电气小白:在临时施工用电计算时,算出电流后,往往再查表选择电缆截面,请问这个表是哪里的表?请详细指明哪本书或手册的那几页。谢谢。
1. 一般情况下,~220V电机电流时功率的4倍,~380的是2倍?是这样的吗?那开关,电缆选择的时候,要大于电机额定电流多少啊?2.那~220V的PLC或者~380的照明配电箱电流有什么简单公司吗?选择开关和电缆的时候又要大于电流多少选择呢?
新手做电气设计,请大家帮帮忙。一个住宅工程,表箱算出来72KW,计算电流115A,选施耐德的断路器,表箱里的整定电流125A,进线柜里的整定电流160A。选电缆截面应该根据哪个断路器选啊?求高人指点啊
请教电缆按经济电流选择截面后,是否需要按温度, 敷设方式等进行载流量的校正?依据是什么?提前谢谢您的回复。
已知:1台200KVA UPS,配置120节12V100Ah电池,电池采用40串3并连接,即三组电池并联(40节串联),电池组直流电压:12V*40节=480V,电池电流3*100A=300A。在电池额定电流下不应产生标称DC电压1%的电压降,敷设距离50米。UPS输入功率1,UPS输出功率按0.8计算。电池连接线采用RVVP。求:在满载情况下,电池输入电缆的截面,及断路器的大小。额为再+20土木币,+20威望补充内容 (2013-2-25 17:02):电池电压应按13.5V*40节=540V,那么电池的放电电流应为200KVA/540V=370A每组电池的最大放电电流为370A/3组=123A应此电池到UPS的连接线选择150电缆单组电连接线选择35电缆,如果单组对UPS供电,也需要150电缆补充内容 (2013-2-25 17:10):UPS输入输出均用120电缆,断路器用400A
50217的公式中是乘以100,而电气设计手册中的公式是(Q/C)^0.5乘以1000.按理说是以规范为准。但是乘以100和习题对不上,向大家请教一下,是不是规范印刷错误将10^3误印成了10^2?
摘要: 本文通过偿还年限回收方法对配电电缆截面的经济性选择进行分析,以求得出最理想的截面选择方法,即通过经济技术比较来找出最佳经济效益的选择方案。 关键词: 电缆截面 经济性 分析 选择 电气设计中选择配电电缆时,通常是根据敷设条件确定电缆型号,然后再根据常用数据选出适合其载流量要求并满足电压损失及热稳定要求的电缆截面。用这种方法选出的截面,技术上是可靠的,工程投资也最低。但是,这种选择结果是否合理呢?我们知道,配电线路存在着电阻,它消耗浪费的电能是不可忽视的。为了节约电能,减少电路电能损耗,可以考虑适当加大线路截面,而加大截面势必造成工程初投资的提高,下面我将通过偿还年限回收方法对这个问题进行论述,以求得出最理想的截面选择方法,即通过经济技术比较来找出最佳经济效益的选择方案。
偶尔在搏客上看到的一篇文章,感觉不错。特转发至此,希望各位看后能发表些看法!电缆截面的选择基础知识本文通过偿还年限回收方法对配电电缆截面的经济性选择进行分析,以求得出最理想的截面选择方法,即通过经济技术比较来找出最佳经济效益的选择方案。电气设计中选择配电电缆时,通常是根据敷设条件确定电缆号,然后再根据常用数据选出适合其载流量要求并满足电压损失及热稳定要求的电缆截面。1.1 偿还年限经济技术分析法对工程经济效益的分析方法有很多种,如:(1)偿还年限法;(2)等年度费用法;(3)现值比较法等。
请教个问题,电缆热稳定截面是120,如果是三芯电缆,是3*40 还是 3*120 ? 另外电缆规范附录C中的表, 列出了三芯电缆的载流量和截面,这个载流量和截面是三芯电缆中的一芯还是三芯?
电缆按100%持续工作电流确定电缆导体允许最小截面,这里的100%是否指负载持续率为100%?为什么要按这个电流确定电缆的截面?提前谢谢您的回复。
如例子所示:15kw的负荷配电线从变电所引来380V的电源,前面一段用配电线路长度达50米的16平方米的电线,后面用长度达400米的25平方米的电线行不行?有个施工方图方便想这么做,这个可以吗?
进行框架柱的构件设计时,用的计算简图是用轴线处的,计算时要换算成粱端(即柱子边缘)处的弯矩和剪力,那么问题来了:1、是先换算再进行内力组合还是内力组合完再换算成梁端处?2、梁的控制截面在柱子的边缘处,那按理来说柱子的边缘也是在梁的顶面和底面的交接处,那柱子的内力需要换算成那个面上的内力吗?由于看到一些参考书上说法不一,特来请教各位前辈,麻烦多多指教,谢谢。
单相设备为主的电缆干线,是否真的有必要选用于相线同样的截面,按我的理解,躲过不平和电流即可,另外电缆设计规程也要求为相线的一半截面,全部选用四芯等截面感觉有点浪费。不考虑谐波影响。
我们公司车间用电容量是600KVA,电缆从配电间直埋进车间想采用YJV2的电缆应该采用什么截面的,具体怎么换算电缆双拼并排敷设截流量是否有折扣?
有个光伏发电工程,逆变器室受地形条件限制,好多放在了方阵边缘,致使汇流箱至逆变器的距离长,有的在400米左右。汇流箱至逆变器的直流电缆,设计院好多线选的是2*185的,选的比较大,现在领导让我负责核算一下,小弟有个问题不是很清楚,特向高手请教。设计院考虑到线路压降,套用的公式:S=ρ*2LI/ΔUp;请问,ΔUp取值多少?
再选择电动机开关和截面的时候是不是要考虑电机的启动电流那?一般是4~7In,那根据电机的额定功率计算出计算电流后,是不是要*7然后再整定断路器和选择截面??
10kV配电室内共35面开关柜,第一面开关柜到直流屏/380V低压所用屏的距离约60m,直流储能电源回路及直流控制电源、交流加热照明电源均为环网布置,开环运行请问,直流储能、控制电源的电缆截面该选多大?交流照明的呢?10kV断路器功率约为120W,开关柜内加热器150W,照明灯25W我找了下规程,只看到有如何计算1kV以上的电力电缆的最大载流量请问控制电缆该如何计算?控制电缆的压降呢?
在低压配电网中,电能损耗是十分惊人的,从降损节能的角度考虑配电网中导线截面的选择,在经济合理的原则下,适当增大导线截面以减小电能损耗,从而达到多供少损的目的。 导线截面导线的截面通常是由发热条件、机械强度、经济电流密度、电压损失和导线长期允许安全载流量等因素决定的。但从节约能源的原则出发,应将“电能损耗大小”作为选择导线截面的首要依据。
以前做设计时,遇到多根电缆并联供电时,我一般按“载流量*n*(0.7~0.9)”选择截面,就是认为多根电缆并联,单根电缆的允许持续载流量会降低,要打个0.7~0.9的系数可《低压配电设计规范》6.3.7条对过负荷保护是这么规定的:多根并联导体组成的回路采用一个过负荷保护电器时,其线路的允许持续载流量,可按每根并联导体的允许持续载流量之和计,且应符合下列规定:1 导体的型号、截面、长度和敷设方式均相同;2 线路全长内无分支线路引出;3 线路的布置使各并联导体的负载电流基本相等。如果过负荷保护可以“按每根并联导体的允许持续载流量之和计”,那选择截面的时候是不是也可以“按每根并联导体的允许持续载流量之和计”,不用再打系数了?还是我对这条规范理解错了?
请教个问题:电缆规范GB 50217-2007公式E.1.1-1中10平方,对不对哦,感觉和电气手册(1)中17-3公式有矛盾呢?