现在在做一个新规划的建筑区,共19栋私人住宅,平均都在2-3层。这样一片住宅应该怎么确定消防栓数量。还需要提供什么数据才能确定?
一个多层,室外消防水量30L/S,只有一路进水,但供水量不成问题。按照低规8.3.3条第二款来看是确实需要室外消防水池的!但是根据浙江的一惯做法,消防水池只储存室内消火栓和喷淋用水量,室外水量的是不用管的。但是该工程在苏州,不知道这样做行不行,我几乎没见过做室外消防水池的工程!
本人现在对室外消火栓的设计有点疑问,望大家指点:1。设置室外消火栓时是否要考虑压力问题2.高层小区室外消火栓接在市政给水管网上是不能满足高层消防水压要求的,是否要设置水接合器,是否要接到室内消防加压水泵上。3.我在现实中看到室外消火栓好象没有水带,为什么,而我在书上看到水带的长度是120米。 望大家给本人指点以下。谢谢
在与设计院就图纸设计水施设计沟通中,存在如下歧义:1、3层幼儿园室内消火栓系统由临时高压系统修改为准高压系统,消防高位水箱是否可取消?2、在该幼儿园周围120m内有两个市政消火栓,该幼儿园是否仍要设置室外消防给水环网及室外消火栓?
按图纸设计,小区内有消防管网,设计中,消防管网每经过直角拐弯处,有三通分支处均设计了一个阀门井。而小区本来就场地狭窄,设置这么多阀门井也影响美观。是否可以取消掉呢?设计中已经在进楼处(入户处)都设置了阀门井控制楼内系统。
请教一住商楼,单层面积为607。8平方。总体积12000多立方。下设有辅房和车库(2.18M)。一角有总共120平方左右的三间营业房。为两层,三层以上均为住宅。该设消防栓吗?
我单位办公楼是单独的一个院,围墙内外均无消防栓(室内、室外都没有),周围也没有市政消防栓,办公楼只有2层,建筑面积大约1400平米,按规范要求配置了灭火器,请问是否要设置室外消防栓?
本人有一个疑问就是道路的室外消防栓具体是用来作道路的消防用水的?还是两侧居民用地用的?因为现在正在做一条定位为城市快速路的配套给排水设计,规划中该路没有布置给水管道,按规划不需要做室外消防系统的设计。还有高速公路上也是没有做室外消防栓的呀?只在市政道路才用做?
室内消防栓跟室外消防栓的环网有那个条文规定要分开布置的,有 个小区室外消防栓采用零时加压(单独消防泵,由消防水池--室外消 防栓加压联合供水)。室外单独一个环网,地下室跟室内一个环网 (室内消防栓系统采用临时高压,由消防水池--室内消防加压泵--屋
室外设置消防水池的作用到底是什么?遇到奇葩人物,审图提的一个厂区消防,有厂房非高层。2、3层的办公楼,办公楼上做了高位水箱,但未上消火栓,上的消防软管卷盘,给厂房做的消火栓临时高压系统,这是何故?不能理解,审图人认为记做消防水池,就要做高位水箱,稳压。何故郁闷?
建筑防火设计规范中 8.1.1条中有:耐火等级不低于二级且建筑体积不大于3000立方的戊类厂房,可不设置室外消火栓系统; 这里的建筑体积是单栋建筑还是园区内的所有建筑? 另外一层为戊类厂房,二层为办公区,建筑体积是否只计算厂房的体积?
一直有个疑问:在高层建筑中,消防栓的用水量包括室内、外消防栓用水量。在我们建筑地下室建的储水池是否要包括室外消防栓的用水量?我就是不明白这个室外消防栓的用水量是做什么用的?室外地上消防栓不是接市政管网的吗?那和我们要建的建筑有什么关系?我们不是只要把建筑本身室内消防栓的用水量储够了,叫甲方向市政单位申请在建筑外装设足够的室外消防栓就可以了吗?大家是如何理解室外消防用水量这个东西的?
请教前辈一个问题:室外环状消防管上阀门如何设置?有无依据?规范上讲“环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个”,该消火栓是指该管段上所有的室内和室外的和。不知道对不对?
新版《建筑设计防火规范》中第8.4.3条第7款规定:室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。 一个8层建筑,1~2层为商业网点,3~8层为住宅,那么是不是每一个网点每间每层都应该设两个消火栓呢,感觉很是浪费,该如何设置呢?(没有外走廊,每间的门直通室外,内有楼梯通向各自的二层)
有个厂区的位置比较偏,市政给水无法达到两路水源,仅一条DN150的供水管,而厂房相当大超过50000立方,室外的消防用水量相当大(Q=45l/s),这个厂区是否只设消防水池,可不可以不设置室外消防水泵啊,做这个厂区的室外消防怎么考虑比较合理节省呢?谢谢!
该系统为先用泵把水输到顶层 然后在顶层加压供消防栓。在顶层的泵房设了主泵 稳压泵 压力罐,我不理解的是稳压泵已经能够满足稳压的要求,为什么还要设一个压力罐呢?-
有一住宅小区,有四栋楼,两栋18层,一栋14层,一栋4层。用地面积大概1.8万平方。在最高53M屋面处有个18吨的水箱。地下室有个400吨的消防水箱。泵房里有一用一备的消防泵,一用一备喷淋泵。小区室内跟室外都是同个环网,但是泵房里有个室外消防栓全自动稳压泵。图纸上室外消防栓是跟上部及地下室同个环网。其中室外稳压泵就从地下室出来在小区绕了一圈又回到地下室。就(稳压泵)室外这根环网都没看到跟室外栓连接。有两个问题: 1.有必要再弄个室外稳压泵吗,屋面水箱压力不够吗? 2.既然都装室外稳压水泵了怎么图纸上没看到跟室外栓连接呢?
有一七层底商住宅,按有关规范应设室内消防系统,经建设单位与消防部门\\\"友好\\\"协商后,消防部门认为可不设,设计的可以不设吗?若真出事了,设计方有责任吗?
帮忙看看这个室外消防栓质量合格么<