某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
配电室低压馈线柜的低压出线采用四芯电缆还是五芯电缆是依据什么?那个规范里面有提到。个人猜想是不是跟系统有关系,TN-C采用四芯,TN-S采用五芯还有跟末端负荷有没有关系。
2个90KW软启动带的鼓风机,其他是普通的较小电机,总共320KW。大家看进线柜的进线电缆如何选择?选YJV 2*185铜芯电缆还是YJL 2*240铝芯电缆?听说买铝电缆比铜电缆要便宜几万块钱。谢谢!
2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?
1、土壤热阻率 对于在地中埋设的电缆,在实际土壤热阻率高于2.5K.m/W的地方,必须适当地降低载流量或者将紧靠电缆周围的土壤以较合适的物料替换。 2、绝缘材料 不同绝缘材料的载流量有所不同,具体可以参考国家标准。 目前电气火灾比例增长很快,其中相当一部分是由电线电缆的绝缘损坏、过热自燃、接触不良、电缆单相接地和相间短路等故障引起的。因此,如何科学的合理的使用电缆电线,准确地选择电缆电线的载流量,合乎规范的进行管理维护,至关重要。 3、多回路成组
硅胶电缆铜芯和铝芯的优势对比 在现代社会生活中,随着科学技术的发展,电子产品已经成为了人们不可缺少的一部分,与此同时,电缆电线的需求量也在不断增加。各种不同类型的电缆生产厂家,在生产制造的过程中,不断使用先进的科学技术,提高了电缆的生产率。太平洋电缆通过硅胶电缆铜芯设计,让电缆的质量也进一步提升。 首先,在生产和制造电缆电线的时候,大多数生产厂家都会采用硅胶材料作为保护层和绝缘层。而内部的金属线则会使用铜丝。硅胶电缆铜芯设计在一定程度上使得电线的使用寿命增长。传统的电线会采用铝丝,铝丝最大的特点就是传导性比较强。但是由于质量比较硬,所以在延展性方面不能够充分发挥作用。如果采用铜芯电缆的话,就会从很大程度上解决这个问题。 其次,硅胶电缆铜芯设计最大的好处就在于提升了整体硅胶电缆的质量。由于金属铜本身具有的传导性以及高熔点,使得硅胶电缆铜芯能够起到很好的防火作用。在电线使用过程中,由于电功率过载会造成短路断路,从而引发火灾。所以采用铜芯的话,会使得电线的使用更加安全。 <
请问以下计算结构是否成立?按《建筑电气常用数据》P185 800KVA 12M处16平米YJV电缆的短路电流为 9.97KA进行校验:S>=Ik/K*√t *10³YJV取137,t取0.1计算得:S>=23平方毫米,则与选择的16平方毫米不符取25平方毫米 ,S>28.6取35平方毫米,S>31.5则最后选为35平方毫米 800KVA变压器最小出线选为35平方毫米.请问大家这种算法是否正确?请不吝赐教[ 本帖最后由 ycm888 于 2011-2-17 10:16 编辑 ]
新人 如题 求前辈指导
铜芯电缆一般用于工地哪些地方?
铜芯电缆和铝芯电缆的优势和区别
铜芯电力电缆VV、VV22价格
众所周知,铜原材料的价格飞速上涨,导致铜芯电缆和铝芯电缆的价格相差很大。 我曾上网查过,在99年左右,铜和铝的原材料价格相差不大,铜芯电缆和铝芯电缆的价格也相差不大,但铜芯电缆在导电率、压降等方面的性能又明显好于铝芯电缆,所以大家理所当然的选择了铜芯电缆。但是这几年铜材料价格的上涨,铝芯电缆又有抬头趋势。 我是98年参加工作的,从参加工作以来样子使用的是铜芯电缆,所以对铝芯电缆的性能不了解。但听人介绍,说铝芯电缆的压降大可以通过增加一个截面规格就可以解决了。铝的抗氧化性比铜的差,但在北方地区,气候干燥,所以这方面的因素又可以忽略不计,是这样吗?但铝芯电缆的价格却比铜芯电缆低很多。 咨询这个问题是因为我目前负责一个单位职工集资建房工程,其中使用YJV22 0.6/1KV 4*35、4*95、4*120、4*150四个规格的低压电缆(设计是铜芯电缆)将近1000米,但选铜芯电缆和选铝芯电缆的价格竟然相差20万还多。但是又不敢为了省钱而忽略了稳定性等,毕竟是职工自己的血汗钱啊~ 大家帮帮忙吧!先谢了!PS.我们这边电业局只在高压且240以上电
铜芯电缆与铝芯电缆除价钱与载流量不同外还有什么区别啊?现在有一个学校的配电工程,做好后闲造价太高,其他的能减的都减啦,如果把所有的铜芯电缆改为铝芯的可不可以啊?我感觉不是很好,还请各位多多指教!
铜芯电线电缆电流载流表
下午看别人画的系统图,12kw的容量进线竟然只有4平方的小电缆,当然是三相进线,我问为什么,同事说三相12kw电流也就24A,4平方的载流量30多,完全可以啊,根据经验我知道4平的肯定不行,可我又拿不出反驳他 的理由,大侠们给说说,还有3kw的单相设备他用2.5的单线,我建议改成4个的,可我就是说不出理由,大家给指点一下我说的对吗,关于电缆的选型还希望大家多多指教,谢谢各位
接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?
本帖最后由 眼有界而心无疆 于 2015-3-18 14:59 编辑 电缆芯数是怎么选择的,什么时候用3芯,3+1芯,3+2芯,4+1芯,5芯等,是根据接地类型确定的?还是根据什么选择的?求解答!还有一点不明白,3+1芯或3+2芯里面的的零线和地线电缆截面选多大是根据什么确定的?
请教一下:电线的载流量都是说单芯电缆,对多芯电缆怎么算呢?例如:从一楼层照明配电箱出来的各照明回路总功率50kw,计算电流80A,配电箱的进线的进线有两种说法: 1,选用VV-3X35+1X25,(三心VV电缆空气中穿管40℃时为86A) 2,输出总电流86A,每相只有约29A,选用vv-3X6+1X4.哪种说法对??????[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 编辑 ]
低压MNS柜中的一个抽屉里用的一只塑壳断路器,上面标着IN:250A,但是可以调整Ir1到125A。我问开关厂家,现在我如果将Ir1调整到125A,选电缆就按125A;可是我们的技术说要按250A选,说什么它的额定电流是250A,Ir1只是长延时。不懂????
铜芯电缆和铝芯的区别以及适合它们的场所