首页 课程 资料 论坛
  • 急!请问这样该设置消防栓吗?

    请教一住商楼,单层面积为607。8平方。总体积12000多立方。下设有辅房和车库(2.18M)。一角有总共120平方左右的三间营业房。为两层,三层以上均为住宅。该设消防栓吗?

  • 这种情况需要设置消防栓吗?

    我单位办公楼是单独的一个院,围墙内外均无消防栓(室内、室外都没有),周围也没有市政消防栓,办公楼只有2层,建筑面积大约1400平米,按规范要求配置了灭火器,请问是否要设置室外消防栓?

  • 关于仓库消防箱设置位置的疑问?

    有一四层仓库,每层50*12m,建筑在两头各设一只封闭楼梯间,我考虑设每层三只消防箱但楼梯间处与仓库设乙级防火门,消防箱不知应设在朝仓库内,还是朝楼梯间?

  • 这样的戊类仓库要设室内消防栓吗?

    最近接到一个1万多平米的单层仓库,建筑说明说是耐火2级,戊类,主要放水泥和钢材.本来规范是不要做消火栓的,但是"可燃物较少"这句话让我犹豫了半天,按说钢材是没有包装物的,水泥的包装袋到底算不算呢??不做的话那么大的仓库又感觉不塌实!!本人是新手,各位大侠给点意见啊!!

  • 商业网点消防栓如何设置?

    新版《建筑设计防火规范》中第8.4.3条第7款规定:室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。 一个8层建筑,1~2层为商业网点,3~8层为住宅,那么是不是每一个网点每间每层都应该设两个消火栓呢,感觉很是浪费,该如何设置呢?(没有外走廊,每间的门直通室外,内有楼梯通向各自的二层)

  • 不理解为什么这样设置消防栓泵系统?

    该系统为先用泵把水输到顶层 然后在顶层加压供消防栓。在顶层的泵房设了主泵 稳压泵 压力罐,我不理解的是稳压泵已经能够满足稳压的要求,为什么还要设一个压力罐呢?-

  • 七层底商住宅消防栓的设置..

    有一七层底商住宅,按有关规范应设室内消防系统,经建设单位与消防部门\\\"友好\\\"协商后,消防部门认为可不设,设计的可以不设吗?若真出事了,设计方有责任吗?

  • 大家帮忙看看这个消防栓应该怎么设置?

    大家帮忙看看这个消防栓应该怎么设置?

    现在正在做一个项目,遇到一纠结的问题!请各位大虾们,帮帮忙啊!走道内、剪刀楼梯间前室内是不是需要分别在增加一个消防栓(如图),走道与前室连通的防火门不能取消?

  • 关于消防卷盘的设置问题

    《高规》7.2.4 高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量。条文说明:7.2.4 本条是新增加的。消防卷盘叫法不一,有小口径自救式消火栓、自救水枪、消防水喉、消防软管卷盘、消防软管转轮、急救消火枪等叫法,本条称之为消防卷盘。消防卷盘由小口径室内消火栓(口径为25mm或32mm)、输水胶管(内径19mm)、小口径开关水枪(喷嘴口径为6.8mm或9mm)和转盘配套组成,长度20~40mm的胶管卷绕在由摇臂支撑并可旋转的转盘上,胶管一头与小口径消火栓连接,另一头连接小口径水枪,整套消防卷盘与普通消火栓共放在组合型消防箱内或单独放置在专用消防箱内。消防卷盘属于室内消防装置,适用于扑救碳水化合物引起的初起火灾。它构造简单、价格便宜、操作方便,未经专门训练的非专业消防人员也能使用,是消火栓给水系统中一种重要的辅助灭火设备,在近年来兴建的高层民用建筑已有应用,并受到欢迎。本规范推荐在有服务人员的高层高级旅馆、重要的办公楼、商业楼、展览楼和建筑高度超过100m的高

  • 新规对物流仓库的消防火灾报警设置影响!

    新规对物流仓库的消防火灾报警设置影响!

    最近笔者了解到一个新规范《物流建筑设计规范》GB51157-2016将于12月1日实施,目前的规范文本为报批稿。作为一个消防行业中人,对此比较感兴趣,特别是它对物流建筑的火灾报警设置的影响。 首先《物流建筑设计规范》中对物流建筑的定义是进行物品收发、储存、装卸、搬运、分拣、物流加工等物流活动的建筑。说简单点我们所说的仓库就属于物流建筑。 《物流建筑设计规范》中对以下四类建筑或场所规定应设置火灾自动报警系统:分别是每座占地面积大于1000㎡的丙类储存型建筑;任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的丙类作业型建筑;贵重物品库房;物流建筑内的搬运车辆充电间(区)。 从实际来看,目前很多的仓库都符合以上条件的,目前的大型的物流仓库、高架仓库已不是什么稀奇的了。大面积仓库,如发生意外火灾情况,很容易造成火灾的快速蔓延并造成大的损失。另外由于仓库在很长时间内是处于无人状态,

  • 关于裙房的消防报警设置

    一类高层的裙房消防报警应该按几级来设置呢?二累高层的裙房消防报警应该按几级来设置呢?高规上有明确的条文说明吗?我没查到了请哪位大虾给我指条名路了先行谢过

  • 关于消防软管卷盘的设置

    《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?

  • 这个仓库是否要设置喷淋

    有一占地面积为4300平方米,总层数为2层,总建筑高度为12.600米的制药厂仓库,用途为放置已生产好的药品.每层设置两个独立的防火分区.这个仓库应属于丙类,肯定要设置室内消火栓,但不知是否应该设置喷淋,本人比较疑惑.请教老王指点了拉.

  • 关于消防栓启泵按钮和手动报警钮的设置难题?

    关于消防栓启泵按钮和手动报警钮的设置难题?1.我们知道:在一栋建筑中,当仅设置有消防栓系统时,按规范8.6.2-九条要求,"在高层工业建筑及水箱不能满足要求的建筑,应在第个室内栓处设置直接启动消防水泵的按钮"。针对这一条,有如下疑问: 1.1、"在高层工业建筑及水箱不能满足要求的建筑"中的水箱,是指临时高压系统中的屋面高位水箱,还是指其它?(规范未指明) 1.2、"室内栓处设置直接启动消防水泵的按钮"中的直接是指直接到水泵控制柜的控制还是先将启泵信号发到消防中心,然后再转到泵房(请 注意,在本条的条文说明中,未对直接启动进行描述,而且还删除了直接二字,请问应如何理解本条?)2.在《火灾自动报警系统设计规范GB51116-98》中,第8.3.1中,要求{每个防火分区应设置至少一个手动报警按钮,且同时规定从一个防火分区的 任何位置到邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于30m,} ,同时,在6.3.2.3中,有“显示启泵按钮位置”一句,那么我们的问题来了: 2.1、我们由此可以推出:如果启

  • 层高7米的仓库设置自动喷淋是否要设消防水池

    有一栋楼,两边是三层的仓库,中间是一个一层厂房,有一边的仓库和中间的厂房需要设自动喷淋,水源由厂区的水塔供给,目前水塔容量各高度没有定,消火栓应该可以由厂区管网供给,不知道自动喷淋是否也可以这样,不用修消防水池,如果不行,设消防水池能否不修屋顶水箱

  • 关于消防应急照明的设置

    求助各位大神,配电房里需要设置100%应急照明,现在直接把配电房里的照明箱设为了应急照明箱,双回路供电。 可是如何能做到平时可以通过侧墙的开关正常开闭,而且开关断开的情况下,又能通过消防强制点亮? 现在这个情况本人做法很混乱,智能开关也用过,双控开关加接触器也用过,都感觉很不标准,有没有好点的做法? 还有关于双头灯的问题 ,也一直很困惑.双头灯是不是只能断电自亮? 不能通过消防强制点亮? 忘各位大神解答

  • 消防栓水压小就漏水正常么?

    本帖最后由 zhq861020 于 2013-10-14 10:05 编辑 我所在的小区有一个消防栓平时不漏水,不过每当市政停水或给水不正常(水压小)就漏水,咨询过工程师,他们说这种消防栓设计就是这样子,但是不知道专业名称叫什么,请问一下专家们,这种消防栓学名叫什么?有没有具体的资料?学习……感谢……膜拜……ps:查过一下,漏水的那个部位好像叫做泄水口

  • 关于消防管道阀门设置问题

    关于消防管道阀门设置问题

    《高规》7.4.4条,1、阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根:2、竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。(1)第二句话怎么理解?(2)后面的条文说明配了一张图,上面设置的阀门不是很理解,感觉太多,如何看出第2点?

  • 消防喷淋管道设置的问题

    消防喷淋管道设置的问题

    今遇一工程,消防喷淋管道绕人防口部的问题,应需满足人防要求管道需绕过口部,问题来了,管道位于地下负二层,绕出的管道需埋设在负6米的覆土中,埋设深度太深,牵涉后期维修困难,现请各位帮忙出个主意[ 本帖最后由 zghwy 于 2013-1-16 16:08 编辑 ]

  • 消防气压供水设备的设置

    现在做一设计,3层沿街公共建筑,一层商铺,二、三层为办公用房,室内消防用水量为15L/s,室外20L/s,消防所需压力大概0.33MPa,我设计为临时高压系统,传统做法是设水池-水泵-水箱,那如果用气压供水设备代替水箱可以吗?气压供水设备用在这种多层民用建筑的消防上合适吗?

点击加载更多

仓库消防栓设置

仓库消防栓设置专题,为您提供仓库消防栓设置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与仓库消防栓设置 相关的专业交流讨论,更多仓库消防栓设置相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

如何选择电缆

植物种植设计师