2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?
某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
请教一下:电线的载流量都是说单芯电缆,对多芯电缆怎么算呢?例如:从一楼层照明配电箱出来的各照明回路总功率50kw,计算电流80A,配电箱的进线的进线有两种说法: 1,选用VV-3X35+1X25,(三心VV电缆空气中穿管40℃时为86A) 2,输出总电流86A,每相只有约29A,选用vv-3X6+1X4.哪种说法对??????[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 编辑 ]
接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?
下午看别人画的系统图,12kw的容量进线竟然只有4平方的小电缆,当然是三相进线,我问为什么,同事说三相12kw电流也就24A,4平方的载流量30多,完全可以啊,根据经验我知道4平的肯定不行,可我又拿不出反驳他 的理由,大侠们给说说,还有3kw的单相设备他用2.5的单线,我建议改成4个的,可我就是说不出理由,大家给指点一下我说的对吗,关于电缆的选型还希望大家多多指教,谢谢各位
低压MNS柜中的一个抽屉里用的一只塑壳断路器,上面标着IN:250A,但是可以调整Ir1到125A。我问开关厂家,现在我如果将Ir1调整到125A,选电缆就按125A;可是我们的技术说要按250A选,说什么它的额定电流是250A,Ir1只是长延时。不懂????
我们都知道春雨梅雨时节都是不利于家居装修的,在各个方面都会影响到装修的进展。那么要怎么挑选装修时刻呢?大师为您支招。
我们公司有一台设备,其电机是50KW的,用的是75的铜芯电缆,我算了一下,50KW的电机的电流大约是100A,我又查了一下书籍,100A的电流用25的电缆就够了,为什么用了75的?我弄不明白,请大家赐教。
电缆桥架的截面怎么选择,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 还有金属线槽怎么选择。
以前做强电的要多一些,所以对弱电一些设计不是很了解,想问一些问题:1.弱电电缆如有线电视电缆选择一般除了阻抗以外,还有什么指标?应该如何选择?2.有谁有电子版的弱电电缆数据手册?能不能贴出来我是才毕业的,不要笑话我哈。谢谢
如题请教:如何根据功率选择电缆呢?例如:功率为150KV的设备,应该选择多大的电缆呢?也就是想知道电缆截面积跟载流之间的关系。请各位赐教,多谢!
各位高手: 本小区建筑面积44.7万平方米,供电局做的用电规划总用电量为22000kva,4路进线,10KV的进线选用YJV22-10-3*400的电缆。请问各位供电局的用电量是否偏大?选择的电缆是否偏大?一般用多大的电缆可以满足要求?我的计算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,选用YJV22-10-3*150是否可以?
选择电力电缆的电压等级以什么为依据,什么情况下使用不当0.6/1KV,什么情况下使用10KV 15KV...哪为大哥能帮我解答下谢谢!~[ 本帖最后由 zatyshion2009 于 2009-6-10 15:33 编辑 ]
装修装饰施工中,电缆布线主要用于高层建筑、大型公用设施,以及住宅小区的电源进线等。 橡皮绝缘裸铅包电力(控制)电缆及橡皮绝缘铅包麻被电力(控制)电缆等不能承受机械外力作用的电缆,通常将其敷设在室内沟道或管子中;橡皮绝缘铅包钢带铠装电力(控制)电缆及橡皮绝缘铅包裸钢带铠装电力(控制)电缆等能承受机械外力作用,但不能忍那个承受大的拉力的电缆,统常将其直接敷设在室内地下或电缆沟内;塑料绝缘塑料护套电力(控制)电缆等具有抗腐蚀能力,但不能承受机械外力作用的电缆,通常敷设在有腐蚀性介质的室内沟道及管子内;塑料绝缘塑料护套钢带铠装电力(控制)电缆等具有抗腐蚀性、能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力的电缆,通常敷设在地下或电缆沟内。 应按以下要求选择电缆: (1)室内明敷的电缆宜采用裸铠装电缆,当敷设于无机械损伤及无鼠害的场所时,允许采用非铠装电缆。 (2)沿高层或大型民用建筑的电缆沟道、隧道、夹层、竖井、室内桥架、托盘和吊顶敷设的电缆,其绝缘或护套应具有延燃性。 (3)在一般环境和场所内宜采用铝芯电缆;在振动剧烈和有特殊要求的场所,应采用铜芯电缆
三相四线制系统:2芯用于单相电源,3芯用于电动机,4芯用于带控制柜等普通供电系统;三相五限制系统:3芯用于单相电源,4芯用于带电动机系统,5芯用于带控制柜等普通供电系统或者照明检修系统!正在准备电缆标书,但一直没有彻底弄明白,现想弄明白各种芯线的用途,以便正确估计数量,请各位多多指点!谢谢!
小弟是新手,不太会选择电缆的截面,比如说一个110kV的泵,那么从变电所出来的给它配电的电缆如何选择呀???我现在就知道好像得看外线长度,考虑电压损失之类的,除了这个还要考虑别的吗?
比如说,一栋住宅楼,5+1形式,三单元,30户,还有6户单买阁楼总负荷276KW,需用系数取的是0.65算出电流是302.87A怎么选相应的电缆啊选用YJV22 4X120+1X70 324A(空气) 320A(埋地)还是YJV22 4X150+1X70 369A(空气) 361A(埋地)有什么相应原则吗?谢谢
电缆一定要根据上级断路器来选吗,根据电缆的载流量,保证大于计算电流不可以吗,要是这样设计,审图会不会提呢?这里面有我不知道的只是吗,哪位大神解答下我的困惑,不胜感激啊!
1.有200个电话,其中10个可打外线,其他只可以打内线,请问选择进线的大对数电缆选择多少对的?是选择200对的吗?2.有200个网络点,其中10个可上外网,其他的只能上内网,请问选择进线光纤如何选择?是用几芯的?单模还是多模?请大家指教,不知道这个是怎么计算的
要求采用1kV交联聚乙烯等截面铜芯四芯电缆照明回路中三次谐波分量为35%,因此需要中性线芯和主线芯截面相等我不懂的是,根据计算出的载流量从表格“交联聚乙烯绝缘电缆直埋敷设载流量表”得出的数据是线芯截面 主线芯35 中性线16 是需要要求厂家做成4芯都是35的电缆吗?恳请大虾指点。感激不尽!