一工程发生多次电动机电缆头B相烧坏事故,求教什么原因,电缆头已经权威部分检查,排除质量原因,10KV母线直接由供电部门供电,10KV电机直接挂网启动,同时也有变压器挂在10KV母线上,有在启动时烧的,也有正常运行过程中烧掉,已经发生四次,求原因!谢谢各位同仁!
大家在做高压电动机降压起动的时候,一般采用哪种方式?1.电抗器起动2.液阻起动3.热电阻起动还有没有用其它方式的?各种方式有何优缺点?价格如何?
我单位有一台6KV 500KW的电动机,它的测量回路是通过一个穿芯式互感器的二次侧电流送入一个电流变送器,电流变送器再将输入电流变比后输出一个4到20毫安的电流到一电流表上去。但最近几天有时候会出现启动一会后,电流表就显示为零了,而有时候就是正常显示。我们在它出现电流指示为零的时候,依次从电流变送器的输入端短接,并用钳形表卡电流,一直短到互感器的二次线所接的端子排上,均显示为零点零几安的电流,我们把所有的端子都紧过一遍后,还是如此。我想问问各位高人,是不是电流互感器出问题了,如果是它的问题,那为什么有时候又是好的呢?郁闷中,请高手指导,不胜感激。
接到一个用户工程,厂里有10kV的高压电动机需要直接接10kV电缆线路供电,我之前没有接触过,有没有大神做过?图纸和国标在哪能找到?
启动电抗器工作原理 1.交流异步电动机在额定电压下起动时,初始起动电流是很大的
研究了《设计手册》,I 指的是短路耐受电流, t 指的是短路持续时间,这两个都是要从所选用的高压开关样本上查到。 但是问题来了,现在我选用常熟的CV1-12的真空高压开关,样本上短路持续时间tk却是4s,那就算耐受电流为25kA,这样通过公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常。 希望有高手来分析分析。
高高压电动机电抗器降压启动,启动回路为:电抗器出线柜至电抗器,然后引线至启动母线、启动母线连接电动机启动柜(断路器柜)然后连接至电机。启动柜合闸启动完毕后,电动机运行柜(当然也是断路器柜)合闸,启动柜跳开,断开电抗器回路。请问电动机启动柜、运行柜是否可以选择相同的CT的变比?有没有相关资料?谢谢[ 本帖最后由 tnc 于 2010-11-6 15:43 编辑 ]
现在甲方要求给一台车间里的10kv压缩机供电,供电距离大概300米左右,压缩机本体带有控制箱要通过这个控制箱来控制10kv断路器的跳合。电源引自110kv变电站的10kv配电室内的一台开关,甲方还要求在车间设置一个10kv的配电室,里面放一台10kv断路器然后在出线给车间里的压缩机电机,车间里的这台开关是不是多余?画舌添足?如何说服他把这个开关去掉呢?有必要增加这个开关吗?
再选择电动机开关和截面的时候是不是要考虑电机的启动电流那?一般是4~7In,那根据电机的额定功率计算出计算电流后,是不是要*7然后再整定断路器和选择截面??
最近在油库电气设计中,消防泵选用为355kW 10kV高压电动机,中置柜出线回路是否必须设置高压接触器?单选用高压断路器可否?
请教高手,10KV的高压电动机三相电压一相为0V,其他两相为10KV正常,微机保护没起保护跳闸作用,难道高压电机不用缺相保护?还是微机保护本身有缺相?
某工厂有一条10KV高压系统引入,高压配电分2段母线分段运行,每段母线分别带了整流变压器和高压电动机,整流变压器输入10KV输出为交流400V经过整流后转换为直流在逆变为交流给电动机供电。高压电动机为高速高压电动机负载为空压机,整流变压器开4台时候高速电动机运行正常,当开到第5台第6台时候高速电动机震动厉害(高压高速电动机运行时候三相电压三相电流都是平衡的没有异常)请问各位专家:造成高压电动机震动的主要原因是什么原因,谢谢
(1)挡风板异响,与挡风板的符合性有极大关系,加工过程中焊接点粗糙,挡风板小口边缘高低不一致,装配时常与转子端部发生摩擦。 (2)电磁声响,分为高频和低频两种。轴铁芯位斜槽度符合性不好,铁芯内膛不光,转子外径加工不一致是导致该2类故障的不可忽视的因素。通常采用换穿转子方式消除和解决该类问题。 (3)
为什么高压电动机综保的故障分闸回路不自锁?这样会出现一个问题,当电机发生故障,综保进行保护时,发出脉冲信号给分闸线圈,分闸线圈动作后,虽然电机停机,但是,依然可以在故障未复位的情况下,再次合闸。 几乎所有的高压电机二次回路都是这样设计,为什么要这样设计呢?
什么高压电动机综保的故障分闸回路不自锁?这样会出现一个问题,当电机发生故障,综保进行保护时,发出脉冲信号给分闸线圈,分闸线圈动作后,虽然电机停机,但是,依然可以在故障未复位的情况下,再次合闸。 几乎所有的高压电机二次回路都是这样设计,为什么要这样设计呢?
如图,运行柜的合闸回路中,“2ZJ”接点有什么作用?3SJ取消,而只要1SJ延时将运行柜合闸可以不?
我有一个项目,电动机启动方案是用高压热变电阻柜来启动的,电动机是3000KW的。方案是这样: 最左边的是电动机启动柜,过来依次是星点柜、隔离柜、高压热变电阻柜,电动机柜有差动保护。电动机柜设就地/远程选择开关,打到远程档只能软起,打到就地档可以软起和强制直接起动。现在问题是,它们的启动顺序和联锁是怎么设计的,强制直起要注意什么,有哪位大师做个用高压热变电阻柜来启动的,有资料没有(方案图、二次原理图),能否提供给我?就要提供原理图给设计院确认了,好着急! 方案如图片示
现有1台6500KW的6KV电动机,接于一段6KV母线上,如果采用软起动的方式,起动电流控制在3.5倍,电压降控制在10%,那么母线的容量至少应为多少MVA?
10KV高压配电,电动机和变压器继电保护,电流速断保护,过电流保护,零序电流保护该如何整定呢?有请各位大虾指点,谢谢!!!
现在有一台6KV螺杆压缩机,功率2200KW。加可控硅软起动器起动,空载式6s可正常起动。但加负荷后无法起动,加大起动时间一直到36s,仍然无法起动,电流始终在800A,一直不能降下来。请问大家这是怎么回事?怎么解决呢?谢谢