首页 课程 资料 论坛
  • 请教:室外消火栓系统的设计

    一个地方上的小区工程,相关信息如下1、小区面积>10万m2;2、市政为支状给水,且水源为地下水;水压>0.2Mpa3、小区建筑:多层、一类、二类高层;初步的消防设计思想:1、由于市政水源的缺陷,小区设消防水池,储存室内消火栓系统、室外消火栓系统、喷淋系统。2、3套系统各自独立采用水泵供水。室内消火栓系统和喷淋系统采用常规的普通做法;室外消火栓系统(30L/s),准备采用水池+室外消火栓泵+增压稳压罐(储存2支水枪30S的水量)+室外地下式消火栓(且装有启泵按钮)的方式进行设计。平时室外消防管网通过气压罐进行维持水量、水压,火灾时,通过气压罐或者启泵按钮来启动室外主泵。请大家给点意见!

  • 请教关于室外消火栓系统的问题?

    一厂区,三面邻马路。内有一面积9200多平方米单层水产品加工厂房(局部为两层冷库建筑);一栋6层办公楼和一栋6层员工宿舍。根据《建规》加工厂房定性为>50000m3戊类厂房,局部冷库为20000<V≤50000m3丙类厂房;室外消火栓用水量分别为20L/s,35L/S,故取大值35L/S为厂区室外消火栓用水量。因厂区外三面马路有市政消火栓,且厂区在其150m的保护范围内。请问厂区需要设室外消火栓系统吗?系统需要设成环状管网吗?

  • 关于室外消火栓系统供水方式

    室外消火栓系统什么时候可以利用市政管网?什么时候必须要采用临时高压,用室外消防泵供水?还有,室外消防吸水口什么时候要设置。看了几个项目,设计都不一样。求大神解答!

  • 请教:这样的工程是否要设消火栓灭火系统呢?

    一栋五层宿舍楼,每层建筑面积400平米,体积为8000立米.按8.4.1条:6层及6层以上或体积超过10000立米的其他建筑应设消火栓灭火系统.但按8.4.2第二条.室内没有生活生产管道及体积小于5000立米的可以不设室内消火栓.看来这两条规定都不适合.请问各位大虾.我到底是设还是不设呢?我请教了审图公司的总工.他说可以不设.说8.4.2条主要是针对厂房说的.请问这种回答有根据吗?谢谢!

  • 消火栓灭火系统施工安装全程验收记录

    消火栓灭火系统施工安装全程验收记录1 消火栓灭火系统质量保证资料核查表 C-12 图纸会审记录 13 设计变更明细表 24 技术交底记录 35 施工技术核定单 46 施工组织设计(方案) 57 开工报告 68 设备材料相关证件汇总表 79 设备开箱检查记录 810 材料检查记录 911 消火栓灭火系统阀门抽样试验记录 C-212 消火栓灭火系统管道安装检查记录 C-313 消火栓灭火系统管道支架制作安装检查记录 C-414 消火栓灭火系统管道试压记录 C-515 消火栓灭火系统管道冲洗记录 C-616 消火栓灭火系统管道防腐记录 C-717 消火栓灭火系统管道保温记录 C-818 消防配电线路敷设检查记录 1019 消防配电线路隐蔽验收记录 1120 消火栓灭火系统水源设施安装检查记录 C-1021 消火栓灭火系统水泵安装检查记录 C-1122 消火栓灭火系统稳压装置安

  • 对室内消火栓灭火系统设备的要求【0916】

    1、消防水泵的要求 ⑴一组消防水泵的吸水管不应少于两条,当其中一条损坏时,其余的吸水管仍能通过全部用水量。高压和临时高压消防给水系统中的每台消防泵应有独立的吸水管。消防水泵宜采用自灌式引水。 ⑵消防水泵房应有不少于两条出水管直接与环状管相连接。当其中一条损坏时,其余的出水管仍能通过全部用水量。在出水管上宜设检查用的压力表和试水用的放水阀门。 ⑶固定消防水泵应设备用泵,其工作能力不应小于一台主要泵。当室外消防用水量不超过25L/s的工厂、仓库及7~9层的单元式住宅。 ⑷消防水泵应保证在火警5min内开始工作,并在火场断电时仍能正常运转。设有备用泵的消防泵站,应设备用动力,若用双电源或双回路供电有困难时,可采用内燃机作动力。消防水泵与动力机械宜直接相连。 ⑸消防水泵房应有与本单位消防队直接联络的通讯设备。 2、对室内消防水箱的要求 ⑴室内消防水箱的设置,应根据室外管网的水压和水量及室内用水要求确定。 ⑵设有常高压和临时高压给水系统的建筑物,可以不设消防水箱。 ⑶设置临时高压给水系

  • 消火栓灭火系统联动控制设备的设计选型

    一、低压动力配电设施的设计选型根据《建筑设计防火规范》GBJ16-87(以下简称《低规》)的规定:消防用电设备应采用单独的供电回路,并当发生火灾切断生产、生活用电时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志。《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92(以下简称《民电规》)的规定:1.火灾消防及其它防灾系统用电,当建筑物为高压受电时,宜从变压器低压出口处分开自成供电体系,即独立形成防灾供电系统。2.一类建筑的消防用电设备的两个电源或两回线路,应在最末一级配电箱处自动切换。3.在设有消防控制室的民用建筑中,消防用电设备的两个独立电源或两回线路宜在消防泵房的配电屏(箱)处自动切换。《高层民用建筑设计防火规范》 (以下简称《高规》)的规定:高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置得出如下结论:消防水泵的低压动力配电设施应具有电源互换、互为备用、互为闭锁功能。而消防水泵均设有备用泵,故低压动力配电设施还应具有工作泵、备用泵互

  • 地下民用建筑消火栓灭火系统如何设计?

    低规2001版对其适用范围作了修订,增加了“地下民用建筑”部分。但仅对需设置自动喷水灭火系统的场所作了规定,未见对消火栓灭火系统设置场所、水量等技术措施作规定,对于未在战时起作用的纯粹地下民用建筑设计是否可以参照《人民防空工程设计规范》?

  • 泡沫喷淋灭火系统什么时候使用

    汽车库、修车库、停车场设计防火规范>有Ⅰ类地下汽车库、Ⅰ类修车库宜设置泡沫喷淋灭火系统。 请问1、为什么有这样的规定,出发点是什么,有什么科学依据。2、什么情况下此时仍然可采用自动喷水灭火系统。

  • 机房设置喷水灭火系统不?

    机房设置喷水灭火系统不?

    电视机房,电信机房等机房是否需要设置喷水灭火系统?如果不设的话,那发生火灾的时候,它是怎么灭火的?

  • 关于气体灭火系统的问题

    各位大虾好:请教大家,我单位在锅炉房装了一套气体灭火系统,我想知道知道是怎么调试和试验的,另外大家有没有关于这方面的图纸呢?谢谢.

  • 室内和室外消火栓系统问题

    一上海地区工业建筑(厂区),室内消火栓的用水量为10L/S且需要增压,市政只有一路进水,,室外消火栓系统直接从市政一路接入在厂区形成环网,是否可行?根据上海水消防的规程,如何向此环网提供两条输水管?室内设消防水池,是否要考虑室外消防用水量?谢谢各位大侠!

  • 室外消火栓系统用设置增压泵吗

    刚看过<<给水排水>>杂志2007年第8期中的<<广州白云国际会议中心消防设计>>这篇文章该工程设计有室外消火栓水泵我个人觉得室外消火栓可以只设水池和取水口,火灾时由消防车加压即可不知各位大侠有何高见,发表一下看法吧.

  • 请教室外消火栓系统的问题?

    如果市政管网无法满足两路入口的要求或消防水量的要求,就要设置消防水池和室外消火栓水泵,这时室外消火栓水泵出水管如何设置?1、分两路出泵房在小区形成独立的环路并设置消火栓吗?2、分两路出泵房接入小区生活给水环网,在环网上设置消火栓吗?如何避免消防水泵加压后进入生活给水管道?3、如果不用泵,只设取水口的方式,取水口距水池的最远距离可多大?是否还要在生活给水环网上设消火栓?4、如果还要设置室内消火栓,是否室内、室外消火栓泵可以合用?谢谢大家了。

  • 室内 室外消火栓系统的疑问

    最近接到一个厂区 其中厂房(这次设计)为二级丁类 室内消防用水量10L/S 室外15L/S 但是厂区内有已经建成一幢 6层办公楼 室内有消火栓系统 室外未设置室外消火栓 查建规 室外消防用水量20L/S 市政进水管只有一路 市政压力满足室内最不利消火栓压力按照建规 8.6.1 需要设置 消防水池 1.室外不设置室外消防管网及消火栓 只是在消防水池做取水口 能够满足150m的保护半径,设置消防泵房 室内消火栓用水由消防泵提供 2.室外设置消火栓 由市政进水管提供一路进水 消防水池做取水口 取水口附近做水泵接合器与室外消防管网连接。不做消防泵房 室内消火栓 系统有两条进水管与室外管网连接 市政压力满足最不利消火栓压力3.室外设置消火栓 泵房内 设置室内消防泵和室外消防泵4.室外设置消火栓 泵房内只设置室内消防泵 泵的流量为30L/S 对于1. 是否违反强条?建规8.1.2 规定民用建筑、厂房(仓库)。。。应设室外消火栓 对于2. 水泵接合器在着火时 可以利用消防

点击加载更多

室外消火栓灭火系统

室外消火栓灭火系统专题,为您提供室外消火栓灭火系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外消火栓灭火系统 相关的专业交流讨论,更多室外消火栓灭火系统相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度