在10kv和35kv中性点不直接接地系统中,如果我计算出来的单相接地时的电容电流是90安,是不是要依据这个数据来选择零序电流互感器的变比?
我们10kv系统为中性点不接地系统,电机为10kv通过开关挂在母线上,如系统发生单相接地,对运行中的电动机有什么影响,会不会造成电机三相电流不平衡
中性点直接接地的电网中,当发生单相接地故障时:1.零序电流方向母线流向线路流向故障接地点,但为什么零序功率方向线路流向母线,两者为什么相反?2.书上讲,零序电流可以看成是故障接地点出现一个零序电压而产生的,此零序电压方向,是线路高于大地电压为正. 但我从序分量网图上看,零序电流是故障接地相电势产生的,而零序电压是零序电流在零序阻抗上产生的电压降.并非真的是零序电流是故障接地点出现一个零序电压而产生的. 是否正确,请大家谈谈.3.故障接地点的零序电压最高,此零序电压方向,是线路高于大地电压为正.但3UO=-UA(例A相金属性直接接地).有点看不懂? 是否故障接地点零序电压相对与正序负序电压来讲(以A相电压和大地为基准),零序电压是负值?
中性点不接地系统单相接地选线方法的研究
今天看到一判断题为:“小接地系统发生单相接地时,故障相电压为0,非故障相电压上升为线电压。”前面故障相电压为0我能理解,但非故障相电压上升为线电压,我有点不理解,相电压为对中性线的电压,难道此时中性线的电压为接地相的电压?另零序电压我也有点不理解,我找了一些资料只说有零序电压产生,没有给出零序电压的定义!烦请各位前辈给我指点一下!谢谢!我是刚转行自学电力的,所以有很多不怎么明白的地方!呵呵!
我们10kv系统为中性点不接地系统,电机为10kv通过开关挂在母线上,如系统发生单相接地,对运行中的电动机有什么影响,会不会造成电机三相电流不平衡
如附件,低压系统为TN-C系统,此照明回路设计是否正确?
10KV不接地系统发生单相接地时,为何三相之间的线电压仍不变?请各位大侠赐教!
中性点不接地系统单相接地保护的分析
包括电压、电流的变化,电容电流的流向,故障点电流的计算,等等能不能以教学的图解方法讲一讲?看了书,但是还是不明白,尤其那个向量图,麻烦各位!!
基于TMS320F2812中性点不接地系统单相接地故障检测装置的设计
中性点不接地系统单相接地故障定位新方法
众所周知,小电流系统发生单相接地后接地相电压为0 ,非接地相电压升高为线电压,想问一下大家,如果10KV发生单相接地后对35KV三相相电压有什么影响,而35KV发生单相接地后对10KV三相相电压有什么影响
众所周知,中性点非直接接地时发生单相接地故障,非故障相对地电压升高√3倍,故障相对地电压为零,所以线电压仍然对称,三相负荷电流对称,允许线路继续运行1~2个小时。下面分析对地关系的变化,先看下面两图:在A相接地后,忽略负荷电流和电容电流在线路阻抗上产生的电压降,在故障处各相对地电压为:Ua=0;Ub=EB-EA=√3EA(滞后于A相150°);Uc=EC-EA=√3EA(超
我在网上看到有说因为中性点不接地系统中发生单相接地故障时,流过故障线路始端的零序电流是电容电流,所以零序电流超前零序电压90°。也有说“非故障线路的零序电流超前零序电压90°(即电容电流的实际方向为由母线流向线路);故障线路的零序电流为全系统非故障元件对地电容电流之总和,零序电流滞后零序电压90°”,请问到底谁是对的?我做了一个仿真 跟第一种说法吻合,但是大多数说法都是认为是第二种。求解?最好说明是故障点到电源侧,还是故障点到负荷侧,两个地方的不一样,都解释一下,感谢。在线等....
对于中性点不接地系统,单相接地电流实际是线路的对地电容电流。常用公式为I=0.1Ue*L请问,如线路为3跟并联,该电流应为多少?设公式中L是单根电缆的长度 谢谢各位高手指教。
宁夏回族自治区石嘴山供电局 张国清 ----------------------------------------------小电流接地系统发生单相接地故障时,由于线电压的大小和相位不变(仍对称),而且系统的绝缘又是按线电压设计的,因此允许短时间运行而不立即切除故障,带接地故障运行时间,一般10 kV、35 kV线路允许接地运行不超过2 h,这主要是受电压互感器和消弧线圈带接地允许运行时间的限制。 1 接地故障的判断电压互感器一相高压保险熔断,报出接地信号。 区分依据:接地故障时,故障相对地电压降低,非故障相对地电压升高,线电压不变,而电压互感器一相高压保险熔断时,对地电压一相降低,另两相电压不变,线电压指示则会降低。 用变压器对空载母线合闸充电时,断路器三相合闸不同期,三相对地电容不平衡,使中性点发生位移,三相电压不对称,报出接地信号。 区分依据:这种情况在操作时发生,只要检查母线及连接设备无异常,即可判定。投入一条线路或投入一台所用变,接地信号即可消失。
如题,我看好多地方说的不一样,谁可以帮我详解啊,方便的话,给个图好吗?谢谢!对了,能讲下中性点接地系统,单相接地时,电压的变化更好^_^别笑我苯,贪啊再次谢谢
在10kV中性点不接地系统中,两路电源进线1、进线1分别接到10kV I段母线、II段母线上,(10kV母线为单母线分段接线)此时,如果进线1发生单相接地故障,I段母线上重要高压电机不能停电,请问,此时能否合上分段开关,再拉开进线开关呢?1、中性点不接地系统中,发生单相接地后,线电压不发生变化,此时,I、II段同相之间虽然存在相位差,我们配备了快切装置,切通过设置可以限值超过压差、角差限值的并列不被允许。2、如果并列的时候发展为相间短路,危害范围更大。3、接地过电压很可能引起正常运行的II段母线跳闸。4、可能产生低电压,使正常运行的II段母线上的重要负荷全部丢失,一个周波范围内就会是低压接触器脱扣。5、一般电缆回路发生单相接地时,故障持续时间并不能达到书本上描述的1-2小时,而是会在几分钟内就发展为相间短路,跳闸。6、如果上级合环运行,是否故障电源会将正常运行的电源也钳制成非正常相位,这样肯定并列起来肯定没问题了。请有过实战经验的大侠指导,谢谢。
中性点直接接地系统发生单相接地
中性点直接接地系统发生单相接地专题,为您提供中性点直接接地系统发生单相接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中性点直接接地系统发生单相接地 相关的专业交流讨论,更多中性点直接接地系统发生单相接地相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题