研究了《设计手册》,I 指的是短路耐受电流, t 指的是短路持续时间,这两个都是要从所选用的高压开关样本上查到。 但是问题来了,现在我选用常熟的CV1-12的真空高压开关,样本上短路持续时间tk却是4s,那就算耐受电流为25kA,这样通过公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常。 希望有高手来分析分析。
我是做配网工作的,经常接触到10KV电缆选择问题.我想请问各位,变压器容量为800KVA,我们的设计师选择的是YJV22-3*95电缆由高压架空线路接至高压进线柜再由变压器出线柜经YJV22-3*50的电缆接至变压器,有点我搞不懂到底是按照栽流量算还是发热量,因为铜芯电缆95线的载流量远远超过10KV线路的计算电流.请问大家能告诉我到底按照什么来选择的吗??谢谢
6/6kV、6/10kV、8.7/10、8.7/15、12/20kV高压电缆都具体应用在什么情况?我现在是10kV不接地系统,应该选择哪种电缆才合适?可能具体说起来比较复杂、指点哪本规范或手册上有这个的具体说明也行!谢谢![ 本帖最后由 lisoloist 于 2010-7-22 10:15 编辑 ]
请问如果我才用热稳定性来选择电缆截面,采用上级变压器低压侧出口处短路电流计算,那这个电路电流如何确定???还有一个问题,我一直没有搞明白电力系统短路容量到底是指哪一部分电力系统,对于10KV配电工程是从发电机到配电变压器高压侧止么???如果是按照我所说的方法选用高压电缆,那电力系统是不是应该从发电机到上级变压器低压侧出口还是从发电机到上级变压器高压侧止呢????
电压10KV,坡度23%,长度53米。问如何选择电缆?电缆采用穿钢保护管埋地敷设,53米电缆只是在坡度23%地段,两端各建一座电缆井。井中安装电缆固定架,防止电缆下滑移动。 在选择电缆时,应注意哪些问题?选择什么型号电缆?谢谢!
10KV负荷开关和真空断路器630A是最小的 那怎么选择高压电缆呢 根据计算电流 还是根据真空负荷开关的表示电流?请大侠们赐教
依据电缆的动稳定条件,高压电缆如何选择?
为什么在同一个10KV的配电系统中,高压电缆与高压母排的选择截面相差这么大,比如,一台500KVA的箱式变,10KV侧,高压母排用铜母线40*4,算截面是160mm,而高压到变压器的电缆用25mm的也可以,这个问提真想不通,请教高手
做过二十多个工厂,供电局的好像无一另外的选择YJV22-8.7/15KV-3*240作高压入户线,而根本不管负荷大小,真有点莫名其妙!! 谁能知道这其中的秘密吗?
50-1000mm2的高压电缆(以40.5kv的电缆为例)绝缘厚度为9.3mm或10.5mm。如果截面在2000mm2时这个截面又该如何确定绝缘层的厚度呢?
我公司开发的3栋塔式32层高层住宅,1台变压器计算负荷为421KVA,另1台486KVA,选用两台变压器630KVA同时使用的,环网柜总进线是3*300mm2(供电公司定),从环网柜到每台变压器原设计是3*50mm2高压电缆,配400KW自备发电机,供电局在大厦变压器后挂接负荷的可能性不大,还必要用120mm2(供电公司选的)的高压电缆吗?考虑留一些裕地,用70mm2还是95mm2,哪个截面好?考虑不要浪费工程造价,又能满足今后的安全使用。选用8.7/15KV 的YJV22铜芯电缆。希望行家能提供计算变压器高压侧进线电流及选择高压电缆截面的方法,谢谢!
请教各位: 现有一台10/0.4KV 2500KVA的变压器,高压侧计算电流为144A。如果直接按此选用高压电缆,可选用YJV-8.7/10kV-3x50,此电缆载流量为165A;但实际选用时一般都选用YJV-8.7/10kV-3x95电缆,而此电缆载流量达到了255A。由于高压电缆还有短路电流热稳定校验的问题,所以应当根据变压器高压侧短路电流进行热稳定计算出此处要求的最小电缆截面是多少,如果大于50截面,就应当根据热稳定要求修正;跪求各位,不知有没有哪位高手可以提供下详细的计算过程,多谢了。
最近做一个工程,算一个小区,七栋高层住宅,三栋33层,四栋18层,一层全部连通做超市,地下一层做车库,地下一层,一层每层五万平方,也就是一层做平台,然后立七栋住宅,问题是:1,采用一个变电所由于供电距离太远,所以考虑两个变电所,两路高压进线,那么两个变电所高压连通采用高压桥架还是穿管,还是明敷(我看国标图集上有这种做法)2.如果采用高压桥架沿地下一层敷设,防火怎么考虑,是不是做防火桥架,(有例子没考虑防火)请教
一整体厂房长、宽约200m,在两个角各设一配电室,10KV高压电缆用桥架敷设,这样设计合理吗,和电缆沟敷设相比有何优缺点。另一问题高低压电缆能用同一个桥架敷设吗?
给水泵电机工频电缆ZRC-YJV22-6/6 3×95 长约76M, 检测C相绝缘过低,11MΩ,必须要换电缆么,需要做哪些进一步的检查啊,电缆是2007年的。
大家好,请问一下10KV高压电缆连结时有没有什么特殊的要求?现在一般的电缆里有屏蔽线(白色铁皮样子),我们厂做箱变高压柜到变压器连电缆时一般把电缆两头拨200mm长(屏蔽线也拨了),然后接电缆头,拨掉的地方套层高压热缩管。但好像正规的做法要把屏蔽铁皮单独用个铜带接“地”,是不是这样啊?而且我查的标准,电缆耐压只打最高额定电压的两倍就行,就是24KV。但我们一般都跟变压器一起打28KV,有时还跟柜子一起打42KV。(大多情况下电压升到2万多伏后,再升高一点电缆离柜子或者变压器外壳近的地方就会放电,还有小火星)请问一下像这种耐压验到底是么样做的?特别是户外箱式变电站里高压连变压器的电缆。谢谢大家。
本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-12 14:15 编辑 有朋友问:“[size=18.01801872253418px] 四拼的 240mm2的 10kv电缆 如何测量 零序电缆 用1个零序 CT 有这么大的CT 吗?”答:有二种方法,一是装一只大孔径的零序电流互感器,二是装多只零序电流互感器(每根电缆穿一个,二次并接)。大孔径(洞)零序电流互感器:
对于电缆,我们根据电压大小,把它划分为了几类,分别是低压电缆,中压电缆、高压电缆以及特高压电缆。今天主要聊一聊的是高压电缆,它的电压等级是10KV~35KV之间。高压电缆型号有哪些呢?我们接下来一起来看看吧! 首先的话,对于高压电缆,我们可以先划分为种类,然后每类之下就有不同的类型。
我公司拟建一栋32层住宅楼,面积约定45000平方米,360户。设计院没设计高压电缆进线截面,说明由供电局定,我们在用电申请时,请几家电力安装公司做的10KV高压电源引入方案中都选择了YJV-10KV-3*300mm2的高压电缆。我对电力供电方面是外行,想请教一下各位行家,我公司拟建的住宅楼应选多大的电缆合适。考虑预留一些今后的发展增加用电负荷等因素。设计负荷和高压系统图请见附件——《电施-04.DWG》,万分感谢!
有一个居民小区,采用一台10KV线缆,带一台800KVA和一台630KVA变压器,请各位大虾帮忙,应选用多大规格的高压线缆?谢谢!