各位大虾,你们做大楼内的配电,选低压电缆、空气开关的时候,短路电流都算吗,空气开关的灵敏度都校验吗?还是凭经验选的,小弟很想知道,还有上下级开关的配合的原则是什么?很急,先谢过了!!!
例如有50户居民的楼房,低压总配电箱进线,6KW/户,那我该选多大的开关?该多粗的电缆啊?50*6=300KW 300/1.732*0.4=433A 我选DZ20Y-630A(IN=400A)的断路器合适吗电缆按年2.5A/MM2,433/2.5=173 我选VV22-4*185的低压电缆可以吗这样算我感觉是比较不负责任的,可我还应该加强哪的学习和计算呢?望大家指教
电压等级为10/0.4的400KVA的变压器,630KVA的变压器,250KVA的变压器,200KVA的变压器,160KVA的变压器,315KVA的变压器,125KVA的变压器~~~~~如果高低压侧配电缆该怎么选择,选多大的合适呢?谢谢了
请教个问题,电缆热稳定截面是120,如果是三芯电缆,是3*40 还是 3*120 ? 另外电缆规范附录C中的表, 列出了三芯电缆的载流量和截面,这个载流量和截面是三芯电缆中的一芯还是三芯?
电缆按100%持续工作电流确定电缆导体允许最小截面,这里的100%是否指负载持续率为100%?为什么要按这个电流确定电缆的截面?提前谢谢您的回复。
我们公司车间用电容量是600KVA,电缆从配电间直埋进车间想采用YJV2的电缆应该采用什么截面的,具体怎么换算电缆双拼并排敷设截流量是否有折扣?
单相设备为主的电缆干线,是否真的有必要选用于相线同样的截面,按我的理解,躲过不平和电流即可,另外电缆设计规程也要求为相线的一半截面,全部选用四芯等截面感觉有点浪费。不考虑谐波影响。
在低压配电网中,电能损耗是十分惊人的,从降损节能的角度考虑配电网中导线截面的选择,在经济合理的原则下,适当增大导线截面以减小电能损耗,从而达到多供少损的目的。 导线截面导线的截面通常是由发热条件、机械强度、经济电流密度、电压损失和导线长期允许安全载流量等因素决定的。但从节约能源的原则出发,应将“电能损耗大小”作为选择导线截面的首要依据。
本人新入行,请各位帮我看下电缆选择的问题,用电负荷为266KW,电缆悬着穿管埋地敷设,长度大约为230米 ,电缆沟内还有很多其他负荷用的电缆大约20多根,请问我这的负荷应该如何选择电缆截面积?谢谢大家了。
我现为一台500KVA变压器配低压电缆400V,由于其总负荷为400KW,但经常有电仅150KW,电缆如何选择才经济合理
由于本人孤陋寡闻,头次见下面电缆,不知道其表示的意思。YJV-0.6/1kV-4×240+1×120-DB-SS100-F主要是电缆后半段-DB-SS100-F,不知道其意思。求解??
请教个问题:电缆规范GB 50217-2007公式E.1.1-1中10平方,对不对哦,感觉和电气手册(1)中17-3公式有矛盾呢?
最近遇到一审图机构的审查意见,是关于住宅预分支电缆选择问题。(图纸配电回路250A开关,干线电缆150截面,长90m,,分支电缆3*35+2*16,在竖井内,长2m左右。)审查意见如下:1)根据低压配电设计规范要求,首段保护电器至电缆载流量减小处距离大于3m时,应在载流量减小处加保护电器。因干线长度超过3m,应加保护。(后与审图机构交涉,其认为即使支线加了开关保护,开关前也有一段减小截面的分支线,故加开关保护没用,参见第2)条)。2)根据审图机构培训资料,分支电缆应采用不小于干线电缆截面1/2截面电缆,方可满足要求。(后经咨询,审图机构认为分支电缆与主干线最好是等截面,并告诉我他见到的预分支电缆都是等截面的)不知道大家在设计时是怎么考虑的,请高手解答一下~
新手做电气设计,请大家帮帮忙。一个住宅工程,表箱算出来72KW,计算电流115A,选施耐德的断路器,表箱里的整定电流125A,进线柜里的整定电流160A。选电缆截面应该根据哪个断路器选啊?求高人指点啊
本帖最后由 xuyong1983 于 2013-6-7 11:26 编辑 大家看看这是什么原因造成的啊?正式电,低压配电柜(抽屉式)后电缆头
以前做设计时,遇到多根电缆并联供电时,我一般按“载流量*n*(0.7~0.9)”选择截面,就是认为多根电缆并联,单根电缆的允许持续载流量会降低,要打个0.7~0.9的系数可《低压配电设计规范》6.3.7条对过负荷保护是这么规定的:多根并联导体组成的回路采用一个过负荷保护电器时,其线路的允许持续载流量,可按每根并联导体的允许持续载流量之和计,且应符合下列规定:1 导体的型号、截面、长度和敷设方式均相同;2 线路全长内无分支线路引出;3 线路的布置使各并联导体的负载电流基本相等。如果过负荷保护可以“按每根并联导体的允许持续载流量之和计”,那选择截面的时候是不是也可以“按每根并联导体的允许持续载流量之和计”,不用再打系数了?还是我对这条规范理解错了?
研究了《设计手册》,I 指的是短路耐受电流, t 指的是短路持续时间,这两个都是要从所选用的高压开关样本上查到。 但是问题来了,现在我选用常熟的CV1-12的真空高压开关,样本上短路持续时间tk却是4s,那就算耐受电流为25kA,这样通过公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常。 希望有高手来分析分析。
电气小白:在临时施工用电计算时,算出电流后,往往再查表选择电缆截面,请问这个表是哪里的表?请详细指明哪本书或手册的那几页。谢谢。
由于项目开发实际情况,电房设置在地块一角,导致对角位置供电半径过长,大概300米左右,采用240低压电缆供电。供电局规定的有效供电半径为200米,最大不能超过250米。由于之前担心压降问题,已经提高低压电缆线径,可以做到压降小于5%,但供电局死咬着规定不放,请问如何才能达到供电局要求保障供电质量?调整电房位置是不现实的,现场没位置。有其他办法吗?谢谢!!!急急急
刚做建筑电气的设计,有很多问题不是很明白向大师们请教!在设计中,电缆的截面是怎么选的?网上给的方法比较杂。有没有比较明了的选择方法? 电缆的芯数是怎么选择的?与接地方式有关么?