某建筑物地下各层已经施工完毕,出了地面,现施工一层,要测量接地电阻,怎么测?现在最新最好的测量方法是什么?还是用以前的摇表吗?
路灯设施的接地保护事关国家财产和人民生命安全的大事。为做好接地保护并有效地设置接地电阻,必须正确计算和测量接地电阻。理论上,接地电阻越小,接触电压和跨步电压就越低,对人身越安全。但要求接地电阻越小,则人工接地装置的投资也就越大,而且在土壤电阻率较高的地区不易做到。在实践中,可利用埋设在地下的各种金属管道(易燃体管道除外)和电缆金属外皮以及建筑物的地下金属结构等作为自然接地体。由于人工接地装置与自然接地体是并联关系,从而可减小人工接地装置的接地电阻,减少工程投资。一、接地电阻值的规定在1000V以下中性点直接接地系统中,接地电阻Rd应小于或等于4Ω,重复接地电阻应小于或等于10Ω。而电压1000V以下的中性点不接地系统中,一般规定接地电阻R为4Ω。因此,根据实际安装经验,在路灯照明系统中接地电阻Rd应小于或等于4Ω。二、人工接地装置接地电阻的计算人工接地装置常用的有垂直埋设的接地体、水平埋设的接地体以及复合接地体等。此外,接地电阻大小还与接地体形状有关,在路灯施工应用中,通常使用垂直、水平
我们有一油漆厂~~我们以前接地用的是40*4的扁铁,安全检查一来说我们的接地电阻不合格~~达不到要求,要求更换50*5的扁铁.请教是否有着方面的硬性规定~~~~我该如何测量~~
图片在电气减灾里:http://co.163.com/forum/content/221_480315_0.htm#lastreply
一、测量接地电阻所依据的基本原理是欧姆定律,只要测量电流和端电压这两个物理量,就可以根据欧姆定律求出电阻值。可是,在测量大地的流散电阻时却出现了问题。先来看看“电阻”这个概念,它的定义是欧姆所定义的,即一个物体通过给定的电流时,它的端电压与给定的电流之比。因此对于大地的流散电阻也应该照此概念来定义。最初电力系统是为了安全而设置接地,所以对大地通以工频电流,测量此电流在大地中产生的电压,求出二者的比值。但对防雷工作者来说,工频电流显然是不合适的,应该用闪电的冲击电流,这时,大地流散电阻应该是以冲击电压,除以冲击电流,两者的商就是冲击电阻了。实际上,发生闪电时不易测量,只能用人工模拟雷电的冲击电流来代替。实验的结果发现这样测得的电阻值,与用工频电流测得的值有所差别,于是对大地的流散电阻有了两种概念:即冲击接地电阻和工频接地电阻。 查看原文http://www.tj-spd.cn/fanglei/cd/179.html
请问下各位老师 (1)测量两个配电箱或 配电箱到设备间的绝缘电阻时 只要把两端空气开关拉下来测呢 还是要把两端线头拆下来测??零线和接地线也要从汇流排上拆下么? (2)测量接地电阻两桩子和被测点是三点一线 还是成三角状态???? 测量时 设备端的接地线要拆除么??、 望老师指点
设计时一般都会在防雷引下线离地300~500处设接地电阻测试端子,这个端子如何使用,测量时是用仪器直接测端子和附件地面间的电阻吗?
接地电阻柜系统说明 随着柴油机组发电在国内上的应用广泛,防止系统接地后损害机组, 采用接地电阻柜可以降低接地电流,降低健全相的电压。 在系统接地后,健全相的电压升高,会造成过电压保护设备误动作, 电压过高甚至造成避雷器或过电压保护器损坏,影响系统运行。接地电阻安装于中性点上, 会降低其他相电压升高,保护系统安全运行。 在系统某相接地后,接地点的电流很大,电流会经过中性点传导到其他相。 发电机组的中性线过电流有一定的限制,如果过大,就会坏中性线,甚至破坏整个线圈。 加装接地电阻后,就会限制接地电流到某个合适的值,防止损坏继续扩大。 按照相关的标准,接地电流一般设定在中性点最大通过电流的25%-40%之间。 一般接地电阻电流设计为50A左右。还和系统机组多少和接地变压器接地方式等有关。 接地电阻大都采用铁络铝电热合金制造,电导率高,温度系数高,可耐1400℃的高温, 耐腐蚀性好,稳定性好。
TT系统中,首端RCD剩余电流取300mA,接地电阻R应不超过50/300=166欧。不解的是,这里的电压为什么要选取50V来计算呢?
1 前言 在高土壤电阻率环境做人工接地装置,采取换土、扩大接地装置面积、深井接地、模块接地体、填加降阻剂等措施,是解决高土壤电阻率环境做接地装置难题的必要措施。其中,采取换土是在坚硬岩石环境下做人工接地装置常用的较有效的办法。 采用换土措施做成的接地装置,改善了土壤电阻率,降低了接地电阻,也就是改善了泄放雷电流的通路。使雷电防护措施接地良好,才能起到良好的防护作用。但如果接地电阻测试,还按照不换土的接地装置一样办法测量接地地阻,就无法测出真实的接地电阻值,必须用换土等ρ测试通道法,才能测出符合实际的接地电阻值。 2 换土是降低土壤电阻率的有效方法 在《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010[1]中第4.3.4条规定,在高土壤电阻率地区,降低防直击雷接地装置接地电阻宜采用多支线外
任意形状接地网的接地电阻计算公式为:式中 Rn——任意形状边缘闭合接地网的接地电阻,Ω;Re——等值(即等面积、等水平接地极总长度)方形接地网的接地电阻,Ω;ρ——土壤电阻率,Ω·m; S——接地网的总面积,m2; d——水平接地极的直径或等效直径,m; h——水平接地极的埋深,m; L0——水平接地网的外缘边线总长度,m; Ls——水平接地极的总长度,m。 (1)式是以文献[1]给出的Re公式为基准,考虑形状修正系数α1而得出的[2]文献[1]推导Re公式的假设条件是:无垂直接地极,即Re公式只适用于计算水平接地网的接地电阻。因此(1)式只能适用于水平接地网。当垂直接地极总长度在接地网中所占比例很小时,用(1)式近似计算复合接地网的接地电阻也是可以的。但是,随着电气设备的小型化和城市变电站征地的困难,变电站可占用的面积越来越小,单靠水平接地网达到所要求的接地电阻值比较困难,且限于环境又很难施行引外接
征能ES3001多功能四线接地电阻测试仪具有:2、3、4线法接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量。USB接口,数据上传功能,报警功能,数据存储300组,接地电阻量程:0.00Ω~30.00KΩ,土壤电阻率量程:0.00ΩM~9999KΩM 电压量程:0~100V、测试频率:128Hz等。以下是测量变压器接地电阻的一个实例。要测量的变压器打开征能ES3001多功能四线接地电阻测试仪仪表箱、工具袋准备接线
在防雷接地测试中。不同季节测量的地阻值要乘一个季节系数。不知是出自那个规范?请问那个高手,重庆或西南地区的修正式值是多少。
下午同施工方到监理那里去要求他验收已经完成的室外接地体(我们是工程总包方),但监理提出我们测试的接地电阻不合格,他说,接地电阻测量时电流线应该是建筑物对角线的3~5倍,电压线应使建筑物对角线的2~3倍,成30度夹角,我们的室外建筑物对角线长160米,按他讲的最少就要800米测试线,监理讲的是否有道理?是否应该这样来测量?导线也是有电阻的呀,这样测量的结果有意义吗?我们测量的时候采用三点式电压落差法测量
本人工作需要经常测量接地电阻,包括楼房的防雷接地电阻,配电箱(柜)的电气接地电阻,甚至插座接地线的电阻(保护接地),现在使用的是普通的接地电阻仪,由于现在城市内水泥地太多了,经常无法找到合适的地方打地极进行测量,现在在这里请教给位前辈了,有没有别的合适的仪器方便测量的?
地网接地电阻测量系统
地网接地电阻测量系统专题,为您提供地网接地电阻测量系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地网接地电阻测量系统 相关的专业交流讨论,更多地网接地电阻测量系统相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题