首页 课程 资料 论坛
  • 至今最全医院空调系统设计规范

    普通用房的空调系统设置1、应充分注意利用自然通风,有中庭的必须保证其无障

  • 智能大厦接地系统的设计,大家来围观

    1、防雷接地系统接地体一般利用智能大厦桩基,桩基上端钢筋通过承台面钢筋连在一起;防雷接地系统引下线一般利用柱子内钢筋;防雷接闪器用避雷带和避雷针结合的方式,智能大厦30米及以上,每三层利用圈梁钢筋与柱筋连在一起构成均压环;接地电阻要求小于1欧姆。 2、工作接地系统线就是电力系统中的N线。

  • 关于网络接地系统和防雷的设计

    接地系统的准备 在 DCS 应用中,最让人不清楚的,但又是必须理解的大概就是接地问题了。不仅很多用户不清楚,就连有的系统集成商、 DCS 厂商代理处的有些人都未必特别清楚,原因是因为大部分学自动控制和计算机的人在学校学自动控制原理或计算机原理时是不学接地内容的。而工业控制计算机又涉及到除了计算机本身外还有很多各种类型的信号线,直接与计算机 I / O 接口相连,这些信号有开关量型(包括开入、开出、而且负载能力也有很大差别,有模拟类的(大信号 : 4 - 20mV , 1 - 5V ,小信号 0 - 50mV 。 O - 10mV ,大信号中有四线制的,也有两线制的)有的系统中还有交流信号直接通过互感器而接到计算机的交流信号来样,这样也就造成了各工控机厂家(特别是 DCS 厂家)为了保证自己系统能够在各 种应用现场正常运行,提出了各种各样的接地要求。而这些接地要求差别很大,有的很苛 刻,有的相对宽松一些。这就更使现场人员混乱了。不仅厂家提的接地要求不一致,而且各种教科书和设计手册中对接地的解释也不甚统一。为了让现场施工人员和工程服务人员对接地问题有一个较全面的了解,我们在此较

  • 火灾自动报警系统设计规范

    火灾自动报警系统设计规范

    火灾自动报警系统设计规范

  • 火灾自动报警系统设计规范.

    火灾自动报警系统设计规范. 看看有没有用?

  • 微波站防雷与接地设计规范

    一、总则 1. 为根治微波站,特别是高山微波站通过交流电力引线、微波天线系统以及其它各种进出站的缆线所引入的雷害,达到确保微波站构筑物、站区工作人员的安全,以及站内通信设备的安全和正常工作,特制定本规范。 2. 本规范适用于新建微波站的防雷与接地设计;对于改建、扩建微波站的防雷与接地设计亦可参照执行;对微波站的综合通信楼防雷与接地设计应按《通信局(站)接地设计暂行技术规定》YD26-89执行。 3. 由于微波站引入雷害的途径多并且遭受雷害机率高,所以微波站的防雷与接地应进行全方位的综合治理。采取泄放、消峰、均压等电位的联合接地设计原理,全面系统地做好微波站的防雷与接地设计。 4. 为微波站供电的电力电缆及其它进出缆线必须具有金属外护层或穿金属管道,并埋设于地下。 5. 微波站防雷与接地应统筹设计,统筹施工,加强随工验收和维护管理,以确保微波站防雷与接地的工程质量,做到安全可靠。 6. 当本规范与国家有关标准矛盾时,应以国家标准为准。如执行本规范个别条文有困难时,在设计中应充分论述理由,提出采取措施的报告,报主管部门审批。 <

  • 供配电系统设计规范2009

    供配电系统设计规范2009word

  • 供配电系统设计规范学习课件

    供配电系统设计规范学习课件

  • 供配电系统设计规范 新老对比

    转载的↓、へへ——————————————————————供配电系统设计规范GB50052-2009 在2010.7.1号实行,而执行了14年的GB50052-95也终于要寿终正寝了。新老规范里有哪些不一样的地方,我做了一些比照: 异同之处:不同:1. 章节的区别; 老规范共六章,新规范共七章。即老规范的附录一,在新规范中升格为 “术语”一章。 2. 老规范的第一章的第1.0.2 条中,适用于“110KV 及以下的供配电系统”,在新规范1.0.2 中取消了这一限制。 3. 在新规范中增加了1.0.6 “本规范规定了供配电系统设计的基本技术要求。当本规范与国家法律、行政法规的规定相抵触时,应按国家法律、行政法规的规定执行。” 4. 老规范的名词解释中,共9 个名称“ 一级负荷中特别重要的负荷,应急电源,电压偏差,逆调压方式,电压波动,电压闪变,不对称度,电压正弦波形畸变率,基本无功功率”。

  • 自动喷水灭火系统设计规范

    很完整的建筑给水排水设计规范,还附有条文说明, 中华人民共和国国家标准 自动喷水灭火系统设计规范 Code of design for sprinkler systems GB50084-2001 (2005 年版) 主编部门:中华人民共和国公安部

  • 医院空调系统设计规范要求总结

    普通用房的空调系统设置

  • 消防给水及消火栓系统设计规范.

    消防给水及消火栓系统设计规范.

  • 《火灾自动报警系统设计规范》

    规范中第6.2.8条说:"点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1. 5m ,并宜接近回风口安装。"为什么要接近风口安装呢?

  • 住宅建筑电话系统设计规范要求

    1.住宅建筑应设置电话系统,电话系统宜采用当地通信业务经营商提供的运营方式。 2.住宅建筑的电话系统宜使用综合布线系统,每套住宅的电话系统进户线不应少于1根,进户线宜在家居配线箱内做交接。 3.住宅套内宜采用RJ45电话插座。电话插座应暗装,且电话插座底边距地高度宜为O.3m~O.5m,卫生间的电话插座底边距地高度宜为1.Om~1.3m。 4.电话插座缆线宜采用由家居配线箱放射方式敷设。 5.每套住宅的电话插座装设数量不应少于2个。起居室、主卧室、书房应装设电话插座,次卧室、卫生间宜装设电话插座。

  • 建筑防排烟系统设计规范

    一.建筑防排烟旳一般规定 1.1建筑中旳防烟可采用自然通风方式或机械加压送风方式

  • 通信局(站)接地设计规范

    通信局部设计用的行业规范(综合楼部分)YDJ26-89

  • 火灾自动报警系统设计规范该更新了

    火灾自动报警系统设计规范GB50116-98使用都近十年了,与其相关的建筑防火规范,高规,自喷规范都出新版本了,而对于电气设备尤其是弱电产品更新换代如此之快的今天,我们的规范也该更新了。不然规范之间矛盾重重的地方实在我们很迷茫的

点击加载更多

接地系统设计规范

接地系统设计规范专题,为您提供接地系统设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接地系统设计规范 相关的专业交流讨论,更多接地系统设计规范相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

tt接地系统图

地下式室外消防栓