写字楼工程,高57m,十六层,地下二层,消火栓用水量40L/s。原设计竖向为一个区,八层以下均采用减压稳压消火栓,由于工程甲方资金紧张,施工中将减压稳压消火栓改为减压孔板,鉴于减压孔板的局限性,减压效果不理想。工程验收时,由消防检测机构进行检测,检测工况为:一层同时开7只消火栓,屋顶开一只试验消火栓,可想而知,屋顶水枪不出水。由于一层减压孔板的减压效果不理想,每只水枪的出水量远大于5L/s。实际上一层消火栓栓口压力达0.50Mpa,出口流量达8L/s,7只水枪同时开启,水流量远大于40L/s,水泵扬程自然达不到设计工况时的扬程,试验消火栓自然不会出水。按检测公司的说法,消火栓系统不合格,须进行修改。这样就带来下列几个问题:①设计工况与检测工况应一致。目前消火栓系统尚无验收规范,应尽快编制相关验收规范,明确相关问题。根据火灾现场扑救实例和有关资料,目前默认的设计工况为:对于消火栓用水量为40L/s的民用建筑,每只水枪的用水量为5L/s,同时开启的数量为8只,着火层为3-4只,着火层的上下相邻层各为2只或3只。由于相邻层几何
1. 新规范要求高层建筑消防栓栓口压力不应小于0.35MPa,而目前使用的减压稳压消防栓出口压力为0.25~0.35MPa,在进口1.6MPa时才能达到0.35MPa。疑问:是否还可以用减压稳压消防栓?2. 规范10.3.1条规定了减压板应设在水平直管上,前后长度不小于直径的5倍。疑问:是否还可以采用栓后减压板?请参加过培训的朋友多多指教!
《建筑设计防火规范》8.3.4条第3款规定设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等,且《宿舍建筑设计规范》第7.1.7条规定宿舍建筑的室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、走道应设置自动喷水灭火系统。现在在做一个项目的宿舍里面设置了多联机空调,请问是否需要设置自动喷水灭火系统?
收录于话题 来源:搜建筑,作者:伊善龙
基准方中