6月25号我公司10kV一段PT柜内保险击穿,BC相失去电压,由于低电压保护没有投入,没有造成损失。但是小电流接地保护确误报为一条线路发生接地事故,是何原因?
众所周知,小电流系统发生单相接地后接地相电压为0 ,非接地相电压升高为线电压,想问一下大家,如果10KV发生单相接地后对35KV三相相电压有什么影响,而35KV发生单相接地后对10KV三相相电压有什么影响
小弟在设计中遇到了一些问题:两台发电机并列运行,每台发电机中性点经电阻接地,电阻是按照100A来选择的,单相接地时系统提供的电容电流为50A,问题一:当#2发电机出口C相单相接地,求零序电流互感器1和2采集到的电流近似值。问题二:两台发电机零序电流整定值为3A(一次值),0.5S跳机。当#2发电机出口C相单相接地时,保护能否正确选择动作?问题三:如果无法区分2#发电机的区内区外故障,如何配置保护呢?欢迎讨论,在线等,万分感谢。
对于中性点不接地系统,单相接地电流实际是线路的对地电容电流。常用公式为I=0.1Ue*L请问,如线路为3跟并联,该电流应为多少?设公式中L是单根电缆的长度 谢谢各位高手指教。
按规程要求,大与55kw的电动机须设单相接地保护,现在许多设计中是选择采用带接地故障保护的断路器来满足这个要求。我想请教各位大哥大姐,断路器的接地故障保护整定电流和时间是否需要在图纸上反映?(很多设计院仅选个断路器型号,也有的设计院在图纸上一一标出)。整定电流如何确定? 我知道整定电流除了满足短路灵敏度要求,还应躲过电动机启动时的最大不平衡电流。这个不平衡电流如何确定?电机回路采用三芯电缆其单相接地短路电流计算很麻烦,精度很低。断路器的接地故障保护可整定电流也不大(不超过1200A),整定的主要依据应该是电动机启动时的最大不平衡电流。各位有什么经验给介绍一下?
请问:接地故障保护是不是就是单相接地保护,(不是漏电保护啊)如果是,怎么实施保护措施?断路器怎么整定?哪本手册或规范有条文说明?谢谢
请教中性点不接地系统或经消弧线圈接地的系统,就不需要单相接地保护了吗?如需单相接地保护,电流互感器如何接?提前谢谢您的回复。
工作中遇到一个单相接地短路电流计算的问题,其实主要是关于电缆线路的相保阻抗问题,先罗列一下参数:上级10kV网络短路容量156.92MVA,接一个10/0.72kV变压器,1600kVA,6%,然后是一段低压电缆4x35,长度106米,正序阻抗0.669+0.08j,零序1.0637+0.2032j,电缆线路参数来自ETAP,这段网络末端单相接地短路电流ETAP算出来是4152A,我根据配四实用法计算得出结果只有1800多A,我感觉问题出在电缆线路得相保阻抗上。 主要问题如下:这段电缆得相保阻抗应如何计算?仅以电阻为例,配四上罗列的公式是(正序*2+零序)/3,并考虑1.5倍电阻,即(0.669*2+1.0637)*106*1.5/3=124.2516mΩ,另还有一个公式是相线电阻+PE线电阻,因相线PE线均为35mm^2即为(0.669+0.669)*2*106*1.5=212.742mΩ,不知道哪一个是正确的?另这两个数据带入计算单相接地短路电流Ik=400/相保阻抗,都与ETAP计算结果不符,请大佬解答一下谢谢
一、概述 我公司生产的高压电网单相接地漏电选线保护装置,是使用最新的时序鉴别原理开发的新产品,具有独特的抗干扰能力,直接用零序基波信号进行小电流接地故障鉴别与选线,每4路馈出线用一个时序鉴别器,使选线装置如同多个CPU并行处理系统,具有准确性和速动性.目前主要有两个型号:1,HTCP—Ⅲ(Ⅳ)高压电网接地漏电选线保护装置(仅含基本功能);2,HTMW—Ⅲ(Ⅳ)高压电网接地漏电微机监护装置(除基本功能外,还含追加功能).在电力,煤矿,石化等行业广泛使用,能监护6KV,10KV~35KV 电网的1~4段母线及1~64路馈出线.3,用途 ①Ⅲ型产品适用于中性点不接地的6~35KV放射式供电系统,作为单相接地漏电故障的监测与保护装置;也可用于中性点经高阻接地或经消弧线圈延时投入(接地)或自动跟踪于欠补偿状态的供电系统. ②Ⅳ型产品主要用于谐振接地系统即中性点经消弧线圈接地且处于过补偿状态的供电系统,亦即单相接地故障选线难度最大的电网;实际上Ⅳ型产品可以通用于6—35KV的小电流接地系统的任何接地方式和任意补偿状态.4,使用环境条件 (
现有一工程,需要在用户的进线端加装单相接地保护装置,请教一下各位大侠,这个零序电流怎么整定?跟系统的电缆长度有关系吗?跟用户端的设备数量有关系吗?希望大家都说说自己的想法,谢谢!
某用户设35/10kV变电站,10V系统为中性点不接地系统,下设3个10kV车间变电所,35/10kV变电站正常时向A、B、C车间变电所供电的3个10kV出线及负载的单相对地电容电流分别为2.9、1.3、0.7A,并假设各出线及负载的三相对地电容电流对称,如果向车间C供电的10kV线路发生单相接地故障,在该供电线路电源端装设无时限单相接地保护装置,计算其整定值应为下列哪项数值?A 10AB 15AC 4.9AD 2.1A请高手解答。
宁夏回族自治区石嘴山供电局 张国清 ----------------------------------------------小电流接地系统发生单相接地故障时,由于线电压的大小和相位不变(仍对称),而且系统的绝缘又是按线电压设计的,因此允许短时间运行而不立即切除故障,带接地故障运行时间,一般10 kV、35 kV线路允许接地运行不超过2 h,这主要是受电压互感器和消弧线圈带接地允许运行时间的限制。 1 接地故障的判断电压互感器一相高压保险熔断,报出接地信号。 区分依据:接地故障时,故障相对地电压降低,非故障相对地电压升高,线电压不变,而电压互感器一相高压保险熔断时,对地电压一相降低,另两相电压不变,线电压指示则会降低。 用变压器对空载母线合闸充电时,断路器三相合闸不同期,三相对地电容不平衡,使中性点发生位移,三相电压不对称,报出接地信号。 区分依据:这种情况在操作时发生,只要检查母线及连接设备无异常,即可判定。投入一条线路或投入一台所用变,接地信号即可消失。
在中性点不接地系统中,如出现单相接地则将产生单相接地电容电流,如没有出现单相接地则只产生泄露电容电流? 在中性点接地的系统中,如发生单相接地,产生的电流叫单相短路电流,而非单相接地电容电流? 也即单相短路电流和单相接地电流是不同的概念? 在下如下理解是否正确?谢谢您的回复。
这两种的保护的基本原理很相似,一同事说就是同一种的保护,我认为还是有区别的,查资料没找到很大的区别点,故问问论坛的高手和前辈,望指教!
我现在做变压器系统图,Y,yn0 的,800kvA,单相接地短路电流为3。6kv, 断路器上没法保护, 想在中性线上做零序电流互感器保护,没见过这样的例图,不知道该怎样做,还有选型?那个报警器和继电器怎样连接? 这个报警器和火灾报警系统里的声光信号是一回事吗?
中性点不接地系统单相接地保护的分析
电网总单相接地电容电流与线路单相接地电容电流是什么关系如何计算?是不是各线路的单相接地电容电流相加就是总单相接地电容电流?
我在做一个220kV变电站的接地网,土壤电阻率挺高的,我大致计算了一下单相接地短路电流,总的短路接地电流为13kA(稳态值),主变中性点入地电流为10.68kA(起始周期有效值),请问我这个计算结果偏差大不?一般的220kV变电站高压侧中性点入地电流大概为多少呢?(稳态值)希望搞这行的朋友能帮助一下我。
小接地电流系统单相接地保护装置
小接地电流系统单相接地保护装置专题,为您提供小接地电流系统单相接地保护装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与小接地电流系统单相接地保护装置 相关的专业交流讨论,更多小接地电流系统单相接地保护装置相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题