首页 课程 资料 论坛
  • 怎么理解小电流接地系统的故障特性

    这是个配网系统,为什么故障时候没有电流,什么是小电流接地系统?   

  • 小电流接地系统电压异常分析

    知识点:电源电压异常

  • 一起中性点不接地系统故障原因分析

    一起中性点不接地系统故障原因分析

  • 小电流接地系统接地的原因分析及对策

    小电流接地系统接地的原因分析及对策

  • 直流系统接地故障的分析与处理

    1、直流系统故障接地的分析 直流系统分布范围广,外露部分多,电缆多、长,所处环境较为恶劣,很容易受尘土、潮气的腐蚀,使得直流系统某些元件绝缘性能降低,甚至绝缘破坏造成直流接地。分析直流接地的原因有如下几个方面: 1.1二次回路绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化。或存在某些损伤缺陷、如磨伤、砸伤、压伤、扭伤或过流引起的烧伤等。 1.2二次回路及设备严重污秽和受潮、接线盒进水、汽,使直流对地绝缘严重下降。 1.3小动物进入或小金属零件掉落在元件上造成直流接地故障,如老鼠、蜈蚣等小动物进入带电回路;某些元件有线头、未使用的螺丝、垫圈等零件,掉落在带电回路上。 2、直流系统接地故障的危害 <

  • 对直流系统接地故障的分析与处理

    对直流系统接地故障的分析与处理2005-8-5摘要:直流系统的用电负荷极为重要,供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等,对供电的可靠性要求很高。直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的决定条件之一。关键词:对直流系统接地 故障分析 故障处理 直流系统的用电负荷极为重要,供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等,对供电的可靠性要求很高。直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的决定条件之一。一、直流系统故障接地的分析 直流系统分布范围广、外露部分多、电缆多、且较长。所以,很容易受尘土、潮气的腐蚀,使某些绝缘薄弱元件绝缘降低,甚至绝缘破坏造成直流接地。分析直流接地的原因有如下几个方面: 1、二次回路绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化。或存在某些损伤缺陷、如磨伤、砸伤、压伤、扭伤或过流引起的烧伤等。 2、二次回路及设备严重污秽和受潮、接地盒进水,使直流对地绝缘严重下降。 3、小动物爬入或小金属零件掉落在元件

  • 直流系统接地故障分析和处理

    知识点:直供电发电工程

  • 小电流接地系统的接地变压器和典型现场故障

    1接地变压器的基本工作原理 我国电力系统中配电网一般都采用中性点不接地的运行方式。但是当系统发生单相接地时,接地相的接地电流是非故障相对地电容电流之和。当接地电流超过10A时,每次电流过零点都会产生的一个暂时性熄弧过程和伴随其后的再度击穿绝缘都会引起电网中的电磁能量的剧烈震荡,使非故障相,系统中性点乃至故障相产生电弧接地过电压,这种过电压可高达4倍或更高。它将严重威胁电网设备的绝缘,危及电网的安全运行。为了抑制弧光接地过电压,就必须改电网中性点不接地系统为中点经电阻接地或经消弧线圈接地。为系统接地而必须取得中性点时,还有一种最佳办法,那就是是增设YN,yn0型变压器或ZN型接地变压器。 由于一般电网变电

  • 小电流接地系统接地保护的探讨分析

    1 中性点不接地电网的接地保护 电力电网小接地系统大部分为中性点不接地系统,而单相接地保护的变化已从传统接地保护发展到无人值守变电所配合综合 自动化装置的接地保护、接地选线装置等,其保护目前主要有以下几种: (1) 系统接地绝缘监视装置: 绝缘监视装置是利用零序电压的有无来实现对不接地系统的监视。 将变电所母线 电压互感器其中一个绕组接成星形,利用电压表监视各相对地电压,另一绕组接成开口三角形,接入过

  • 小电流接地系统单相接地故障处理

    宁夏回族自治区石嘴山供电局 张国清 ----------------------------------------------小电流接地系统发生单相接地故障时,由于线电压的大小和相位不变(仍对称),而且系统的绝缘又是按线电压设计的,因此允许短时间运行而不立即切除故障,带接地故障运行时间,一般10 kV、35 kV线路允许接地运行不超过2 h,这主要是受电压互感器和消弧线圈带接地允许运行时间的限制。 1 接地故障的判断电压互感器一相高压保险熔断,报出接地信号。 区分依据:接地故障时,故障相对地电压降低,非故障相对地电压升高,线电压不变,而电压互感器一相高压保险熔断时,对地电压一相降低,另两相电压不变,线电压指示则会降低。 用变压器对空载母线合闸充电时,断路器三相合闸不同期,三相对地电容不平衡,使中性点发生位移,三相电压不对称,报出接地信号。 区分依据:这种情况在操作时发生,只要检查母线及连接设备无异常,即可判定。投入一条线路或投入一台所用变,接地信号即可消失。

  • 关于热网系统故障的诊断与分析

    一、系统泄漏诊断 在系统正常运行状态下,系统允许泄漏量即系统允许补水量不应超过总循环水量的百分之二,否则视为系统泄漏故障。 系统是否存在泄漏故障以及故障地点的判断,应根据下列现象进行综合分析: 1. 统计补水量,若平均每小时的补水量超过系统每小时的总循环水量的百分之二,则可判断系统存在泄漏故障。 2. 当系统泄漏故障严重时,系统压力明显下降,表明系统循环流量明显增加。 3. 系统恒压点压力下降,难以维护在给定值。 4.泄漏处压力明显下降,其上游管段压降增加,上游管段压降减少,若根据压力测量值绘制水压图,则泄漏地点的上游水力坡线变陡;下游水力坡线变缓。因此,可以判断泄漏地点将发生在供、回水压差增大的下游端,或供、回水压差减少的上游端。 5.如果泄漏发生在某个热力站支线上,那么该热力站供回水压力都会下降。对该热力站停运数分钟,压力下降迅速,通水时有注水声。 6.对于热用户泄漏严重时,来不及补水,系统出现倒空现象。在散热器中能听到潺潺水声。在系统高处,打开排气阀,

  • 小电流接地系统接地选线的探讨

    35kV及以下系统通常采用中性点不接地或经消弧线圈接地系统,该系统正常运行时,三相对地电压等于相电压。发生单相接地时,接地相对地电压小于相电压,其它两相对地电压大于相电压。接地点流过较小的电容电流,因此称此系统为小电流接地系统。小电流接地系统最大的优点是发生单相接地故障时,并不破坏系统电压的对称性,且故障电流值较小,不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2h。但长期运行,由于非故障的两相对地电压升高倍,可能引起绝缘的薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大,影响用户的正常用电。同时,弧光接地还会引起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行。因此,当发生单相接地故障时,必须及时找到故障线路予以切除。小电流接地系统发生单相接地故障时会出现零序电流及零序电压,通过检测不同的量就构成了技术特点不同的小电流接地系统绝缘监察及选线装置。目前,小电流接地信号及选线装置的设计判据主要有以下几种:1反映零序电压的大小;2反映工频电容电流的大小、方向;3反映零序电流有功分量;4反映接地时5次谐波分量;5反映接地故障电流暂态分量首半波;6信号注入法;7群体比幅

  • 直流系统接地故障分析与处理的探讨

    发电厂、变电站直流系统是十分重要的电源系统,它是一个独立的电源,不受发电机、厂用电、站用变以及系统运行方式改变的影响,它为电力系统的控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源。还可为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否,对发电厂、变电站的安全运行起着至关重要的作用,是发电厂和变电站安全运行的保证。由于直流电源在二次系统所处的重要地位,直流系统自身的可靠及安全直接影响到整个系统的安全,尽管直流电源十分稳定可靠,但实际应用中,由于电力系统应用直流电源的特殊性,特别是控制回路和保护回路的应用,使直流系统的故障成为电力系统更大故障的事故隐患,这就是我们常说的直流系统接地故障危害。

  • 小电流接地系统原理解析

    知识点:接地电流系统

  • 反渗透系统故障案例分析

    本文“反渗透系统故障案例分析”,仅作抛砖引玉,希望大家多分享解决RO故障的经验,共同促进。

  • EXC9000励磁系统故障分析

    《EXC9000励磁系统整机调试及检验报告》1、机组参数 要求全部填写,明白每个参数在调试中起到的作用 (1)额定功率、电压、电流、功率因数、PT变比、CT变比 作用:校准机组的有功功率、无功功率 机端电压、定子电流。 (2)励磁变副边CT变比 作用:校准励磁电流 (3)分流器参数:用于校准功率柜和灭磁柜的输出电流 (4)功率柜数量:用于决定智能化均流时给定电流值的分配。2、操作回路及信号回路检查 (1)将试验机组接线与励磁设备连接好,特别注意CT不能开路,PT不能短路;将励磁装置内各总线和芯片连接布置到位。(重点注意:起励电源和合闸电源接入时不能通过FU61、FU62保险丝,否则必烧保险丝) (2)将各保险丝、断路器分断,用万用表检查励磁装置内部的DC220V/DC110V、AC380V、DC24V回路有无短路,每个功率柜主回路三相有无短路; (3)将各重要器件:显示屏、调节器各电路板、智能模块电源插头拔出,确保处于不带电状态; (4)对于EXC

  • TN-C系统故障电流小怎么办

    工厂用电中,假如说90KW电机的机床,配的熔断器和断路器是很大的,如果配电箱外壳带电,短路电流是不可能把熔断器熔断的,这时候的保护改怎么弄呢?用漏电保护的断路器?算什么保护方式呢?

点击加载更多

小电流接地系统故障分析

小电流接地系统故障分析专题,为您提供小电流接地系统故障分析相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与小电流接地系统故障分析 相关的专业交流讨论,更多小电流接地系统故障分析相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度