为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
有个小疑问 接地体和接地极有什么区别? GB50057-2010 中对接地体的定义是:埋入土壤中或混凝土基础中作散流作用的导体。 接地极的定义在哪 ? 他们有什么实质上的区别吗?
道路照明灯具利用金属灯杆的基础钢筋作接地体(或者每个灯杆处单独做接地极),还需不需要再沿路灯电缆保护管通长敷设一根-40×4的镀锌扁钢作水平接地极?有没有这个必要?
接地极的安装要求及技巧一、接地装置宜采用钢材,接地装置的导体截面应符合热稳定和机械强度的要求,但应不小于下表规格。二、 接地体顶面埋没深度不应小于0.6米,角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体的引出线应作防腐处理;使用镀锌扁钢时,引出线的螺栓连接部分应补刷防腐漆。三、 为减少相邻接地体的屏蔽作用,垂直接地体的间距不应小于其长度的两倍 ,水平接地体的间距应根据设计规定,不宜小于5米。四、 接地体与建筑物的距离不宜小于1.5m。五、 接地线应防止发生机械损伤和化学腐蚀,接地线在穿过墙壁时应通过明孔,穿钢管或其他坚固的保护套。六、 接地干线至少应在不同的两点与接地网相连接。七、 电气装置的每个接地部分应以单独的接地线与接地干线连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地部分。八、 敷设完接地体的土沟回填土内不应夹有石块、建筑材料或垃圾等。九、 明敷接地线的安装应符合下列要求:(一)便于检查;(二)敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修;(三) 支持件间的
利用建筑物基础内的钢筋作为接地体时,一般钢筋的埋设深度为地面下0.8m,但是有的基础作的比较深,为地面下1.5m,是否可以作为接地体呢?是不是不能低于-0.8m,然后就没有要求了?
请高手解答一下,最近学习防雷设计,看了几个三类防雷设计图,防雷的做法不一样。有的是屋顶镀锌圆钢做了防护网以后用基础内钢筋做引下线,下面焊接基础钢筋网做接地级。有的设计是用镀锌圆钢做的引下线,然后用扁钢焊接离建筑3米以上的地下扁钢接地极。这两种有什么区别?
高杆灯安装好后将接地将接地极与高杆灯底盘用镀锌扁铁好,监理说不行,要用螺丝压接的方法。请问压接的方法如何做?谢谢!
有人主张采取联合接地体的工程,在外墙上应设置防雷接地测试点,这种做法是没有必要的,也是不全面的。因为测量联合接地体的防雷接地电阻,可从任何一根接地下线测出,不必在外墙上设置测试点。通过测试点的检查防雷引上线充其量只和几根防雷接地引下线相连,测出的也只是这几项防雷接地引下线符合要求,而对其他防雷接地的引上线是否符合要求,无法通过外墙的测试点获得结构。只有把接地电阻测试仪的测量线接在这些防雷接地的引上线上方可测出,而这些防雷接地的引上线都在屋顶上。联合接地体必须测量各接地引上线是否可靠,复测接地电阻是无意义的。联合接地体若有16根接地引上线,其中6根作为防雷接地,2根用于工作接地,2根用于弱电接地,2根用于电梯机房接地,4根用于设备接地,那么必须对16根引上线的接地电阻都要进行测试。由于是联合接地体,因此,这些接地引上线的接地电阻应该是接近的,若相差较大,则偏大的接地引上线可能存在施工质量问题。6根防雷接地通常利用柱头内的主钢筋作为防雷接地引下线,在室内无法测量,只有到屋顶,在防雷引下线和接闪器或避雷带连接处测
某轧钢项目计算机接地,设计为900*900*1.5的铜板做接地体,按以往经验多采用4或6或10个厚度,感觉1.5厚度过于单薄,是否存在易烂问题?另外设计手册是否有这方面要求呢?PS:此问题气人之处在于由设计院总包施工部分采用1.5厚度,非其承包部分采用10厚度,因此有必要跟其理论一二……
看了一些10KV变电所的工作及安作接地及一些用电设备的重复接地,发现垂直接地极都是三根及以上的?看了规范好像也没这方面的要求啊,请问用一根或两根行不?是个新手,可能问的这些问题有点弱智,麻烦大家指点指点,
我处新装一台10kv/0.4kv 400kva变压器。周围300米中没有土,全部是多年风化形成的风化岩石层,这样的人工接地体如何做?如何做到接地电阻能满足小于等于4欧姆的要求?[ 本帖最后由 wuchiqun 于 2012-7-19 22:19 编辑 ]
我是刚刚从事这个行业的,请各位大侠多多指教,事情是这样的:最近我们工地在做地下室底板基础钢筋,施工的将桩筋引下线和梁做可靠焊接,所有的地梁交接处也都焊接起来(包括圈梁),而整个基础钢筋网又是和梁绑扎,这样施工有没有问题?在这种情况下是不是整个基础钢筋网都是接地体?按照规范,是不是混凝土浇筑厚度要在0.6m以上?麻烦大家多指点。。
本帖最后由 酔爱江南 于 2015-1-16 16:40 编辑 最近在做接地设计,利用柱内钢筋做引下线。规范里面有规定,如果采用柱内钢筋作为引下线,需要设置断接暗装卡子。另外,还可以设置接地体连接板。对于这个接地体连接板,我不是特别明白,查图集也没有看到相关的内容,因此提问。利用柱内钢筋作为引下线,想不设暗装卡子,而预埋接地体连接板。求接地体连接板的设计图。
低规:5.2.14 TT系统中,配电线路内有同一间接接触防护电器保护的外露可导电部分,应用保护导体连接至共用或各自的接地极上。当有多级保护时,各级应有各自的或共同的接地极。从上面条文看,同一回路共用接地极是毋庸置疑的。当有多级保护时,这个多级是什么意思,是不是一个主开关,多个分开关这样为一级?此条规范有没有表明多个回路是否共用接地极。
施工人:接地体的安装方法与要求 ............................................................................................................................................................................电气设备的金属外壳接地,不是随便处理就行的,它是将接地体或称接地装置,按一定要求埋入地中。接地装置包括接地极与接地线两部分。
请教水平接地极敷设时只是沿着建筑物的外围敷设成一个矩形的形状,而没有在矩形内增加一些网格吗? 提前谢谢您的回复
请教下面图片中的接地体有效长度的计算中标注为红色的部分,在下理解应将5改为10。不知道在下这样理解是否正确?提前谢谢您的回复。
图片中的内容来自GB50065,其内容属于架空线路部分,请教其垂直接地极的间距计算是否也适用于变电所?如其适用于变电所的话?为什么将本条列于架空线路部分中?提前谢谢您的回复。
比较老旧的建筑了,没有任何的接地装置。为了用电安全,想在户外的水沟旁打入一根接地棒,引出一根接地线作为室内用电接地安全作用。但现在周边有沼气池(甲烷气体),接地棒是否要与沼气池有一的距离?若有,请问是多少呢?沼气池是用混凝土砌筑的
在以基础钢筋做为接地极时,按定额计算规则计算建筑基础面积,套项2-757,其中一个四单元的楼为一万多元钱,可实际施工中只在建筑四周的柱子位置焊接了几道,我觉得套项给的太多,可是又不知道怎么算合理,请朋友们指导一下吧.