1、直流系统故障接地的分析 直流系统分布范围广,外露部分多,电缆多、长,所处环境较为恶劣,很容易受尘土、潮气的腐蚀,使得直流系统某些元件绝缘性能降低,甚至绝缘破坏造成直流接地。分析直流接地的原因有如下几个方面: 1.1二次回路绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化。或存在某些损伤缺陷、如磨伤、砸伤、压伤、扭伤或过流引起的烧伤等。 1.2二次回路及设备严重污秽和受潮、接线盒进水、汽,使直流对地绝缘严重下降。 1.3小动物进入或小金属零件掉落在元件上造成直流接地故障,如老鼠、蜈蚣等小动物进入带电回路;某些元件有线头、未使用的螺丝、垫圈等零件,掉落在带电回路上。 2、直流系统接地故障的危害 <
知识点:直供电发电工程
对直流系统接地故障的分析与处理2005-8-5摘要:直流系统的用电负荷极为重要,供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等,对供电的可靠性要求很高。直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的决定条件之一。关键词:对直流系统接地 故障分析 故障处理 直流系统的用电负荷极为重要,供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等,对供电的可靠性要求很高。直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的决定条件之一。一、直流系统故障接地的分析 直流系统分布范围广、外露部分多、电缆多、且较长。所以,很容易受尘土、潮气的腐蚀,使某些绝缘薄弱元件绝缘降低,甚至绝缘破坏造成直流接地。分析直流接地的原因有如下几个方面: 1、二次回路绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化。或存在某些损伤缺陷、如磨伤、砸伤、压伤、扭伤或过流引起的烧伤等。 2、二次回路及设备严重污秽和受潮、接地盒进水,使直流对地绝缘严重下降。 3、小动物爬入或小金属零件掉落在元件
发电厂、变电站直流系统是十分重要的电源系统,它是一个独立的电源,不受发电机、厂用电、站用变以及系统运行方式改变的影响,它为电力系统的控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源。还可为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否,对发电厂、变电站的安全运行起着至关重要的作用,是发电厂和变电站安全运行的保证。由于直流电源在二次系统所处的重要地位,直流系统自身的可靠及安全直接影响到整个系统的安全,尽管直流电源十分稳定可靠,但实际应用中,由于电力系统应用直流电源的特殊性,特别是控制回路和保护回路的应用,使直流系统的故障成为电力系统更大故障的事故隐患,这就是我们常说的直流系统接地故障危害。
知识点:直流式系统
直流系统的运行维护及故障处理四川荥经电力有限责任公司 陈义伟笔者在发变站工作多年,运行经验比较丰富,对直流系统比较熟悉,曾经查处直流故障多起,现将直流系统的运行维护及其故障处理作如下简述,以供参考。一、直流系统的作用直流系统在发变电站中为控制、信号、主合闸回路、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠直流电源。因此,直流系统的可靠与否,对发变电站的安全运行起着至关重要的作用。故此,运行人员必须加强对直流系统的日常维护。二、直流系统的运行监视1、运行中运行人员应加强对直流母线电压的监视,正常情况下直流母线电压保持在225V(112V),一般允许波动范围为±2.5%。2、定期测试和检查直流系统的绝缘电阻,可用切换开关切换检查或用电压表法检查。3、定期对蓄电池进行维护检查和定期充放电,并作好充放电记录.4、加强对充放电设备及其它相关设备的运行维护,应无异常。三、直流系统的异常运行处理1、单个直流模块故障的处理,若无指示可能是内部保险熔断,可自行拆开检查,若无则返厂处理;若显示其它值只需
直流系统,有的负极对地是0V,正负极之间电压正常;有的负极对地是负电压,正极对地是正电压,正负极之间电压正常。请问是什么原因造成的?又如何与直流系统一点接地故障区分的?如何判断哪一极发生接地故障?
1直流系统异常运行 1.1 直流母线电压高或低 1)现象 集控室DCS报警 “直流母线故障”光字牌亮。 直流母线电压偏离允许值。 2)处理
低规 "TT系统的接地故障保护" 第4.4.12条 最后一句话:当有多级保护时,各级宜有各自的接地极。如果利用漏电开关进行接地故障保护。总进线位置的漏电开关算一级保护的话,户内各插座回路算二级保护。 那么,一个建筑内两个接地极?怎样理解呢?
发电厂、变电站直流系统是十分重要的电源系统,它是一个独立的电源,不受发电机、厂用电、站用变以及系统运行方式改变的影响,为电力系统的控制回路、信号回路、继电保护、自动装置及事照明等提供可靠稳定的不间断电源,它还为断路器的分、合闸提供操作电源。由于直流电源在二次系统所处的重要地位,直流系统自身的可靠及安全直接影响到整个系统的安全,尽管直流电源十分稳定可靠,但实际应用中,由于电力系统应用直流电源的特殊性,特别是控制回路和保护回路的应用,使直流系统的故障成为电力系统更大故障的事故隐患,这就是我们常说的直流系统接地故障危害。一、关于直流系统接地1、什么叫直流系统接地?由于直流电源为带极性的电源,即电源正极和电源负极。交流电源是无极性电源,电力
我厂#3机组为11万双水内冷机组,厂用220V直流系统向保护装置、各个断路器提供操作电源,由于天气潮湿直流系统对地绝缘明显降低,正极对地电压为118V负极对地电压106V,规程规定140V以下不得拉路,现求判断故障点行之有效又不停电的好办法!
宁夏回族自治区石嘴山供电局 张国清 ----------------------------------------------小电流接地系统发生单相接地故障时,由于线电压的大小和相位不变(仍对称),而且系统的绝缘又是按线电压设计的,因此允许短时间运行而不立即切除故障,带接地故障运行时间,一般10 kV、35 kV线路允许接地运行不超过2 h,这主要是受电压互感器和消弧线圈带接地允许运行时间的限制。 1 接地故障的判断电压互感器一相高压保险熔断,报出接地信号。 区分依据:接地故障时,故障相对地电压降低,非故障相对地电压升高,线电压不变,而电压互感器一相高压保险熔断时,对地电压一相降低,另两相电压不变,线电压指示则会降低。 用变压器对空载母线合闸充电时,断路器三相合闸不同期,三相对地电容不平衡,使中性点发生位移,三相电压不对称,报出接地信号。 区分依据:这种情况在操作时发生,只要检查母线及连接设备无异常,即可判定。投入一条线路或投入一台所用变,接地信号即可消失。
为什么TT系统的接地故障阻抗比TN系统的大,哪位大神能画个示意图标示一下就好啦
请教大家,TT系统的接地电阻等于4欧,设备的接地电阻也等于4欧,如果TT系统里的设备发生单相碰壳故障,故障电流大概等于220÷8=27.5A,那么在中性点接地电阻上面(地与中性点间)就是27.5×4=110V?如果地电位为0,那中性点电位就是-110V?
引言: 美国总统奥巴马在宣布的新能源战略中的“智能电网”概念时,提到:家里的电可以给新能源汽车充电,家里的用电将会根据一天用电时段的不同来自动定价,高峰时电价自动上扬,低谷时电价下调,用户还可以看到整个城市的用电情况。这并非虚构,10年后我们或将实现这一切。中国将是继美国之后第二个实施此战略的国家,2009.5.31国家电网公司刘振亚总经理说“我们要在2020年全面建成坚强的智能电网。” 一、智能电网的概念 智
1、在中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中,当发现有接地时,应在带接地运行的同时迅速寻找接地的故障点,争取在接地故障发展成相间短路之前将其切断。 2、寻找线路接地故障时,一般应按照下列顺序进行:1)先把电网分割成电气上不直接互相连接的几个部分;2)检查有并联回路或有其它电源的线路;3)检查分支量
直流系统接地故障处理
直流系统接地故障处理专题,为您提供直流系统接地故障处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与直流系统接地故障处理 相关的专业交流讨论,更多直流系统接地故障处理相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题