首页 课程 资料 论坛
  • 求助:计算电流与电缆选择?

    我是新手,学的计算机专业改做设计,现有一问题请教各位老师:有一工厂扩建工程(制粒车间),总功率1097KW,请问计算电流怎样得出?怎样选择变压器?需要欠压脱扣和分励脱扣吗?怎样选择电流互感器?拜托了!!!!

  • 请教大家关于电压降的计算与电缆的选择

    本帖最后由 acai99 于 2013-9-26 09:46 编辑 小弟现在遇一项目,临时施工用电,总的负荷大概240KW,从一630KVA变压器引来380V电源到临时施工总配电箱,线路距离大概750米,请教大概用多大的电缆?根据公式△U=PL/CS C=铝线单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77 故YJV:S=PL/C△U=240X750/77X6=200000/385=389.61mm²考虑用两根YJV240的电缆并联从变压器敷设至总配电箱。不知道小弟这样算有没问题?请大家帮忙看看啦,先谢谢了。

  • 电缆截面、芯数选择与计算问题。

    各位前辈好,晚辈在工作中总是遇到电缆截面积、电缆芯数选型的问题,搜集了好多资料还是闹不明白,困扰我好久了。请前辈们推荐几本有针对性的书籍给晚辈,万分感谢。

  • 这样电缆线径计算选择可以吗?

    室内有3台18.5KW 或8台 18.5KW的电机,都为380V,角型启动,电缆选择YJV单芯电缆,室内悬吊无孔铁皮线槽铺设,电机运行电流为35.3A线径选择:温度修正系数0.96;铺设方式B2=0.91B1;35.3/(0.96*0.91)=40.5A 参考工业与民用配电手册510页,每管4线靠墙),35度6平方线的电流是41A,要是按此计算的话6平方线就够了,可是实际是用6平方的线发热严重,高的电缆温度达到58度。 我是个菜鸟,请问我的计算错在哪里?那么应该选择多大的单芯电缆或多芯电缆?

  • 住宅负荷计算及电缆选择问题

    我遇到的是一个单元配电问题:一个单元12户,每户负荷我取的是10KW,需用系数是0.9,功率因数为0.8;我采用的是铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆,请问要多大呀

  • -------电缆选择问题?

    2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?

  • 5芯电缆选择3+2还是4+1?

    某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)

  • 关于按计算电流选择电缆使用的问题

    由于总图布置和甲方建筑面积的限制,部分负荷离变压器和总的配电柜较远,故在90米外另设一配电室,此部分负荷由总的配电柜供电,计算电流为1100A,请问应该选用YJV多少截面的电缆?麻烦大家给点建议咯。

  • 关于路灯 计算压降,选择电缆的问题

    小弟新人,今天看了一早上关于压降的资料,越看越晕了。希望通过手上的实际工作结合大神们的回答,弄清楚一点。大型市场里面的路灯,双侧布灯,灯杆6m.间距15m。配电房到末端的距离400m.(公式中长度应该按400算还是800?)负荷就算10kw吧。请问怎么算压降,请给出具体公式。(需要考虑些什么,我看资料说考虑压降。线路长了以后线阻不是主要考虑的因素,要考虑电抗,灵敏度。好晕啊{:1_105:}{:1_105:})

  • 无功补偿FC计算电流与选择电缆

    1.已知三相总补偿容量与三相总安装容量后,该如何计算电流并且选择电缆?2.计算电流是根据三相总补偿容量计算呢,还是根据总安装容量来计算?3.每个滤波通道的电流应该怎样确定?

  • 单相短路电流计算及电缆选择

    在低压单相室外配电中,必须计算单相对地短路电流,然后据此选择合适的电缆,短路电流计算公式为:电流=电压/阻抗,电压取220V,问题在于电阻与电抗的计算,以6平方毫米的YJV电缆为例,依据建筑电气常用数据手册04DX101-1“三相380V聚氯乙烯绝缘电缆的电压损失(60摄氏度)”6平方毫米电阻为3.325欧姆/千米,感抗为0.093欧姆/千米,计算得阻抗为3.3263欧姆/千米;“三相380V聚氯乙烯绝缘电线的电压损失(60摄氏度)”6平方毫米电阻为3.467欧姆/千米,感抗为0.325欧姆/千米,计算得阻抗为3.4822欧姆/千米;浙江华晨电缆有限公司的数据为:6平方毫米电缆20摄氏度的最大支流电阻为3.08欧姆/千米,电抗为0.085欧姆/千米,计算得阻抗为3.0812欧姆/千米。按照手册计算选择的电缆肯定比按照厂家数据计算选择的电缆大,请教各位,在短路电流计算的时候,依据什么标准才是正确的,温度应该取多少?

  • 400米电缆选择问题!最好有计算过程

    现在遇到一个问题,请教大家一下!现在有设备功率52kw(电流大概98A),需要铺设400米长电缆(3相5线),需要选择何种规格电缆呢?4*50+1*25的够吗?麻烦高手给一下计算过程!谢谢。

  • 半桶水求解---电流计算及电缆选择

    请问各路高手,有一道题目:“设110KW为计算功率,求计算电流: I30=110/0.85/0.38/1.732=197(A) 初选铜导线70. 线路较远先用压降效验一下:(压降不超过5%) U0=197*0.0175*200/70=9.85V. 220*5%=11V>9.85V 压降在要求范围内. 因此可选用: YJV22-3*70+2*50-1KV的低压电缆 问题:200米距离,功率110KW,怎样选电缆。”当中的“0.0175”是什么意思?为什么是“220*5%”不是“380*5%”?

  • 计算电流90A,你选择多大的开关及电缆?

    低压配电柜某一出线回路(该柜安装有8个出线回路,正常情况下均运行)的计算电流为90A,各位同行在选择开关及电缆时怎样选择。电缆采用电缆沟及桥架敷设。

  • 超级菜鸟问题-计算电流和电缆选择问题

    本人超级菜鸟一枚,问的问题有点低级啊!看的一个项目,计算电流为4.54A,可以却选用了BV-3×2.5的线。 我查了查2.5MM的线,最大载流不是13A吗?这个对于4,54A是不是有点过大了?有必要留那么大的余量吗?选个1.5mm的不就行了?麻烦各位帮忙解答下\还有 总进线 20.26A 选了YJV-5×10,也对?[ 本帖最后由 libocai1207 于 2012-6-5 13:57 编辑 ]

  • 关于电缆,导线选择的问题

    下午看别人画的系统图,12kw的容量进线竟然只有4平方的小电缆,当然是三相进线,我问为什么,同事说三相12kw电流也就24A,4平方的载流量30多,完全可以啊,根据经验我知道4平的肯定不行,可我又拿不出反驳他 的理由,大侠们给说说,还有3kw的单相设备他用2.5的单线,我建议改成4个的,可我就是说不出理由,大家给指点一下我说的对吗,关于电缆的选型还希望大家多多指教,谢谢各位

  • 关于选择电缆沟还是桥架

    接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?

  • 计算机房的负荷计算及电缆选择

    这几天遇到一个计算机中心的设计,建设单位给提供的UPS容量是500KVA,备用电源采用柴油机供电,查相关的技术资料,需要两倍功率的柴油机才能带动,可是柴油机侧的主断路器和相应的电缆能按照1000KVA的柴油机选用吗?(计算机房才500KVA),有哪位好心人能详细告诉一下应该怎样选择断路器及负荷计算,在这里先感谢啦!

点击加载更多

电缆选择计算

电缆选择计算专题,为您提供电缆选择计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆选择计算 相关的专业交流讨论,更多电缆选择计算相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

植物种植设计说明

电缆型号选择