首页 课程 资料 论坛
  • 系统短路电流为什么不是4个

    电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?

  • 低压系统单相接地短路电流问题

    工作中遇到一个单相接地短路电流计算的问题,其实主要是关于电缆线路的相保阻抗问题,先罗列一下参数:上级10kV网络短路容量156.92MVA,接一个10/0.72kV变压器,1600kVA,6%,然后是一段低压电缆4x35,长度106米,正序阻抗0.669+0.08j,零序1.0637+0.2032j,电缆线路参数来自ETAP,这段网络末端单相接地短路电流ETAP算出来是4152A,我根据配四实用法计算得出结果只有1800多A,我感觉问题出在电缆线路得相保阻抗上。 主要问题如下:这段电缆得相保阻抗应如何计算?仅以电阻为例,配四上罗列的公式是(正序*2+零序)/3,并考虑1.5倍电阻,即(0.669*2+1.0637)*106*1.5/3=124.2516mΩ,另还有一个公式是相线电阻+PE线电阻,因相线PE线均为35mm^2即为(0.669+0.669)*2*106*1.5=212.742mΩ,不知道哪一个是正确的?另这两个数据带入计算单相接地短路电流Ik=400/相保阻抗,都与ETAP计算结果不符,请大佬解答一下谢谢

  • 高压系统短路电流如何计算?

    请教高压系统的短路电流如何计算?《工厂供电〉》中短路电流的计算一节中说;系统阻抗可由系统变电站,高压出口馈线断路器的断流容量来估算。不只这个断路器是说的那一个,是说我工厂的进线断路器,还是电力局向我工厂输电的断路器。

  • 【请教】计算接地短路零序电流

    做学校的继保课程设计遇到点问题,特来请教下。现要整定某220KV电力系统两根线路之间接地短路保护:1.它的最大零序电流和最小零序电流是否分别是在单相接地短路和两相接地短路时产生?2.如果都是直接接地,单相接地和两相接地的正、负、零序阻抗是否相同?3.我计算出来结果是单相接地短路的零序电流反而小于两相接地短路,这种情况正常吗?考虑了很久了还是没什么结果,特来请教高人。。。多谢!

  • 中性点最大接地短路电流怎么算啊?

    B1 计算用入地短路电流的计算 厂或所内和厂或所外发生接地短路时,流经接地装置的电流可分别按下式计算 I = (Imax - In ) (1- Ke1 ) I = In (1 - Ke2) 式中: I-入地短路电流,A; Imax-接地短路时的最大接地短路电流,A; In-发生最大接地短路电流时,流经发电厂、变电所接地中性点的最大接地短路电流,A; Ke1、Ke2-分别为厂或所内和厂或所外短路时,避雷线的工频分流系数。 计算用入地短路电流取两式中较大的I值。上面的In,到底是怎么算的啊?找了一天都没找到答案,急死了。前辈、高手们请帮帮忙啊。

  • 接地短路电流持续时间问题

    交流电气装置的接地标准中 提到两个接地时间问题:1.计算允许的最大接触电压和跨步电压公式中有个 接地短路电流的持续时间t2.校验接地导体截面的热稳定中有个 接地短路电流等效持续时间tc请问二者相同否?若相同 请问 国内 一般220kV等级的发电厂 变电所 这个时间一般是多少?请高手解答一下.谢谢!

  • 关于小电流系统单相接地的问题

    众所周知,小电流系统发生单相接地后接地相电压为0 ,非接地相电压升高为线电压,想问一下大家,如果10KV发生单相接地后对35KV三相相电压有什么影响,而35KV发生单相接地后对10KV三相相电压有什么影响

  • 小电流接地选线系统安装验收问题?

    我们想在自己的110kV站10kV系统加装小电流接地选线系统,不知道现在哪个厂家做的好点啊?联系了个单位,说的很好,选线率100% 什么的,不知道靠不靠谱,现在做这个的厂家很多啊~晕了都快。还有个问题,这套系统的验收程序是什么啊?怎么能做试验检查他的选线率呢?

  • 关于微机小电流系统接地选线装置

    我电厂厂用电10.5开关室装了一个微机小电流系统接地选线装置,只知道是接地的时候报警的,但不知道工作原理,求高手告知,谢谢!

  • 小电流接地系统接地选线的探讨

    35kV及以下系统通常采用中性点不接地或经消弧线圈接地系统,该系统正常运行时,三相对地电压等于相电压。发生单相接地时,接地相对地电压小于相电压,其它两相对地电压大于相电压。接地点流过较小的电容电流,因此称此系统为小电流接地系统。小电流接地系统最大的优点是发生单相接地故障时,并不破坏系统电压的对称性,且故障电流值较小,不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2h。但长期运行,由于非故障的两相对地电压升高倍,可能引起绝缘的薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大,影响用户的正常用电。同时,弧光接地还会引起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行。因此,当发生单相接地故障时,必须及时找到故障线路予以切除。小电流接地系统发生单相接地故障时会出现零序电流及零序电压,通过检测不同的量就构成了技术特点不同的小电流接地系统绝缘监察及选线装置。目前,小电流接地信号及选线装置的设计判据主要有以下几种:1反映零序电压的大小;2反映工频电容电流的大小、方向;3反映零序电流有功分量;4反映接地时5次谐波分量;5反映接地故障电流暂态分量首半波;6信号注入法;7群体比幅

  • 小电流接地系统电压异常分析

    知识点:电源电压异常

  • 小电流接地系统原理解析

    知识点:接地电流系统

  • 怎么理解小电流接地系统的故障特性

    这是个配网系统,为什么故障时候没有电流,什么是小电流接地系统?   

  • 【讨论】IT系统接地两相对地短路,断路器因短路电流而跳闸

    IT系统。当单相对地短路时,不构成回路还能工作,当两相对地短路,此时短路器因短路电流而跳闸。因为电源处没接地,所以不构成回路,此时设备接地有用吗?如果采用IT系统,如接地是不是所有的设备接地都要联通呢?是不是IT系统的所有设备接地要联通,此时接地只是等电位的功能吗?断

  • 小电流接地系统接地电流为什么是电容电流而不是短路电流?

    直接接地系统,单相接地短路,构成回路,电流很大。 小接地电流系统,经消弧线圈或者经高阻接地,也构成了回路,为什么不说这个回路的电流,而考虑对地的分布电容电流? 还是说这个回路因为阻抗太大电流特别小,比分布电容电流还小,所以忽略了? 还是怎么着

  • 三相交流系统短路电流计算

    三相交流系统短路电流计算

  • 小电流接地系统接地的原因分析及对策

    小电流接地系统接地的原因分析及对策

  • 求助系统短路电流计算方式

    对系统线路短路保护这块的计算还不太懂,求高人指点,有没有简单计算短路电流的公式或方法,如线路,变压器,发电机,电机等,谢谢了,分享一下吧!!

点击加载更多

大接地短路电流系统

大接地短路电流系统专题,为您提供大接地短路电流系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与大接地短路电流系统 相关的专业交流讨论,更多大接地短路电流系统相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度