首页 课程 资料 论坛
  • 怎么理解小电流接地系统的故障特性

    这是个配网系统,为什么故障时候没有电流,什么是小电流接地系统?   

  • 为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?

  • 小电流接地系统单相接地故障处理

    宁夏回族自治区石嘴山供电局 张国清 ----------------------------------------------小电流接地系统发生单相接地故障时,由于线电压的大小和相位不变(仍对称),而且系统的绝缘又是按线电压设计的,因此允许短时间运行而不立即切除故障,带接地故障运行时间,一般10 kV、35 kV线路允许接地运行不超过2 h,这主要是受电压互感器和消弧线圈带接地允许运行时间的限制。 1 接地故障的判断电压互感器一相高压保险熔断,报出接地信号。 区分依据:接地故障时,故障相对地电压降低,非故障相对地电压升高,线电压不变,而电压互感器一相高压保险熔断时,对地电压一相降低,另两相电压不变,线电压指示则会降低。 用变压器对空载母线合闸充电时,断路器三相合闸不同期,三相对地电容不平衡,使中性点发生位移,三相电压不对称,报出接地信号。 区分依据:这种情况在操作时发生,只要检查母线及连接设备无异常,即可判定。投入一条线路或投入一台所用变,接地信号即可消失。

  • 小电流接地系统的接地变压器和典型现场故障

    1接地变压器的基本工作原理 我国电力系统中配电网一般都采用中性点不接地的运行方式。但是当系统发生单相接地时,接地相的接地电流是非故障相对地电容电流之和。当接地电流超过10A时,每次电流过零点都会产生的一个暂时性熄弧过程和伴随其后的再度击穿绝缘都会引起电网中的电磁能量的剧烈震荡,使非故障相,系统中性点乃至故障相产生电弧接地过电压,这种过电压可高达4倍或更高。它将严重威胁电网设备的绝缘,危及电网的安全运行。为了抑制弧光接地过电压,就必须改电网中性点不接地系统为中点经电阻接地或经消弧线圈接地。为系统接地而必须取得中性点时,还有一种最佳办法,那就是是增设YN,yn0型变压器或ZN型接地变压器。 由于一般电网变电

  • 小电流接地系统接地选线的探讨

    35kV及以下系统通常采用中性点不接地或经消弧线圈接地系统,该系统正常运行时,三相对地电压等于相电压。发生单相接地时,接地相对地电压小于相电压,其它两相对地电压大于相电压。接地点流过较小的电容电流,因此称此系统为小电流接地系统。小电流接地系统最大的优点是发生单相接地故障时,并不破坏系统电压的对称性,且故障电流值较小,不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2h。但长期运行,由于非故障的两相对地电压升高倍,可能引起绝缘的薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大,影响用户的正常用电。同时,弧光接地还会引起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行。因此,当发生单相接地故障时,必须及时找到故障线路予以切除。小电流接地系统发生单相接地故障时会出现零序电流及零序电压,通过检测不同的量就构成了技术特点不同的小电流接地系统绝缘监察及选线装置。目前,小电流接地信号及选线装置的设计判据主要有以下几种:1反映零序电压的大小;2反映工频电容电流的大小、方向;3反映零序电流有功分量;4反映接地时5次谐波分量;5反映接地故障电流暂态分量首半波;6信号注入法;7群体比幅

  • 小电流接地系统原理解析

    知识点:接地电流系统

  • 小电流接地系统电压异常分析

    知识点:电源电压异常

  • 小电流接地系统单相接地故障判断和处理

    1 系统接地的特点 电力系统按接地处理方式可分为大电流接地系统(包括直接接地,电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。我国3~66kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。 在小电流接地系统中,单相接地是一种常见的临时性故障,多发生在潮湿、多雨天气。发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2h,这也是小电流接地系统的最大优点。但是若发生单相接地故障时电网长期运行,因非故障的两相对地电压升高 31/2倍,可能

  • 关于TT系统的接地故障保护

    低规 "TT系统的接地故障保护" 第4.4.12条 最后一句话:当有多级保护时,各级宜有各自的接地极。如果利用漏电开关进行接地故障保护。总进线位置的漏电开关算一级保护的话,户内各插座回路算二级保护。 那么,一个建筑内两个接地极?怎样理解呢?

  • 小电流接地系统接地的原因分析及对策

    小电流接地系统接地的原因分析及对策

  • 关于TN-C系统接地故障电流值的整定

    供电系统为TN-C系统,进线总开关为ABB品牌,型号E1N1000 PR121/P-LSI,系统计算电流900A,用电设备最大的电机额定功率为45KW,无特殊设备。 不考虑上下级开关参数设定值。 请问此开关接地故障该如何整定?

  • 小电流接地系统选线装置!

    此装置安装在PT柜,由此想到以前发生接地故障的时候怎么查找那条线路?请教大神

  • 小电流接地系统电压异常处理的探讨

    2009年3月8日,浙江省浦江县110 kV城中变电站35kV母线电压发生异常现象,当时城中变电站为正常运行方式,两台主变并列运行。110 kV 变压器为两台三圈变压器,SZZ9-40000/110,容量为40 MVA,110 kV母线为内桥接线,110 kV母线分段运行,35 kV母线为单母线分段,正常接线运行时35 kV母线分段运行;10 kV母线为单母分段接线。 故障当天为雷雨天气,35 kVⅠ段电压A相为37 kV,B相为0 kV,C相为37 kV,35 kVⅡ段电压A相为37 kV,B相为27 kV,C相为23 kV,光字牌显示35 kVⅠ段母线接地,35 kVⅡ段母线接地。 1 事故原因分析 35 kV母线电压异常一般为系统谐振,线路单相接地或

  • 关于小电流接地系统压变高压侧断一相的问题

    为什么当压变高压侧一相熔断时,另外两相所加的是系统的线电压,每个线圈所加的电压是1/2的线电压?初学者,各位高手多多关照哈

  • 中性点不接地系统电容电流研究

    中性点不接地系统电容电流研究

  • 小电流接地系统单相接地故障电容电流的确定

    各位高手: 我单位是中性点不接地的10KV系统,从10KV总配到下面几个10KV分站的电缆有的是2根约900m长的YJV22-8.7/10KV-3X300mm2并联,有的是6根约500长的240mm2电缆并联,请问它们的单相接地故障电容电流是不是单根电缆的2倍或6倍? 多谢! sunyanshi63@163.com

  • 小电流接地系统中单相接地故障的判断与处理

    小电流接地系统是指采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。在该系统中,如发生单相接地时,由于线电压的大小和相位不变(仍对称),且系统绝缘又是按线电压设计的,所以允许短时运行而不切断故障设备,从而提高了供电可靠性。但是,若一相发生接地,则其它两相对地电压升高为相电压的J3倍,特别是发生间歇性电弧接地时,接地相对地电压可能升高到相电压的2.5—3.0倍。这种过电压对系统的安全威胁很大,可能使其中的一相绝缘击穿而造成两相接地短路故障。因此,值班人员应迅速寻找接地点,并及时隔离。 当中性点非直接接地系统发生单相接地时,一般出现下列迹象: (1)警铃响,“x x千伏母线接地”光字牌亮,个性点经消弧线圈接地的系统,常常还有“

点击加载更多

小电流接地系统接地故障

小电流接地系统接地故障专题,为您提供小电流接地系统接地故障相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与小电流接地系统接地故障 相关的专业交流讨论,更多小电流接地系统接地故障相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度